        最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

        這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

        所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

        請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


              (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
                      
                              請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
        小小一電工
        每天一點點 加油 你可以的!
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 625 個
        工控威望: 2532 點
        下載積分: 1891 分
        在線時間: 747(小時)
        注冊時間: 2012-02-27
        最后登錄: 2026-01-29
        查看小小一電工的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-04-12 09:29
        個人覺得 4臺45KW加1臺75KW電機 總開選萬能斷路器1250A的已經足夠了! 斷路器也有瞬時保護的。 還有75KW電機 選用200A的斷路器,很合理! 斷路器都有瞬時保護,別去考慮什么電機啟動的電流有6-7倍什么的,人家斷路器廠家還不知道嗎 暈! 還有 你說的 直接啟動 45KW的直接啟動 放心用! 75KW的 多加個接觸器就能組成降壓啟動了,沒什么成本!
        每天一點點

        主站蜘蛛池模板: 日韩内射美女人妻一区二区三区| 亚洲国产成人无码网站大全| 亚洲精品一区久久久久一品av| 蜜芽亚洲AV无码精品国产午夜| 亚洲精品天堂在线观看| av在线手机播放| 国产精品自在自线免费观看| 好男人视频免费| 国产精品麻豆成人AV电影艾秋| 精品国产这么小也不放过| 牛鞭伸入女人下身的真视频| 秋霞国产av一区二区三区| 午夜福利理论片高清在线| 7777精品久久久大香线蕉| 性少妇tubevⅰdeos高清| 亚洲欧美综合中文| 99亚洲男女激情在线观看| 日韩av片无码一区二区不卡| 久久精品国产最新地址| japanese边做边乳喷| 国产福利免费在线观看| 国产伦一区二区三区久久| 亚洲 国产 制服 丝袜 一区| 无套内射视频囯产| 亚洲色大成网站WWW永久麻豆 | 亚洲人成网站77777在线观看| 日韩av爽爽爽久久久久久| 亚洲国产成人麻豆精品| 亚洲色一色噜一噜噜噜| 人妻av无码专区久久| 国产精品自拍啪啪视频| 肉多荤文高h羞耻玩弄校园| 一区二区三区av天堂| 日本中文字幕一区二区三| 亚洲欧洲av一区二区久久| 亚洲区精品区日韩区综合区| 在线观看中文字幕国产码| 国产白袜脚足j棉袜在线观看| 国产中文字幕精品在线| 国产精品自拍中文字幕| 中文无码乱人伦中文视频在线|