        最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

        這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

        所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

        請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


              (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
                      
                              請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
        楊-cloudjing
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 16 個
        工控威望: 137 點
        下載積分: 537 分
        在線時間: 4(小時)
        注冊時間: 2013-03-19
        最后登錄: 2013-12-20
        查看楊-cloudjing的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-04-12 08:34
        看工況,可以適當調整啟動先后順序,比如相互之間差幾秒啟動時間,這樣電流就小的多了。

        主站蜘蛛池模板: 无套内谢少妇毛片aaaa片免费| 亚洲最大av一区二区| 日本另类αv欧美另类aⅴ| 亚洲av日韩av一区久久| 亚洲中文字幕五月五月婷| 久久亚洲精品情侣| 免费看无码自慰一区二区| 国产成人亚洲精品无码车a| 久久精品国产无限资源| mm1313亚洲国产精品| 久久夜色精品亚洲国产av| 欧美成人VA免费大片视频| 国产一码二码三码区别| 亚洲AV无码专区电影在线观看| 四虎永久在线精品无码视频| 日韩成人福利视频在线观看 | 国内精品久久人妻无码不卡 | 成年女人片免费视频播放A| 爆乳女仆高潮在线观看| 妇女自拍偷自拍亚洲精品| 国产一区二区三区禁18| 国产一区二区三中文字幕| 视频网站在线观看不卡| 婷婷综合亚洲| 男女猛烈无遮挡免费视频| 网友偷拍视频一区二区三区| 亚洲AV永久无码精品秋霞电影影院| 中文字幕精品亚洲无线码二区| 在线免费播放av观看| 欧美一本大道香蕉综合视频| 伊人色综合一区二区三区影院视频 | 国产91精品调教在线播放| 强被迫伦姧高潮无码bd电影| 色欲色香天天天综合网站免费| 亚洲最大成人av免费看| 福利无遮挡喷水高潮| 日本精品videossex黑人| 一本伊大人香蕉久久网手机| 亚洲国产精品色一区二区| 东京热人妻无码一区二区av| 国产乱人伦AV在线麻豆A|