        最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

        這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

        所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

        請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


              (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
                      
                              請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
        782281242
        782281242
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 213 個
        工控威望: 373 點
        下載積分: 10811 分
        在線時間: 360(小時)
        注冊時間: 2013-03-25
        最后登錄: 2026-03-02
        查看782281242的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-04-12 07:11
        星三角,軟啟動器

        主站蜘蛛池模板: japan黑人极大黑炮| 激情综合网激情五月伊人| 制服丝袜另类专区制服| 亚洲亚洲网站三级片在线| 国产不卡av一区二区| 亚洲午夜无码久久久久小说| 国产91精品一区二区麻豆| 欧美成人精品一级在线观看| JIZZJIZZ国产| 国产午夜成人无码免费看| 亚洲香蕉伊综合在人在线| 亚洲午夜久久久影院| 久操资源站| 粉嫩av一区二区三区蜜臀| 亚洲中文字幕在线二页| brazzers欧美巨大| 在线精品自拍亚洲第一区| 婷婷综合久久狠狠色成人网| 久久综合国产精品一区二区| 成人无码特黄特黄AV片在线| 亚洲最大天堂无码精品区| 东京热人妻丝袜无码AV一二三区观 | 无码人妻一区二区三区免费N鬼沢 亚洲国产精品自产在线播放 | 亚洲第一极品精品无码久久| 日本精选一区二区三区| 国产老熟女狂叫对白| 综合亚洲色图| 一区二区三区鲁丝不卡| 手机看片日本在线观看视频| 国产日韩一区二区在线| 两个人的视频www免费| 亚洲国产精品一区二区三| 久久91综合国产91久久精品| 人妻系列中文字幕精品| 国产系列丝袜熟女精品视频| 精品人妻无码专区中文字幕| 亚洲区中文字幕日韩精品| 野外做受三级视频| 女同国产日韩精品在线| 在线日韩一区二区| 日韩精品卡1卡2日韩在线|