        12樓  發表于: 2013-06-10 19:31
        超過10KW的電機一般不能直接啟動。啟動方式普遍的有星三角、變頻器、軟啟動。你那個是2種啟動方式。
        supermax
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 575 個
        工控威望: 2540 點
        下載積分: 3642 分
        在線時間: 375(小時)
        注冊時間: 2011-03-20
        最后登錄: 2021-03-26
        查看supermax的 主題 / 回貼
        13樓  發表于: 2013-06-10 23:09
        引用
        引用第12樓gaoyadian于2013-06-10 17:35發表的  :
        看單位的變壓器容量多大,我見過75KW水泵直接啟動的,CJ12的接觸器。

        75KW水泵直接啟動簡直就是害國害民的莽夫行為
        sanlihu
        吉圓
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1194 個
        工控威望: 1764 點
        下載積分: 7610 分
        在線時間: 587(小時)
        注冊時間: 2012-08-31
        最后登錄: 2025-10-29
        查看sanlihu的 主題 / 回貼
        14樓  發表于: 2013-06-10 23:25
        通常來說,有沒必要星三角起動,要看供電方是否能提供足夠電源容量。
        若采用變頻器起動,沒必要加星三角起動。
        若采用工頻,變壓器余容量小于60KVA 以下加星三角 起動很有必要。
        吉圓電氣 QQ751673698
        成功學習
        我佛慈悲,
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 286 個
        工控威望: 523 點
        下載積分: 11278 分
        在線時間: 113(小時)
        注冊時間: 2010-05-28
        最后登錄: 2020-07-29
        查看成功學習的 主題 / 回貼
        15樓  發表于: 2013-06-10 23:28
        那要看控制什么,才能決定了
        我就去旅游
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 127 個
        工控威望: 241 點
        下載積分: 4184 分
        在線時間: 91(小時)
        注冊時間: 2010-06-14
        最后登錄: 2025-09-28
        查看我就去旅游的 主題 / 回貼
        16樓  發表于: 2013-06-11 01:27
        同意1樓
        我就去旅游
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 127 個
        工控威望: 241 點
        下載積分: 4184 分
        在線時間: 91(小時)
        注冊時間: 2010-06-14
        最后登錄: 2025-09-28
        查看我就去旅游的 主題 / 回貼
        17樓  發表于: 2013-06-11 01:41
        引用
        引用第10樓shi2999于2013-06-08 23:06發表的  :

        如果是引風機一類負載,22KW直接起動簡直就是自尋死路,因為引風機一類負載多是滿負荷起動,44A X 7 =308A的電流,而且起動時間要30秒以上,電機不死就怪,電力拖動也有說明15KW以上的電機就應該取用星三角等降壓啟動電路。

        電機是否降壓起動,關鍵是看起動電流對電網.變壓器已及附近用電設備的影響.但大功率電機一般都用降壓起動
        zhangweiwei
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 193 個
        工控威望: 361 點
        下載積分: 949 分
        在線時間: 191(小時)
        注冊時間: 2008-11-18
        最后登錄: 2024-12-17
        查看zhangweiwei的 主題 / 回貼
        18樓  發表于: 2013-06-12 21:27
        引用
        引用第14樓supermax于2013-06-10 23:09發表的  :

        75KW水泵直接啟動簡直就是害國害民的莽夫行為

        我12年前在青海還直接啟動過315KW的水泵能,什么事也沒有,那年我還18
        chenpingyg
        機械是柱石,電氣是靈魂.
        級別: VIP會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 1159 個
        工控威望: 6705 點
        下載積分: 100 分
        在線時間: 603(小時)
        注冊時間: 2007-01-25
        最后登錄: 2017-04-03
        查看chenpingyg的 主題 / 回貼
        19樓  發表于: 2013-06-13 08:15
        需要調頻就用變頻器,不調頻就用軟啟動器,想再省點就用星三角或自耦
        自己的事情自己做.
        qisong423
        學而不思則惘,思而不學則殆。
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 71 個
        工控威望: 207 點
        下載積分: 2623 分
        在線時間: 67(小時)
        注冊時間: 2013-04-15
        最后登錄: 2021-01-27
        查看qisong423的 主題 / 回貼
        20樓  發表于: 2013-06-13 08:56
        10 樓正解答案,看負載
        manhuazheng
        生活從未輕松,你只是一天比一天強大。
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 266 個
        工控威望: 1165 點
        下載積分: 2460 分
        在線時間: 19(小時)
        注冊時間: 2009-10-10
        最后登錄: 2024-08-19
        查看manhuazheng的 主題 / 回貼
        21樓  發表于: 2013-06-13 09:12
        [quote]引用第10樓shi2999于2013-06-08 23:06發表的  :

        如果是引風機一類負載,22KW直接起動簡直就是自尋死路,因為引風機一類負載多是滿負荷起動,44A X 7 =308A的電流,而且起動時間要30秒以上,電機不死就怪,電力拖動也有說明15KW以上的電機就應該取用星三角等降壓啟動電路。
        [/quote
        理論+實踐,高手。
        眾人拾柴火焰高 13791826912------
        znz43
        工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
        級別: 工控俠客

        精華主題: 0
        發帖數量: 1047 個
        工控威望: 4908 點
        下載積分: 7368 分
        在線時間: 2577(小時)
        注冊時間: 2010-06-24
        最后登錄: 2025-10-28
        查看znz43的 主題 / 回貼
        22樓  發表于: 2013-06-13 09:24
        引用
        引用第19樓zhangweiwei于2013-06-12 21:27發表的  :

        我12年前在青海還直接啟動過315KW的水泵能,什么事也沒有,那年我還18

        初生牛犢不怕虎
        出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
        贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
        287373927
        努力學習,共同進步.
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 203 個
        工控威望: 875 點
        下載積分: 21182 分
        在線時間: 264(小時)
        注冊時間: 2008-07-19
        最后登錄: 2025-10-23
        查看287373927的 主題 / 回貼
        23樓  發表于: 2013-06-13 09:33
        不需要
        • «
        • 1
        • 2
        • 3
        • »
        • Pages: 2/3     Go

        主站蜘蛛池模板: 超碰成人精品一区二区三| 久久精品亚洲国产成人av| 一区二区不卡99精品日韩| 亚洲AV成人片不卡无码| 日本久久久www成人免费毛片丨| 日日躁狠狠躁狠狠爱| 亚洲精品一区国产| 五月天在线视频观看| 日韩精品福利视频在线观看| 无码福利写真片视频在线播放| 国产三级国产精品国产专区| 成人午夜视频一区二区无码| 中文字幕在线国产有码| 国产精品麻豆成人av网| 在线免费播放亚洲自拍网| 亚洲av成人一区在线| 亚洲AV天天做在线观看| 亚洲春色在线视频| 中文字幕国产日韩精品| 国产精品制服丝袜无码| 最近中文字幕国产精选| 欧美喷水抽搐magnet| 亚洲综合伊人久久大杳蕉| 久久嫩草影院免费看| 激情动态图亚洲区域激情| 亚洲偷自拍另类一区二区| 欧美韩中文精品有码视频在线 | 天堂影院一区二区三区四区| 噜噜综合亚洲av中文无码| 人妻熟女一区二区aⅴ| 国产边打电话边被躁视频| 久久毛片少妇高潮| 无码日韩精品91超碰| 成人综合网亚洲伊人| av中文字幕在线二区| 亚洲中文字幕精品第三区| 亚洲日韩久久综合中文字幕| 精品国产成人a在线观看| 公天天吃我奶躁我的在线观看 | 亚洲欧美激情在线一区| 日本午夜精品一区二区|