        110KW-160KW水泵,有沒有誰用過星三角啟動的,幫忙給個解決方案才行,剛開始空載的時候啟動都沒有問題,現在帶負載運行了,星和三角接觸器轉換的時候,總空開掉閘?對于整個過程的觀察,在接觸器轉換的過程中,星接觸器有打火花現象,這是不是所說的電弧引起的短路導致空開掉閘呢?希望高手們給個解決的辦法啊???
        沙痕
        給生活編個程序,讓你過得更精彩~!
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 595 個
        工控威望: 826 點
        下載積分: 21583 分
        在線時間: 346(小時)
        注冊時間: 2010-10-27
        最后登錄: 2025-05-07
        查看沙痕的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-07-02 10:12
        引用
        引用第1樓和諧共贏于2013-07-02 07:52發表的  :
        你的總空開有多大


        總空開800A,下面帶動2路400A的空開分別控制一組星三角啟動,但我這兒那怕啟動一組而已,總公開都會掉閘;應該不會是過流,更多的是短路引起的
        沙痕
        給生活編個程序,讓你過得更精彩~!
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 595 個
        工控威望: 826 點
        下載積分: 21583 分
        在線時間: 346(小時)
        注冊時間: 2010-10-27
        最后登錄: 2025-05-07
        查看沙痕的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2013-07-02 10:21
        引用
        引用第3樓木皮于2013-07-02 08:18發表的  :
        觸點斷開時都會有火花,負載電流越大火花越大。你的問題看是不是負載是不是重載型,星三角只適合輕載啟動,如在剛啟動時電機無法正常運行引起電流過大,具體情況你卡一下電流和觀察一下電機運行。你熱繼不跳直接跳空開也有點設計上的問題。

        水泵應該屬于重型的吧,我后用變頻啟動運行過,電機是滿負載運行的,電流達到240A左右;;星啟動后,電機是正常起來了,而且電流表顯示也是在230-250A,轉換三角就掉閘;;“你熱繼不跳直接跳空開也有點設計上的問題” 這個問題值得深思,想找個解決方案~~!
        沙痕
        給生活編個程序,讓你過得更精彩~!
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 595 個
        工控威望: 826 點
        下載積分: 21583 分
        在線時間: 346(小時)
        注冊時間: 2010-10-27
        最后登錄: 2025-05-07
        查看沙痕的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2013-07-03 00:19
        引用
        引用第12樓雪花飄飄于2013-07-02 17:13發表的  :
        啟動一組后總開跳閘那400A分開關不跳閘嗎?

        有時候跳,有時候不跳
        沙痕
        給生活編個程序,讓你過得更精彩~!
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 595 個
        工控威望: 826 點
        下載積分: 21583 分
        在線時間: 346(小時)
        注冊時間: 2010-10-27
        最后登錄: 2025-05-07
        查看沙痕的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2013-07-04 23:12
        引用
        引用第24樓周紅軍于2013-07-04 18:58發表的  :
        問題是出在星三轉換的時差不對。我做了不下幾百臺的星三啟動柜,最大的星三啟動是260KW的。沒出現過像樓主的現象。是二次線的問題。一般在75KW以下的可以做成常規的星三啟動方式。在100KW以上的必須做成斷電切換的模式。也就是說切換時是斷電切換。只有這樣才可以避免弧光短路的問題。

        切換時的斷電切換,這個時間一般為多少好,太短了達不到效果,太長了可能會造成電機的二次啟動,希望您給個說明,謝謝~~~!
        沙痕
        給生活編個程序,讓你過得更精彩~!
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 595 個
        工控威望: 826 點
        下載積分: 21583 分
        在線時間: 346(小時)
        注冊時間: 2010-10-27
        最后登錄: 2025-05-07
        查看沙痕的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2013-07-06 00:26
        引用
        引用第26樓現實記于2013-07-04 21:51發表的  :
        應該是空氣開關承受最大電流剎間的時間不夠長才跳閘的

        說得有道理,能不能具體的說明一下嘛,請舉個例子,謝謝
        [ 此帖被沙痕在2013-07-07 12:10重新編輯 ]
        沙痕
        給生活編個程序,讓你過得更精彩~!
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 595 個
        工控威望: 826 點
        下載積分: 21583 分
        在線時間: 346(小時)
        注冊時間: 2010-10-27
        最后登錄: 2025-05-07
        查看沙痕的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2013-07-07 12:15
        引用
        引用第34樓史文華于2013-07-06 08:10發表的  :
        啟動電流降到最低后延時2秒.斷電一秒后轉到△運轉,啟動200KW以下保證沒問題,前提是離變壓器不能太遠,線徑足夠大.樓主所說的越級跳閘一般是空開靈敏度問題.

        你的這一說法,很有道理,應該是一位經驗比較豐富的工程師才這么設計的,大多數人都會按照常規的去設計;經過這個工程的調試,感受很深!

        主站蜘蛛池模板: 豆国产97在线 | 亚洲| 果冻传媒董小宛视频| 亚洲三级香港三级久久| 亚洲国产成人AⅤ片在线观看| 欧美不卡无线在线一二三区观| 诱人的岳hd中文字幕| 国产精品亚洲第一区在线| 中文字幕人成乱码中文乱码 | 亚洲性啪啪无码AV天堂| 精品国产午夜福利在线观看| 在线高清理伦片a| 东京热av无码电影一区二区| 成年在线观看免费人视频| 亚洲av伊人久久青青草原| 免费人成网站免费看视频| 97精品伊人久久大香线蕉| 自拍视频亚洲精品在线| a男人的天堂久久a毛片| 亚洲成年av天堂动漫网站| 一区二区三区av在线观看 | 国产精品福利自产拍久久| 亚洲av午夜精品一区二区三区| 东京热人妻无码一区二区av| 高级会所人妻互换94部分| 亚洲熟妇中文字幕五十路| 精品国产乱子伦一区二区三区| 四虎网址| 亚洲中文字幕第一页在线| 中文字幕日韩有码国产| 国产成人综合95精品视频 | 91亚洲免费视频| brazzers欧美巨大| 亚洲AV成人无码久久精品| 亚洲欧美日韩国产国产a| 亚洲国内精品一区二区| 久久精品丝袜| 2019亚洲午夜无码天堂| 一区二区三区在线观看日本视频| 深夜福利国产精品中文字幕| 男女激情一区二区三区| 国产乱码精品一区二三区|