        一個220V變頻.一個380V的變頻.220的那個沒有通訊功能.380的有通訊功能.但家里沒有380電源.問一下大家.可否用220的驅動380的?沒有試過怕兩敗俱傷.
        史文華
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 184 個
        工控威望: 376 點
        下載積分: 3864 分
        在線時間: 284(小時)
        注冊時間: 2013-04-17
        最后登錄: 2025-05-19
        查看史文華的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2013-09-24 13:23
        是220V輸入380輸出的
        史文華
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 184 個
        工控威望: 376 點
        下載積分: 3864 分
        在線時間: 284(小時)
        注冊時間: 2013-04-17
        最后登錄: 2025-05-19
        查看史文華的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2013-09-24 13:28
        引用
        引用第7樓sanlihu于2013-09-24 11:57發表的  :
        不行,不能用

        依據是什么?我這個220的輸出是380V.用這個三相做另臺380輸入的變頻的電源.
        [ 此帖被史文華在2013-09-24 13:36重新編輯 ]
        史文華
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 184 個
        工控威望: 376 點
        下載積分: 3864 分
        在線時間: 284(小時)
        注冊時間: 2013-04-17
        最后登錄: 2025-05-19
        查看史文華的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2013-09-24 13:35
        引用
        引用第6樓luo76于2013-09-24 09:50發表的  :
        拉倒吧, 還沒看到有人這么整

        客觀條件所迫.并非每一件事都有人做過.
        史文華
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 184 個
        工控威望: 376 點
        下載積分: 3864 分
        在線時間: 284(小時)
        注冊時間: 2013-04-17
        最后登錄: 2025-05-19
        查看史文華的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2013-09-24 15:05
        引用
        引用第12樓sanlihu于2013-09-24 15:01發表的  :
        正常時輸入單相AC220V通過單φ變頻器變成3相380V供給3相電機使用。
        正常時輸入三相AC380V通過3φ變頻器變成3相380V供給3相電機使用。
        你主要相用3φ變頻器的通訊功能。
        關鍵是變頻器輸出的三相電含有大量諧波,它對后一級變頻器可能造成不可預知的損壞。再說你也可能是小馬拉在車。
        保護值定小些,試試也可。真真用于實際工作中。不行。

        沒有負載,只是試試程序而已.謝謝.
        史文華
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 184 個
        工控威望: 376 點
        下載積分: 3864 分
        在線時間: 284(小時)
        注冊時間: 2013-04-17
        最后登錄: 2025-05-19
        查看史文華的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2013-09-24 17:07
        前變頻輸出怎么會有高低?50HZ時400V左右,調到48輸出估計差不多了.怕的不是電壓高低問題.而是非正玄波對后級變頻的一次整流的影響.
        史文華
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 184 個
        工控威望: 376 點
        下載積分: 3864 分
        在線時間: 284(小時)
        注冊時間: 2013-04-17
        最后登錄: 2025-05-19
        查看史文華的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2013-09-24 18:37
        引用
        引用第17樓anlishuang于2013-09-24 18:13發表的  :
        可以搞一搞   買份人身傷害險

        沒必要.本人25年電工.我在無奈的情況下132KW電機都直接啟動過.185變頻電容爆炸也經歷過.380V弧光短路也受過災.在不知情的情況下拉過運轉高壓電機刀閘.修電視切脖碎屏.修冰箱600爆炸.......在家電維修當過管理.在技校當過制冷老師........坎坷一生。保險是買了不過目前還不需要哈哈.
        史文華
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 184 個
        工控威望: 376 點
        下載積分: 3864 分
        在線時間: 284(小時)
        注冊時間: 2013-04-17
        最后登錄: 2025-05-19
        查看史文華的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2013-09-24 18:39
        引用
        引用第18樓大地于2013-09-24 18:20發表的  :

        那整個變壓器就行了。可以啟動變頻器的,要保證變頻器沒負載,我經常這樣調變頻器的參數

        沒有3相啊?2相380可以了么?如果我用升壓變壓器再用電容移相得到一個380是否可行?謝謝
        [ 此帖被史文華在2013-09-24 18:45重新編輯 ]
        史文華
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 184 個
        工控威望: 376 點
        下載積分: 3864 分
        在線時間: 284(小時)
        注冊時間: 2013-04-17
        最后登錄: 2025-05-19
        查看史文華的 主題 / 回貼
        8樓  發表于: 2013-09-24 19:12
        引用
        引用第21樓天鋒于2013-09-24 19:00發表的  :
        應該行的,你說下你的電機是什么電機

        沒有負載只是試一下程序.讀一下通訊.謝謝
        史文華
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 184 個
        工控威望: 376 點
        下載積分: 3864 分
        在線時間: 284(小時)
        注冊時間: 2013-04-17
        最后登錄: 2025-05-19
        查看史文華的 主題 / 回貼
        9樓  發表于: 2013-09-25 08:21
        引用
        引用第28樓hnyyhym于2013-09-24 22:45發表的  :

        看你這樣多地方當過師傅,就搞個自藕變壓器,把220變為380,任意接變頻器二相就行了,變頻器要取消缺相保護功能。

        輸入缺相保護是變頻器默認的,用戶無非修改的.不知師傅如何做到的?
        史文華
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 184 個
        工控威望: 376 點
        下載積分: 3864 分
        在線時間: 284(小時)
        注冊時間: 2013-04-17
        最后登錄: 2025-05-19
        查看史文華的 主題 / 回貼
        10樓  發表于: 2013-09-25 15:38
        圖片:
        謝謝各位的回復.終于解決了學習用變頻的供電問題.屏已正常點亮.這是個草圖.
        史文華
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 184 個
        工控威望: 376 點
        下載積分: 3864 分
        在線時間: 284(小時)
        注冊時間: 2013-04-17
        最后登錄: 2025-05-19
        查看史文華的 主題 / 回貼
        11樓  發表于: 2013-09-25 20:53
        圖片:
        經試驗部分小型變頻沒有輸入缺相保護.這是我臨時做的220變380的隔離變壓器.200KB.驅動這個65W風扇壓降只有2V.如果有保護必須加移相電容.希望我的帖子對沒有380V電源試驗和學習變頻的朋友有用.一個幼稚的帖子.大家見笑了.

        主站蜘蛛池模板: 久久免费精品国产72精品九九| 精品亚洲AⅤ无码午夜在线| 久久久久香蕉国产线看观看伊| 综合区一区二区三区狠狠| 国产亚洲天堂另类综合| 福利一区二区不卡国产| 成人福利国产午夜AV免费不卡在线 | 亚洲国产欧美在线看片一国产| 久久这里都是精品二| 一区二区视频观看在线| 久久精品国产亚洲av大全相关| 久久99热只有频精品8| 婷婷综合缴情亚洲狠狠| 精品国产亚洲一区二区三区| 天天影视色香欲综合久久| 三级4级全黄60分钟| 国产精品国产三级国快看| 国产成人精品97| 少妇高清一区二区免费看| 成人无码区免费视频网站| 高潮潮喷奶水飞溅视频无码| 久久精品国产主播一区二区| 蜜臀91精品高清国产福利| 在线看av一区二区三区| 亚洲午夜激情久久加勒比| 妺妺窝人体色www看美女| 亚洲精品中文字幕二区| 久久精品国产字幕高潮| 国产成人一区二区三区在线| 人妻少妇精品久久| 久久频这里精品99香蕉久网址| 中文字幕亚洲无线码A| 精品国产免费一区二区三区香蕉| 国产精品有码在线观看| 亚洲人成网站18禁止人| 国产精品成人午夜福利| 亚洲va精品中文字幕| 少妇粗大进出白浆嘿嘿视频| 久草热8精品视频在线观看| 国产一区二区三区精品综合| 国产成人无码AV片在线观看不卡|