        樓主  發表于: 2013-12-01 11:52
        怎么我現在回復時樓層直接在1樓后面?

        最近整改一臺數控磨床改為銑床
        控制系統:西門子802C   X軸=7.5KW電機  Y軸=2KW電機(改前是磨床轉盤)  Z軸=3KW電機  主軸=臺

        達變頻配三相電機
        802C控制系統是輸出正負10V模擬量控制伺服,編碼器反饋信號給802C精確控制定位的
        數控機床,曾經有搞過三菱的M70,當時也是找了代理商工程師來幫忙,跟著學習一下,西門子的完全沒有搞

        過,原理一樣的嘛,所以開始干,反正客戶有的是時間

        機床是客戶在機械廠自己組裝改造,電柜是以前的,外部接線是自己電工接的,有一個驅動器壞了,客戶買了

        個二手的
        我負責改參數調試等直到正常
        我接手前,客戶經理跟我講,機床以前是正常可以動的,電工也告訴我接線后有開動過

        線都接好了,我只要將二手驅動器裝上就可以調試了,這個驅動器是3KW的,裝上電柜,接上剩下的線開始調

        試,線路一查,這個驅動器是配Z軸,Z軸是升降的,
        以前是用配重塊做配重,現在改為液壓油缸做配重,壓力參數待調試

        驅動器線接好后,上電開機調試,調參數,問題開始了

        3個伺服,有的有S-ON信號,有的沒有,查線:發現有的信號線是直接短接,有的要驅動中繼。將信號線重接

        ,全部改為需要驅動中繼


        再試S-ON信號有了,Z軸報警A。C1,查代碼是電機失控,斷電重來,還是這樣,檢查電機線相序,是對的;將編碼器接頭重插,上電,不報警了
        手動操作Z軸上升,又報警A。C1。

        將電機拆出空轉,先手動操作,控制Z軸變成Y軸在動,檢查線路……發現伺服控制信號接頭插錯,以前磨床是將第二軸作為Z軸升降,第三軸作為轉盤,現在改成銑床,第二軸必須是Y軸、第三軸是Z軸升降,將接頭調整后OK

        整個系統設參數,調方向,手動操作都OK
        將Z軸電機裝回去,之前報警懷疑是液壓平衡壓力太大,所以將液壓不啟動,開機手動,機械動作正常

        發現Z軸方向反了,調參數,斷電重啟,試方向報過載(因為沒有配重,所以Z軸會下滑,在下面放了木頭撐住

        ),難道方向還是反了,所以木頭撐著報過載,復位后再試,還是報過載…………這時,廠里跳閘了,沒想到

        是我這里的問題
        廠里有兩路電源,換另一路電源,剛打上斷路器,廠里另一路電源也跳閘了

        將電柜的斷路器全打下,一個一個上電,發現伺服驅動器上電就跳閘,將剛裝的二手驅動器電源拆下,上電沒

        事,懷疑驅動器有問題,因為保修,所以將驅動器寄回檢測,過幾天…………………………

        驅動器回來了,客戶讓我再去調試,驅動器裝上后,上電,還是跳閘……我去打上總閘時,看了下是個漏電斷

        路器,懷疑是漏電了
        將剛裝上的驅動器電機線拆掉,上電不跳閘了

        檢查電機線,萬用表打了下,線與線與地線都短路了,延著線一直找……
        發現驅動器這邊的線是4平方的,電機那邊是2.5平方的,中間有個轉接電箱端子排轉接。4平方的沒有壞,2.5

        的線全燒壞了

        找線更換,沒有大線,先找1.5平方的頂著用

        再上電,不跳閘了,發現剛換的線發熱很快,以為線小了,電流大所以斷電,冷了再試…………

        再試,Z軸又報警A。C1了,接頭什么全都重插等等就是不行,重啟動多幾次偶爾可以一次…………

        X軸與Y軸動作正常,一直沒發現問題,Z軸一直報警A。C………………

        查電機型號,驅動器型號,發現匹配不上,查Y軸電機型號和驅動器,也是匹配不上

        Z軸電機是3KW電機是5系列的、3KW驅動器是2系列的
        Y軸電機是2KW電機是2系列的、2KW驅動器是5系列的

        怎么剛好都反了,但功率對不上,而且Y軸一直是正常運行的
        打電話問安川技術,說是:系列不同肯定不能同用,大電機不能用小驅動器,小電機可以用大驅動器

        這里要表揚一下三菱的,伺服不匹配,編碼器一接上就報警的,而安川競沒有報警

        查5系列的伺服資料,注明剛好這兩個型號是匹配的,3KW電機、24安電流 能配 2KW驅動器、17A電流,電機以

        17A運行,轉矩等特性降低了

        將Z軸與Y軸驅動器對調匹配OK,上電測試一切都正常了

        最后調試原點回歸功能。按下啟動回歸按鈕,X、Z沒反應,Y可以,想著是以前的參數,修改一下…………
        再試,都沒反應了…………再改…………還沒反應,那么多參數改來改去就是不行,有時Y軸啟動完就報警……也改不回去了…………

        用代碼啟動原點回歸,三個軸都可以…………判斷參數是沒有問題的,問題是其他地方,出在啟動的地方

        將以前在其他地方(相同磨床)下載的PLC程序寫進去,測試,X軸可以、Z軸可以、Y軸不行…………
        將機臺原PLC程序寫進去,測試都還是不行
        再將將以前在其他地方(相同磨床)下載的PLC程序寫進去,測試,X軸可以、Z軸可以、Y軸不行…………

        想要比對兩個程序有什么不同?西門子的程序沒有這個功能………………
        只能人工對式,在線測試………………發現有一段回原點程序,看看簡單能看懂,按要求更改再寫入測試,一切正常

        整個過程問題一大堆,前前后后大概花了10天時間。
        [ 此帖被戇獅在2013-12-01 14:23重新編輯 ]
        廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓
        lljwtt
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 431 個
        工控威望: 565 點
        下載積分: 6316 分
        在線時間: 231(小時)
        注冊時間: 2008-11-14
        最后登錄: 2025-10-20
        查看lljwtt的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2014-06-25 22:41
        學習了

        主站蜘蛛池模板: 中文字幕乱码中文乱码毛片| 在线天堂最新版资源| 亚洲国产99精品国自产拍| 午夜免费无码福利视频麻豆| 亚洲精品综合久久国产二区| 成人特黄特色毛片免费看| 久久久久久久综合日本| 青青草久热这里只有精品| 看全黄大色黄大片视频| 最新av中文字幕无码专区| 天天拍夜夜添久久精品大| 国产欧美日韩精品丝袜高跟鞋| 日韩一区二区三区日韩精品| 国产精品无码a∨麻豆| 欧美精品日韩精品一卡| 纯肉高h啪动漫| 久久精品手机观看| 国产福利深夜在线观看| 四虎国产精品永久一区高清| 亚洲精品一区二区三区蜜| 色哟哟www网站入口成人学校| 亚洲男人天堂一级黄色片| 99久久精品午夜一区二区| 亚洲国产成人无码电影| 亚洲午夜激情久久加勒比| 国产91精品调教在线播放 | 国产成人亚洲精品自产在线| 久热这里只有精品视频3| 亚洲av与日韩av在线| 精品熟女日韩中文十区| 亚洲线精品一区二区三八戒| 免费高潮了好湿h视频| 国产一级r片内射免费视频| 大帝AV在线一区二区三区| 国产97在线 | 亚洲| 国产成人综合色就色综合| 国产精品一区二区小视频| 高清自拍亚洲精品二区| 亚洲人视频在线观看| 在线午夜精品自拍小视频| 噜噜综合亚洲av中文无码|