        樓主  發表于: 2014-01-24 00:42
        我用的是三菱FX3U-128MT,臺達人機。知道怎么建立報警表,但是報警設置里讀取地址不能用X,Y,M,S  只能用D,T,C

        如果我PLC檢測到電機過載,信號為X01,那么怎么把這個信號告訴人機,在歷史報警表里顯示對應的報警內容呢?

        如果我有好幾個報警信號,例如X01到X07,又怎么讓人機顯示對應的報警內容呢?

        希望懂的人說一下,拜托了。

        還有,我想建立一個按鈕,用來清除所有歷史報警內容,應該怎么做呢?
        我是菜鳥。
        dream2012
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 143 個
        工控威望: 277 點
        下載積分: 1080 分
        在線時間: 160(小時)
        注冊時間: 2011-10-17
        最后登錄: 2020-06-26
        查看dream2012的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2014-01-24 17:18
        可以引用臺達人機里面的內部位;
        比如PLC的輸入端X5導通,就讓內部點為1,觸發報警
        你可以讓PLC外部的點直接跟人機內部點建立好鏈接即可。
        一般是選用連續的內部點
        【人機內部位點為16的倍數。比如$0.0,$0.1,$0.2,一直到$0.15,從$1.0開始也是如此】
        樓主留言:
        先謝謝分享。能不能舉一個簡單的例子呢?不知道怎么用$。

        主站蜘蛛池模板: 日本一区二区不卡精品| 久久久久人妻精品一区三寸| 日本一区二区三区东京热| 久久久久免费看成人影片| 波多野结衣av无码| 亚洲中文日韩一区二区三区| 国产va精品免费观看| 老司机午夜精品视频资源| 成人无码区在线观看| 欧美牲交a欧美牲交aⅴ图片| 亚洲成人av在线高清| 午夜av福利一区二区三区| 夜夜添狠狠添高潮出水| 亚洲区精品区日韩区综合区| 久久精品国产99久久丝袜| 精品无码视频在线观看| 色窝窝免费播放视频在线| 久久久噜噜噜久久中文福利 | 亚洲人妻精品一区二区| 国产精品无码mv在线观看| 精品精品亚洲高清a毛片| 人人妻人人澡AV天堂香蕉| 精品国产午夜福利在线观看| 久久一日本综合色鬼综合色 | 热99精品视频| 美日韩精品一区二区三区| 亚洲AV日韩AV激情亚洲 | 国内不卡不区二区三区| 福利视频一区二区在线| 中文国产不卡一区二区| 亚洲精品色婷婷一区二区| 四虎成人精品国产永久免费| 狠狠躁天天躁中文字幕无码| 97色成人综合网站| 久久精品国产热久久精品国产亚洲| 狠狠色丁香婷婷综合尤物| 熟女性饥渴一区二区三区| 亚洲不卡av不卡一区二区 | 亚洲精品视频久久偷拍| 久久se精品一区精品二区国产| 日韩永久永久永久黄色大片|