        樓主  發表于: 2014-03-02 13:20
        Wincc監控時出現通信中斷,隔一段時間wincc會出現兩三妙種的灰屏,數據讀取不上來,也操作不了的情況,
        下面是PLC  CPU信息,請群里兄弟們指點一下是什么意思?

        模塊 CPU 313C-2 DP 的診斷緩沖區

        訂貨號/描述                       組件                              版本                          
        6ES7 313-6CG04-0AB0               硬件                              2                            
        - - -                             固件                              V 3.3.8                      
        Boot Loader                       固件擴展                          A 32.9.9                      

        機架:                            0
        插槽:                            2


        序列號:S C-D3T427522013


        事件 1 / 10:  事件 ID 16# 4302
        模式從 STARTUP 切換到 RUN
        啟動信息:
        - 上一次備用上電的時間標志時間
        - 單處理器操作
        當前/上次的啟動類型:
        - 通過 MPI 觸發暖啟動;上一次上電已備用
        某些啟動類型的容許性:
        - 允許手動暖啟動
        - 允許自動暖啟動
        上電時自動啟動類型的上一次有效操作或設置:
        - 通過 MPI 觸發暖啟動;上一次上電已備用
        之前的工作模式:STARTUP (暖啟動)
        請求的工作模式:RUN
        進入的事件
        03:15:49.634  1994-09-04


        事件 2 / 10:  事件 ID 16# 1381
        請求手動暖啟動
        STOP 原因:因 PG 停止操作或由 SFB 20 "STOP" 導致 STOP 模式
        啟動信息:
        - 不使用已修改的系統組態啟動
        - 預設組態和實際組態沒有差異
        - 上一次備用上電的時間標志時間
        - 單處理器操作
        :
        - 通過 MPI 觸發暖啟動;上一次上電已備用
        某些啟動類型的容許性:
        - 允許手動暖啟動
        - 允許自動暖啟動
        上電時自動啟動類型的上一次有效操作或設置:
        - 通過 MPI 觸發暖啟動;上一次上電已備用
        所需的 OB:啟動 OB (OB100)
        優先等級:27
        進入的事件
        03:15:49.633  1994-09-04


        事件 3 / 10:  事件 ID 16# 4301
        模式從 STOP 切換到 STARTUP
        之前的工作模式:STOP (內部)
        請求的工作模式:STARTUP (暖啟動)
        進入的事件
        03:15:49.536  1994-09-04


        事件 4 / 10:  事件 ID 16# 38C4
        分布式 I/0:站 返回
        受影響 DP 從站的地址:站編號:   5
        DP 主站系統 ID:     1
        DP 從站的邏輯基址:輸入地址:  2045
        DP 主站的邏輯基址:  2047
        所需的 OB:機架故障 OB (OB86)
        在當前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或無法啟動
        外部錯誤, 離開的事件
        03:15:47.311  1994-09-04


        事件 5 / 10:  事件 ID 16# 38C4
        分布式 I/0:站 返回
        受影響 DP 從站的地址:站編號:   4
        DP 主站系統 ID:     1
        DP 從站的邏輯基址:輸入地址:  2046
        DP 主站的邏輯基址:  2047
        所需的 OB:機架故障 OB (OB86)
        在當前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或無法啟動
        外部錯誤, 離開的事件
        03:15:47.238  1994-09-04


        事件 6 / 10:  事件 ID 16# 3842
        模塊 確定
        模塊類型:分布式 I/0
        輸入地址:  2045
        用戶信息可用
        來自替代者的診斷中斷
        所需的 OB:診斷中斷 OB (OB82)
        在當前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或無法啟動
        外部錯誤, 離開的事件
        03:15:47.200  1994-09-04


        事件 7 / 10:  事件 ID 16# 3842
        模塊 確定
        模塊類型:分布式 I/0
        輸入地址:  2046
        用戶信息可用
        來自替代者的診斷中斷
        所需的 OB:診斷中斷 OB (OB82)
        在當前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或無法啟動
        外部錯誤, 離開的事件
        03:15:47.200  1994-09-04


        事件 8 / 10:  事件 ID 16# 5371
        分布式 I/0:結束與插槽   2  上的 DP 主站/IO 控制器同步
        分布式站數目:  2
        進入的事件
        03:15:47.190  1994-09-04


        事件 9 / 10:  事件 ID 16# 4304
        因 PG 停止操作或由 SFB 20 "STOP" 導致 STOP 模式
        之前的工作模式:RUN
        請求的工作模式:STOP (內部)
        進入的事件
        03:15:45.600  1994-09-04


        事件 10 / 10:  事件 ID 16# 4302
        03:52:44.868  1994-09-03
        [ 此帖被qinglin2314在2014-03-02 13:47重新編輯 ]
        哈哈鏡
        好好學習,DAY DAY UP!
        級別: 略有小成
        精華主題: 1 篇
        發帖數量: 103 個
        工控威望: 298 點
        下載積分: 6907 分
        在線時間: 74(小時)
        注冊時間: 2009-02-06
        最后登錄: 2025-10-30
        查看哈哈鏡的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2014-03-18 13:00
        如果CPU運行正常沒有報錯的話,檢查下wincc里的變量。看看變量里面是否使用了程序里沒有用到的數據地址。刪除wincc變量表里面的沒有用到的變量后,在運行即可!

        主站蜘蛛池模板: 亚洲av永久无码精品秋霞电影影院| 欧美xxxxhd高清| 国产成人综合网亚洲第一| 一区二区三区四区自拍偷拍| 华人在线亚洲欧美精品| 亚洲综合在线日韩av| 福利一区二区在线播放| 国产成人精彩在线视频| 在线观看国产区亚洲一区| 99视频30精品视频在线观看| 玖玖在线精品免费视频| 久久爱在线视频在线观看| 中文日韩亚洲欧美字幕| 国产肉体ⅹxxx137大胆| 亚洲精品久综合蜜| 亚洲天堂网中文在线资源| 色综合天天综合网天天看片| 亚洲成在人网站av天堂| 91中文字幕一区在线| 亚洲午夜无码AV不卡| 麻豆精品一区二区三区蜜臀| 国产精品美女一区二区三| 亚洲日本中文字幕天天更新| 国产av普通话对白国语| 亚洲av综合a色av中文| 成在人线AV无码免观看| 日本系列亚洲系列精品| 国产精品午夜福利小视频| 亚洲国产成人久久一区久久| 老司机亚洲精品一区二区| 精品久久久久国产免费| 久久综合色之久久综合| 韩国V欧美V亚洲V日本V| 日本特黄特黄aaaaa大片| 亚洲精品日韩在线观看| 国产精品涩涩涩视频网站| 国产福利在线观看免费第一福利 | 国产精品hd在线播放| 老妇xxxxx性开放| 午夜福利一区二区在线看| 亚洲欧洲一区二区天堂久久|