        我們做一新設備,西門子PLC224歐姆龍繼電器DC24V3個我把PLC的Q點(輸出)接繼電器13腳(-)0v接繼電器14腳(+)通電大概15分左右PLC上所有燈一直閃無法工作,換了一臺PLC后沒過多久還是這樣,找好久沒找到什么原因,后來發現繼電器正負接反了,當時也不確定,反正也要換過來就換唄,再試,結果還好了,不過我一直想不通這么回事,關鍵的是PLC都沒運行,跟繼電器接反了有什么關系,特發此貼,懂的人幫忙分析分析
        360搜索
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 207 個
        工控威望: 1605 點
        下載積分: 11298 分
        在線時間: 150(小時)
        注冊時間: 2013-08-21
        最后登錄: 2025-07-01
        查看360搜索的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2014-03-17 21:18
        引用
        引用第1樓wxw168于2014-03-17 21:12發表的  :
        不懂幫頂下.

        謝了,大家一起學習學習吧,等待高手出現
        360搜索
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 207 個
        工控威望: 1605 點
        下載積分: 11298 分
        在線時間: 150(小時)
        注冊時間: 2013-08-21
        最后登錄: 2025-07-01
        查看360搜索的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2014-03-17 21:24
        引用
        引用第4樓suntech于2014-03-17 21:21發表的  :
        224plc是晶體管類型還是繼電器類型的?

        晶體管型
        360搜索
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 207 個
        工控威望: 1605 點
        下載積分: 11298 分
        在線時間: 150(小時)
        注冊時間: 2013-08-21
        最后登錄: 2025-07-01
        查看360搜索的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2014-03-17 21:27
        引用
        引用第7樓wanghuhong于2014-03-17 21:23發表的  :
        呵呵!肯定是正的正反的反。亂搞!電源線短路了。

        大哥查了 怎么可能短路
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(cheng007297) 接反是不會短路
        360搜索
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 207 個
        工控威望: 1605 點
        下載積分: 11298 分
        在線時間: 150(小時)
        注冊時間: 2013-08-21
        最后登錄: 2025-07-01
        查看360搜索的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2014-03-18 19:42
        引用
        引用第13樓cheng007297于2014-03-18 10:57發表的  :
        兄弟接反后那繼電器有動作不?是不是繼電器動不正常出現的故障啊?繼電是什么用途? 說短路的兄弟要多看看書,或多實踐實踐。

        對,知音。〔豢赡芏搪,所有線路沒改動,并且在調繼電器線圈正負之前,換了個PLC試過,都是同樣的結果,繼電器動作的故障也不會,繼電器的用途,有帶單相電機的,有帶24v報警燈的,有給丹佛斯變頻器端子0v的,今天做了個實驗,歐姆龍所有繼電器都不能正負接反,接反不動作指示燈也不亮,指示燈是發光二極管
        360搜索
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 207 個
        工控威望: 1605 點
        下載積分: 11298 分
        在線時間: 150(小時)
        注冊時間: 2013-08-21
        最后登錄: 2025-07-01
        查看360搜索的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2014-03-18 19:45
        引用
        引用第11樓qq593276766于2014-03-17 21:51發表的  :
        晶體管輸出,Q點是輸出正電壓,接繼電器的正極,繼電器另一端接0伏。注意繼電器有沒二極管。

        今天做了個實驗,歐姆龍所有繼電器都不能正負接反,接反不動作指示燈也不亮,指示燈是發光二極管,但還沒分析出結果???等待高手解答
        360搜索
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 207 個
        工控威望: 1605 點
        下載積分: 11298 分
        在線時間: 150(小時)
        注冊時間: 2013-08-21
        最后登錄: 2025-07-01
        查看360搜索的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2014-03-19 20:32
        引用
        引用第26樓hnyyhym于2014-03-19 14:14發表的  :

        你也說錯了,發光二極管接反了只是不亮,不會短路,何況還串了個電阻,怕就怕繼電器并聯了一個二極管。其實這個故障很簡單,如果在現場的話更加好處理,樓主沒說plc是不是低壓24V,是不是和繼電器同一個電源,也沒說是輸出還是輸入燈亂閃,以樓主的水平不知為啥還要發啥“一個奇怪的故障”這樣的帖。

        不知是你的理解能力太差還是你根本就理解不了,題目說的很清楚,你的疑問在題目中去找

        主站蜘蛛池模板: 日韩精品国产二区三区| 99RE6在线观看国产精品| 8AV国产精品爽爽ⅤA在线观看| 欧美不卡无线在线一二三区观| 桃花社区在线播放| 狠狠综合久久综合88亚洲| 午夜男女爽爽影院在线| 久久精品国产精品亚洲艾| 囯产精品久久久久久久久久妞妞 | 久久婷婷国产精品香蕉| 色狠狠色噜噜AV一区| 综合色一色综合久久网| 久久99国产精品尤物| 亚洲乱码中文字幕小综合| 久久综合免费一区二区三区| 国产精品99久久免费| 亚洲护士一区二区三区| 人妻人人妻a乱人伦青椒视频| 精品亚洲国产成人av制服| 国产人妖av一区二区在线观看| av中文字幕在线二区| 日韩av伦理一区二区| 国产精品一区免费在线看| 在线а√天堂中文官网| 在线成人国产天堂精品av| 欧美牲交a欧美牲交aⅴ免费真| 少妇人妻综合久久中文字幕| 亚欧乱色国产精品免费九库| 北岛玲中文字幕人妻系列| 又粗又大又黄又硬又爽免费看| 天天在线看无码AV片| 久久中文字幕一区二区| 99国产精品一区二区蜜臀| 好男人官网资源在线观看| 日韩吃奶摸下aa片免费观看| 蜜臀av午夜精品福利| 国产亚洲精品久久av| 精品久久一线二线三线区| 亚洲AV无码专区国产乱码电影| 香蕉久久夜色精品国产成人| 香蕉人妻av久久久久天天|