        一個廠家給做了套煤氣發生爐,他用的儀表是XMTD-808。壓了變送器是AOB-131。儀表接線很有意識。1號和2號端子接220v交流電。9號10號端子給變頻器,用于控制電機轉速。11號和13號端子直接接的是壓力變送器。而且這種接法可以正常工作。儀表設定值可以任意設,測量值和設定值比較,電機會實現相應的動作來趨向于設定值。這到底是怎么回事,百思不得其解。(正常的接線壓力變送器不得需要一個24v電源嗎?而且給儀表的應該是一個4-20毫安的電流信號,應該接儀表的11和14號端子。給變頻器的應該同樣是模擬量,應該從6和7兩個端子出線)
        [ 此帖被小小草在2014-03-27 20:44重新編輯 ]
        abcdlcl
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 60 個
        工控威望: 284 點
        下載積分: 635 分
        在線時間: 232(小時)
        注冊時間: 2007-09-16
        最后登錄: 2025-10-29
        查看abcdlcl的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2014-03-27 21:08
        看儀表的說明書才知道,有時不一定要用模擬量才能恒壓。用普通的指針式壓力表也可以
        abcdlcl
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 60 個
        工控威望: 284 點
        下載積分: 635 分
        在線時間: 232(小時)
        注冊時間: 2007-09-16
        最后登錄: 2025-10-29
        查看abcdlcl的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2014-03-27 21:34
        引用
        引用第4樓大空間于2014-03-27 21:23發表的  :
        我這里的是908的儀表,變送器,儀表和變頻的接線也跟你說的一樣,沒什么問題啊。我量過那壓力變送器的電壓,確實是24V的,但接上儀表,正常使用啊
        只是不懂這儀表的工作方式,但想來大概也就是把輸入和輸出在儀表內部處理完成而已

        我剛才去找了下那表的說明書,發現變頻接的是警報點。這就對了,用的開關量控制變頻多段速來實現恒壓
        abcdlcl
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 60 個
        工控威望: 284 點
        下載積分: 635 分
        在線時間: 232(小時)
        注冊時間: 2007-09-16
        最后登錄: 2025-10-29
        查看abcdlcl的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2014-03-28 19:49
        引用
        引用第7樓小小草于2014-03-28 18:42發表的  :

        但是報警點接的是一個敞開一個常閉,是不是他部做了手腳,還有這里壓力變送器充當的是什么,熱電偶,還是其他什么。
        說明書可以網上查查,儀表XMTD-808    壓力變送器AOB-131

        那你要去看他接報警點那兩條線是進的變頻器的什么地方了,如果是變頻的模擬量輸入點。那肯定表頭是模擬量輸出的,只是那個表頭的外殼跟里面的電路板不配套。現在的表都可以脫離外殼拔插,同一個廠的表除了輸出變動其它的一般都一樣。所以有時為了方便就直接拔電路板過去插上了。所以就跟外殼有出入,這種情況常有(你直接找個那個廠家同一系列模擬量輸出的表,看它的輸出點是不是對應的那個警報點就明白了)。你不見有些銷售商直接用筆劃掉改型號嗎?另外多嘴一句,你看東西要看全吧,不要只看人家的表是怎么接的,得看清楚變頻那端全接了些什么線。一對照就明白了

        主站蜘蛛池模板: 亚洲熟妇熟女久久精品一区| 国产精品99一区二区三区| 国产亚洲精品日韩香蕉网| 亚洲一区二区黄色| 91麻豆视频国产一区二区| 无码av不卡免费播放| 国产精品麻豆成人av网| 国产精品高清视亚洲乱码| 亚洲成人av在线高清| 亚洲欧美人成人让影院| 欧美~日韩~国产~中文字幕| 久久一日本道色综合久久| 福利网午夜视频一区二区| 日韩一区二区三区三级| 精品国产综合一区二区三区| 无码 人妻 在线 视频| 日本在线一区二区三区四区视频| 一色桃子中出欲求不满人妻 | 无码毛片一区二区本码视频| 国产成人精品中文字幕| 欧美伊人色综合久久天天| 亚洲欧美精品一中文字幕| 毛片一区二区在线看| 国产免费无遮挡吸奶头视频| 高潮videossex潮喷| 亚洲AV无码乱码1区久久| 又色又污又爽又黄的网站| 伊人色综合九久久天天蜜桃| 精品人妻中文字幕在线| 久久亚洲精少妇毛片午夜无码| 国产精品亚洲综合一区二区| 99视频精品全部免费 在线| 成人污视频| 狠狠色丁香婷婷亚洲综合| 性XXXX视频播放免费直播| 国产精品亚洲二区亚瑟| 女人脱裤子让男生桶爽视频| 久久国产精品伊人青青草| 国产又黄又爽又不遮挡视频| 国产乱码精品一区二区三| 日本高清色WWW在线安全|