        1近日有一套設備,為仿某公司的.控溫為內加熱,不受環境溫度影響,
        調試近一月,PID參數已試過好多種方法,但溫度只能做到4度左右.儀表為SIMANDEN   FP93,三區控溫.
        2客戶原設備為山武DCP31儀表控溫,但PID參數作用不明顯,出廠參數就可以實現100至1650度任意曲線控溫,偏差小于1度
        問了山武技術,拒不道 出其中奧秘.
        3本人在想是不是好的儀表不用調試PID就行,差的不論怎調都不行喲.
        4是否有同行,或高手也有類似經歷,可否指點一二,深表謝意
        秋雨231
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 143 個
        工控威望: 277 點
        下載積分: 839 分
        在線時間: 199(小時)
        注冊時間: 2013-03-06
        最后登錄: 2025-12-21
        查看秋雨231的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2014-04-20 18:41
        引用
        引用第5樓guafa58于2014-04-20 12:23發表的  :
        個人認為,
        PLC的PID要做到1度,PID參數是很難調整到位的;
        溫控儀因其算法等,一般容易做到

           我用信捷的PLC溫控做到上下正負0.3度誤差。

        主站蜘蛛池模板: 精品无码国产自产拍在线观看蜜 | 国产成人女人在线观看| 一本大道无码高清| 精品综合久久久久久97| 成人自拍小视频在线观看| 激情综合色综合啪啪开心| 麻花传媒在线观看免费| 国产91小视频在线观看| 中国熟女仑乱hd| 伦伦影院精品一区| 亚洲男人的天堂久久香蕉| 国产精品久久vr专区| 日本特黄特色aaa大片免费| 怡春院久久国语视频免费| av偷拍亚洲一区二区三区| 亚洲国产综合性亚洲综合性| 午夜在线观看成人av| 亚洲高清乱码午夜电影网| 激情内射亚州一区二区三区爱妻| av偷拍亚洲一区二区三区| 国产精品亚洲二区在线看| 国产一级在线观看www色| 色偷偷亚洲女人天堂观看| 少妇高潮喷水惨叫久久久久电影 | 国精产品一二二线精东| av在线播放国产一区| 欧美国产视频| 国产福利深夜在线播放| 欧美zozo另类人禽交| 久久精品99国产精品亚洲| 51精品国产人成在线观看| 亚洲成人精品在线伊人网| 久久国内精品自在自线91| 亚洲国产欧美在线看片一国产 | 虎白女粉嫩尤物福利视频| 一级欧美一级日韩片| 中文字幕亚洲制服在线看| 91在线精品麻豆欧美在线| 精品一区二区三区四区激情| 99视频精品全部免费 在线| 日韩精品一卡二卡三卡在线|