        如題 :

        是否有人作過此種通訊連線過

        CPU : Q03UDECPU 內建乙太網路
        HMI : PWS6620S-N

        PLC 跟HMI 的相關參數設定為何???

        謝謝告之。
        changyu0330
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 138 個
        工控威望: 1285 點
        下載積分: 4274 分
        在線時間: 86(小時)
        注冊時間: 2010-07-29
        最后登錄: 2025-06-13
        查看changyu0330的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2014-05-12 13:15
        圖片:
        圖片:
        CPU  IP你可以自己設定mask 也可以設定255.255.0.0

        裡頭的protocol也要開一組port還有去對應你的人機,一般都開一組UDP      MELSOFT Connention圖上所示,

        置於你的人機應該是hitech的吧!!

        目前沒有安裝軟件沒辦法告知你如何設定!!
        [ 此帖被changyu0330在2014-05-12 13:22重新編輯 ]
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+5(sjm213) 熱心助人!
        changyu0330
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 138 個
        工控威望: 1285 點
        下載積分: 4274 分
        在線時間: 86(小時)
        注冊時間: 2010-07-29
        最后登錄: 2025-06-13
        查看changyu0330的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2014-05-12 19:25
        hitech應該有代理商,
        問看看吧!~
        我記得之前有問題,我都直接找他們,他們都會解決的阿!~
        再不行再來論壇裡問吧!~
        Hitech好幾年前的東西了,小弟都忘光光了!~

        剛看了一下手冊,第六章乙太網路通訊及應用,Hitech就有說明了阿!~
        [ 此帖被changyu0330在2014-05-12 19:31重新編輯 ]
        changyu0330
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 138 個
        工控威望: 1285 點
        下載積分: 4274 分
        在線時間: 86(小時)
        注冊時間: 2010-07-29
        最后登錄: 2025-06-13
        查看changyu0330的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2014-05-14 20:18
        引用
        引用第5樓iteerh于2014-05-14 13:03發表的  :
        還是不行。有人有用過嗎??

        代理商?你沒詢問嗎?
        三菱的乙太網路通訊就這樣而已,
        我之前有用Hitech的網路通訊的,但是那很久了!~
        當時只用來上傳下載APD的,滿快的!~哈!!~
        查了一下,臺灣人阿!~臺中,有機會交流一下阿,小弟臺中!
        本帖最近評分記錄:
      3. 下載積分:+1(小小一電工)
        changyu0330
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 138 個
        工控威望: 1285 點
        下載積分: 4274 分
        在線時間: 86(小時)
        注冊時間: 2010-07-29
        最后登錄: 2025-06-13
        查看changyu0330的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2014-05-15 16:39
        圖片:
        引用
        引用第7樓iteerh于2014-05-14 20:29發表的  :
        有問了呀,有教方法
        只是一樣不行
        PLC  設了IP  192.168.1.10
                        DUP    MC protocol  401

        .......

        三菱PLC有網路port的是不用網路跳線,一般的網路線就可以了,
        1.你先釐清,直接用電腦----網路線----PLC去連!~只要PLC IP有設!一般都是可以連上,先確保網路線正常可以連結,我要確保你PLC與網路線是正常的
        2. IP CONFIG的命令你應該會吧!~單獨用電腦去PING看看有沒有跟PLC對應到。
        3.選 Q 系列  Q71E1  ETH, Q71E1 是Q系列的另一種網路通訊模組,你現在是要對CPU上直接連接的Port應該選Mitsubishi MELSEC-QnUD(CPU)吧!!!
        4.一樣跟先前1的步驟一樣,先用網路是看看能不能有回應!~要個別去TRY才知道哪裡出問題!

        剛看一下手冊,三菱Q系列的網路連電腦可以不用跳線測試,但Hitech人機要跳線連電腦才行,如果覺得麻煩我覺得在兩臺機器之中裝個HUB,那就都不用跳線,一來你可以傳檔案給人機,二來你也可以連接三菱PLC,三菱PLC與人機要不要要跳線,說明書是說連線的方式須依實際的狀況來決定


        圖是我大概用你的方式設定,MC protocol  401  401是16進位的,確認一下!~我有圈出來!~十進位1025
        [ 此帖被changyu0330在2014-05-15 17:28重新編輯 ]
        changyu0330
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 138 個
        工控威望: 1285 點
        下載積分: 4274 分
        在線時間: 86(小時)
        注冊時間: 2010-07-29
        最后登錄: 2025-06-13
        查看changyu0330的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2014-05-16 11:07
        圖片:
        圖片:
        引用
        引用第9樓iteerh于2014-05-15 18:06發表的  :
        有測試過  人機ok  ,plc ok

        人機必須選 Q 系列  Q71E1  ETH ,才有端口設定 1025
        若選 Mitsubishi MELSEC-QnUD(CPU) 則無端口設定。

        .......


        剛幫你問過代理商了  Q71E1  ETH 是選用通訊模組時使用的,
        所以應該是選錯了吧!~~
        你目前是用Q03UDE  所以選QnUD(CPU)是對的阿,
        代理商也是這樣,參數的東西你在try一下吧!
        我也很想知道到底連起來時,你的設定的參數是如何
        changyu0330
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 138 個
        工控威望: 1285 點
        下載積分: 4274 分
        在線時間: 86(小時)
        注冊時間: 2010-07-29
        最后登錄: 2025-06-13
        查看changyu0330的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2014-05-16 17:26
        引用
        引用第11樓iteerh于2014-05-16 13:50發表的  :
        還是連不 起來

        所以我放棄了~~~
        你的代理商有真正連線成功嗎????

        哈~代理商那是很久了,靠交情問的,已經很久沒再用hitech了,
        畢竟你有實機可以用,我連個人機在哪,都沒辦法試,
        況且熊熊打電話問他有關hitech的東西,問了也辦法試阿,只能說幫別人問的!~
        這個你的代理商有關析阿!~畢竟你在使用他們的東西前,一定有詢問過可以可以達到這個功能,
        PLC也是可以問啦,但是通常都是人機去配合PLC的,我記得hitech會為了沒支援的功能而去追加新的功能,幾年前臺達電的變頻器,也沒辦法用通訊連接阿,後面再追加新的功能!~
        changyu0330
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 138 個
        工控威望: 1285 點
        下載積分: 4274 分
        在線時間: 86(小時)
        注冊時間: 2010-07-29
        最后登錄: 2025-06-13
        查看changyu0330的 主題 / 回貼
        7樓  發表于: 2014-05-19 01:09
        引用
        引用第13樓iteerh于2014-05-16 17:35發表的  :
        也是,就看站上的那位仁兄,有作過,提供解答了

        借我一臺人機與PLC啦,我很樂意幫你連看看啦!~
        或者直接到公司找你也行,因為平常在家standby無聊死了,不過只限臺中 中科與工業區,太遠的我不跑!~

        主站蜘蛛池模板: 国产香蕉一区二区三区在线视频| 久久狠狠高潮亚洲精品夜色| free性开放小少妇| 国产亚洲精品综合99久久| 国产中文字幕日韩精品| 日韩中文字幕亚洲精品| 自拍偷拍第一区二区三区| 亚洲乱码中文字幕小综合| 日本在线视频www色影响网站| 亚洲色大成网站WWW永久麻豆| 久久精品亚洲精品不卡顿| 四虎库影成人在线播放| 亚洲变态另类天堂AV手机版| 日韩一区二区三区日韩精品| 中文字幕人妻中出制服诱惑| 天天躁夜夜躁狠狠喷水| 国产特级毛片aaaaaa毛片| 欧美亚洲国产精品久久蜜芽| 奇米影视7777久久精品| 日韩av无码免费播放| 亚洲av日韩av永久无码电影| 国产av无码专区亚洲av软件| 欧美肥老太wbwbwbb| 亚洲乱码中文字幕小综合| 久久天天躁狠狠躁夜夜2020老熟妇| 啊轻点灬大JI巴太粗太长了在线| 国产WW久久久久久久久久| 国产人碰人摸人爱视频| 亚洲人成网站在小说| 桃花岛亚洲成在人线AV| 国产精品黄色片| 春雨电影大全免费观看| 国产一级黄色片在线播放| 99中文字幕精品国产| 久久天天躁狠狠躁夜夜躁2o2o | 国产裸体美女视频全黄| 一个色的导航| 丝袜高潮流白浆潮喷在线播放| 国产无人区码一区二区| 国产精品一区二区三区四区| 免费无码成人AV片在线|