        樓主  發表于: 2014-05-23 14:05
        我用的是MD320系列變頻器,
        使用要求是:端子控制正、反轉,模擬電壓0之10伏控制轉速,對應的輸入點是AI1。驅動電機為普通4極電機。
        現在使用中出現的問題是:施加10伏電壓,相對應的頻率應該是50HZ。在其面板上顯示是正常,但是在啟動工作時只有25HZ,也就是說只有設置的一半頻率。如果我將施加電壓減之5伏,者其面板上的顯示頻率同樣為25HZ,但是在啟動工作時頻率同樣為12.5HZ。不知道是什么原因!
        參數設置如下:F0-00=1,F0-01=0,F0-02=1,F0-03=2,F0-04=0,F0-05=0,F0-06=100%,F0-07=0,F0-08=100,F0-10=100,F0-11=0,F0-12=100,F0-13=100,
                               F4-00=1, F4-01=2, F4-13=默認, F4-14=默認, F4-15=10伏。 F4-16=100%,
        以上就是基本的參數設置。在網上也找到不少此問題的帖子,但是最終多沒說是那里參數設置問題。我現在的方法是將F0-08=100,F0-10=100,F0-12=100,F0-13=100,這些參數設置為100,也就是將參數人為增加一倍。
        望有興趣者指點一下這是那里問題!謝謝!!
        熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
        銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
        http://shop115113109.taobao.com/index.htm   或者淘寶網搜索:來電科技自動化網上店
        二手工控電器
        且行且珍惜
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2872 個
        工控威望: 4578 點
        下載積分: 226846 分
        在線時間: 3317(小時)
        注冊時間: 2008-02-22
        最后登錄: 2025-11-02
        查看二手工控電器的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2014-05-23 22:10
        現在的問題就是假如設置了50HZ,但到其運行時才25HZ,也就是說其工作頻率吏終是設定頻率的一半!
        2樓  發表于: 2014-05-25 08:13
        引用
        引用第3樓lqbzlqbz于2014-05-24 21:36發表的  :
        看看2-12,是模擬量與輸出比例的設定。一般在100%,即10V對應50Hz
        還有是否限制了輸出的最高頻率

        F0-12是上限頻率,我已經設置為100。還有F0-13是上限頻率偏執我也設置為100。再就是F-10最大頻率也同樣設置為100。
        熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
        銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
        http://shop115113109.taobao.com/index.htm   或者淘寶網搜索:來電科技自動化網上店

        主站蜘蛛池模板: 熟妇人妻中文a∨无码| 欧美成人黄在线观看| av午夜福利一片免费看| 国产网友愉拍精品| 性男女做视频观看网站| 一本久道综合色婷婷五月| 日韩精品亚洲不卡一区二区| 国产三级精品片| 日韩有码中文字幕国产| 日本欧美一区二区免费视频| 国产肉体xxxx裸体137大胆| 中文字幕人妻不卡精品| 亚洲精品av无码喷奶水网站 | 亚洲国产综合第一精品小说| 最新国产精品好看的精品| 热久久国产| 国产情侣激情在线对白| 久久久久99精品成人品| 亚洲精品综合一区二区在线| 国产精品入口麻豆| 中文字幕一区有码视三区| 成人AV专区精品无码国产 | 久久中文字幕综合不卡一二区| 国内精品自国内精品自久久| 精品无码老熟妇magnet| 亚洲区综合区小说区激情区| 精品麻豆国产色欲色欲色欲WWW| 18禁男女爽爽爽午夜网站免费| 久女女热精品视频在线观看| 国产普通话刺激视频在线播放 | 亚洲国产午夜精品理论片| 熟妇人妻久久春色视频网| 国产精品亚洲А∨天堂免| 鲁鲁夜夜天天综合视频| 国产va免费精品观看| 亚洲国产综合精品 在线 一区| 在线看免费无码的av天堂| 国产做无码视频在线观看| 久久久精品无码一二三区| 国产不卡一区二区精品| 无码a∨高潮抽搐流白浆|