        圖片:
                
                  今天試了下臺達的,程序和上次信捷的類似。編碼器400線,1倍頻。轉一圈400個脈沖。8000個進入中斷剛好20圈,復位高速計數器。現在的問題是進入中斷復位高速計數器的時間是多少?在復位到0到重新計數的這段時間編碼器一直在轉,丟脈沖不知道該如何避免了。從監控上看知道一共是進了10次中斷再加一圈整的也就是400個脈沖。實際上編碼器已經走了一圈多一點了。也就是說RST C251這段時間沒有計數。       
                  這個程序是定長用的。設定長度轉成脈沖數,當到達設定脈沖(長度)時進入中斷復位高速計數器,同時輸出動作。設備高速運轉不停機的。低速誤差還可以,高速較大。用單片機(STC12c5a60s2 或者stm32f103)情況比用PLC好些。     
                 麻煩各位高手指點下這樣的思路有沒有問題。或者有更好的方法。
             
        [ 此帖被purshro在2014-06-14 21:41重新編輯 ]
        purshro
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 104 個
        工控威望: 228 點
        下載積分: 8583 分
        在線時間: 227(小時)
        注冊時間: 2014-05-07
        最后登錄: 2018-01-29
        查看purshro的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2014-06-18 22:08
        引用
        引用第1樓cmsn于2014-06-15 12:44發表的  :
        進行脈沖補償

        主要是機器速度變化太大20-120米/分。難以把握。
        purshro
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 104 個
        工控威望: 228 點
        下載積分: 8583 分
        在線時間: 227(小時)
        注冊時間: 2014-05-07
        最后登錄: 2018-01-29
        查看purshro的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2014-06-18 22:17
        引用
        引用第2樓sicsuilyijun于2014-06-18 10:56發表的  :
        這么復雜,如果你定長都是8千的話。你就把C251設為8千。當計到8千時,由C251給自己復位。試一下看如何,我這么搞過,誤差不大,當然不知道你的速度有好高。

        謝謝指點!c251的計數值到8000還是會一直加啊,要復位還是要dhscr吧。原來在機器上試時低速誤差還算可以,高速差點。后來沒在機器上,單獨拿編碼器試才發現編碼器在轉整圈后回標記點脈沖數不對。
        purshro
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 104 個
        工控威望: 228 點
        下載積分: 8583 分
        在線時間: 227(小時)
        注冊時間: 2014-05-07
        最后登錄: 2018-01-29
        查看purshro的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2014-06-18 22:21
        引用
        引用第4樓無人值班于2014-06-18 15:16發表的  :
        就是說 你復位的是PLC處理器中的高位 而計數器一直是0-400計數著 不存在復位漏計的問題

        謝謝指點!就是覺得比如400進入中斷處理的時候,編碼器實際已經到了401才復位的。所以才有累計誤差。還好機器誤差也不算大。

        主站蜘蛛池模板: 东京热一区二区三区在线| 国产亚洲精品福利在线无卡一| 久热这里只有精品6| 色优久久久久综合网鬼色| 噜噜噜噜私人影院| 毛色毛片免费观看| 激情综合网激情五月俺也去| 91中文字幕一区在线| 五月天中文字幕mv在线| 天天拍夜夜添久久精品大| 久久综合亚洲色一区二区三区 | 国产高清一区二区三区视频| 久久高清超碰AV热热久久| 国产熟睡乱子伦视频在线播放| 国内精品伊人久久久久AV一坑| 亚洲中文无码+蜜臀| 中文字幕V亚洲日本在线电影| 蜜臀av在线不卡一区| 人妻丝袜无码专区视频网站| 奇米影视7777久久精品| 国产精品久久久久7777| 上司人妻互换hd无码| 日韩精品专区在线影观看| 欧美日韩国产图片区一区| 国产欧美精品一区二区三区-老狼| 国产精品久久蜜臀av| 91密桃精品国产91久久| 国内少妇偷人精品免费| 免费无码又爽又刺激激情视频| 国产91午夜福利精品| 亚洲av一般男女在线| 不卡一区二区三区四区视频| 国产啪视频免费观看视频| 亚洲av激情五月性综合| 亚洲高清aⅴ日本欧美视频| 亚洲高请码在线精品av| 国产成人免费观看在线视频| 亚洲AV无码久久精品日韩| 国语做受对白XXXXX在线| 一级有乳奶水毛片免费| 成人无码潮喷在线观看|