        24樓  發表于: 2014-06-29 23:22
        過來學習
        戇獅
        廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 372 個
        工控威望: 491 點
        下載積分: 1462 分
        在線時間: 598(小時)
        注冊時間: 2010-08-06
        最后登錄: 2025-07-10
        查看戇獅的 主題 / 回貼
        25樓  發表于: 2014-06-30 00:32
        引用
        引用第23樓ymr78419972于2014-06-29 23:16發表的  :
        這個方案可行嗎?大功率的實在是沒有成熟的經驗,在這叨擾了。因為我發熱元件是熱管,一根根的,規格是220V  3KW  。是先3根3根并一起,組成3組再接成星形。
        如果只是三根加熱管接成星形,我肯定是不會抽到零線的,因為燒了一個無所謂,大不了就只有另外兩組工作,電壓一人分一半。降點功率。但是,因為每一相是用3根管子并聯的,
        .......

        你也知道如果只是三根加熱管接成星形,我肯定是不會抽到零線的,因為燒了一個無所謂,大不了就只有另外兩組工作,電壓一人分一半。降點功率。但是,因為每一相是用3根管子并聯的,為什么一定要先并聯3根呢?

        180KW=3KW*60根,為什么不組成20個星形(每個星形9KW)

        3個星形肯定比3根并聯后組成1個星形好。3個星形也是可以共用一組SSR的。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+5(ymr78419972) 真誠感謝!
      3. 廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓
        陸海洋
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 78 個
        工控威望: 208 點
        下載積分: 1613 分
        在線時間: 59(小時)
        注冊時間: 2014-06-14
        最后登錄: 2023-04-11
        查看陸海洋的 主題 / 回貼
        26樓  發表于: 2014-06-30 04:59
        還是接零好一點,你的是負載是平衡的所以說零線電流很小。接零的目的是防止其中一組燒壞功率下降的太多
        本帖最近評分記錄:
      4. 下載積分:+5(ymr78419972) 真誠感謝!
        ymr78419972
        宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 587 個
        工控威望: 2719 點
        下載積分: 16620 分
        在線時間: 270(小時)
        注冊時間: 2009-05-10
        最后登錄: 2024-11-16
        查看ymr78419972的 主題 / 回貼
        27樓  發表于: 2014-06-30 08:41
        引用
        引用第26樓陸海洋于2014-06-30 04:59發表的  :
        還是接零好一點,你的是負載是平衡的所以說零線電流很小。接零的目的是防止其中一組燒壞功率下降的太多



        也有人講到,如果接零線,可能會導致重大事故,所以我一直很糾結中。本身我是接零線的。只是功率比較大,擔心,怕當局者迷,向大家取下經。
        山河今仍在,壯志在何方?
        ymr78419972
        宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 587 個
        工控威望: 2719 點
        下載積分: 16620 分
        在線時間: 270(小時)
        注冊時間: 2009-05-10
        最后登錄: 2024-11-16
        查看ymr78419972的 主題 / 回貼
        28樓  發表于: 2014-06-30 08:44
        引用
        引用第25樓戇獅于2014-06-30 00:32發表的  :

        你也知道如果只是三根加熱管接成星形,我肯定是不會抽到零線的,因為燒了一個無所謂,大不了就只有另外兩組工作,電壓一人分一半。降點功率。但是,因為每一相是用3根管子并聯的,為什么一定要先并聯3根呢?

        180KW=3KW*60根,為什么不組成20個星形(每個星形9KW)

        .......



        非常感謝你的回答,昨天晚上其實我還畫了一個圖,就是三個各并星形。我的想法和你合一起去了。
        山河今仍在,壯志在何方?
        gaoyadian
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 180 個
        工控威望: 339 點
        下載積分: 2757 分
        在線時間: 672(小時)
        注冊時間: 2011-08-07
        最后登錄: 2025-05-05
        查看gaoyadian的 主題 / 回貼
        29樓  發表于: 2014-06-30 09:26
        固態繼電器用二相就可以了,中心點不接零。
        dzhhwx
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 174 個
        工控威望: 358 點
        下載積分: 910 分
        在線時間: 60(小時)
        注冊時間: 2009-03-03
        最后登錄: 2015-10-28
        查看dzhhwx的 主題 / 回貼
        30樓  發表于: 2014-06-30 09:33
        圖片:
        [quote]引用第23樓ymr78419972于2014-06-29 23:16發表的  :



        這個方案可行嗎?大功率的實在是沒有成熟的經驗,在這叨擾了。因為我發熱元件是熱管,一根根的,規格是220V  3KW  。是先3根3根并一起,組成3組再接成星形。
        如果只是三根加熱管接成星形,我肯定是不會抽到零線的,因為燒了一個無所謂,大不了就只有另外兩組工作,電壓一人分一半。降點功率。但是,因為每一相是用3根管子并聯的,
        .......
        [/quote
        你可以把9根加熱管分成三組接呀,干嘛要把九根加熱管接成一組呢。反正我以前一直這樣用過,一直沒出過問題。可是后來全都換成380了,就用了角形接法。。
        本帖最近評分記錄:
      5. 下載積分:+5(ymr78419972) 真誠感謝!
        gaoyadian
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 180 個
        工控威望: 339 點
        下載積分: 2757 分
        在線時間: 672(小時)
        注冊時間: 2011-08-07
        最后登錄: 2025-05-05
        查看gaoyadian的 主題 / 回貼
        31樓  發表于: 2014-06-30 09:48
        大功率加熱需要裝電流表。
        本帖最近評分記錄:
      6. 下載積分:+5(ymr78419972) 真誠感謝!
        jixianghu123
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 78 個
        工控威望: 236 點
        下載積分: 7764 分
        在線時間: 61(小時)
        注冊時間: 2014-04-21
        最后登錄: 2025-04-25
        查看jixianghu123的 主題 / 回貼
        32樓  發表于: 2014-06-30 19:50
        引用
        引用第22樓ymr78419972于2014-06-29 23:09發表的  :


        我的也是星形,只是星形后,又抽到零。你是指的,星形,但是不接到零線,如果其中斷線,最多另外兩相一人一半的電壓,降低加熱功率嗎?我是加熱管干燒。

        嗯 差不多就是這意思,壞一根兩根沒事,你要是長期運行就選那種帶電流保護的斷路器
        薛立軍
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 248 個
        工控威望: 798 點
        下載積分: 3338 分
        在線時間: 400(小時)
        注冊時間: 2011-03-27
        最后登錄: 2025-08-24
        查看薛立軍的 主題 / 回貼
        33樓  發表于: 2014-06-30 21:44
        接零線的確可以保障加熱管壞功率下降最少,唯一缺憾如果有接地漏電就要拆除零線才能查出那根漏電,根數越多工作量越大。零線電流三相平衡無電流,壞一根加熱管零線電流是一根加熱管用的電流,一般零線是三相加熱中最大一相的電流來設計,平衡的話就是其中一相的電流值。有可能缺相此時零線的電流就是缺的那一相所用的電流值。
        本帖最近評分記錄:
      7. 下載積分:+5(ymr78419972) 真誠感謝!
        danguliuxin
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 201 個
        工控威望: 800 點
        下載積分: 6329 分
        在線時間: 247(小時)
        注冊時間: 2012-12-02
        最后登錄: 2023-08-16
        查看danguliuxin的 主題 / 回貼
        34樓  發表于: 2014-07-01 06:42
        我們做的必須加零線,等零線電流到了一定限度就會報警,我們的加熱管一個壞了,剩下的兩根不接零也容易燒壞
        本帖最近評分記錄:
      8. 下載積分:+5(ymr78419972) 真誠感謝!
        ltcjmm
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 44 個
        工控威望: 216 點
        下載積分: 1399 分
        在線時間: 95(小時)
        注冊時間: 2007-07-22
        最后登錄: 2025-08-25
        查看ltcjmm的 主題 / 回貼
        35樓  發表于: 2014-07-01 08:24
        剩下的兩根不接零也容易燒壞?是經驗嗎?有理論依據否?

        主站蜘蛛池模板: 日韩伦人妻无码| 国产av无码专区亚洲av软件| 亚洲人成网站77777在线观看| 国产成人无码免费视频在线 | 成人精品网一区二区三区| 熟女激情乱亚洲国产一区| 久在线视频播放免费视频| 日韩av综合免费在线| 野外做受三级视频| 精品无码一区二区三区爱欲| 中文字幕有码无码AV| 精品久久精品久久精品久久| 日本高清不卡一区二区三| 中文字幕国产精品自拍| 人妻激情乱人伦视频| 欧美日本精品一本二本三区| 精品人妻一区二区| 日韩精品一区二区三区激| 欧美极品色午夜在线视频| 国产成人午夜福利在线观看| 精品无码国产污污污免费| 国产一区二区三区色视频| 日韩日韩日韩日韩日韩熟女| 亚洲成人动漫av在线| 无码人妻人妻经典| 国产在线观看91精品亚瑟| 国产精品第一二三区久久| 国产盗摄xxxx视频xxxx| 亚洲中文字幕日产无码成人片| 精品无码国产不卡在线观看| 成人性无码专区免费视频| 精品国精品国自产在国产| 国产一区二区不卡在线| 最近免费中文字幕mv在线视频3| 激情综合网五月婷婷| 久久精品夜色国产亚洲av| 最新偷拍一区二区三区| 五月丁香综合缴情六月小说| 欧美人与动zozo在线播放| 国产精品国三级国产专区| av午夜福利一片免费看久久|