        兩臺控制柜并排放,一臺控制3個90KW水泵,軟啟動。
        另外一臺控制10來個小電機,300 PLC 。
        3個軟啟動都有4-20MA 信號輸出(水泵的電流) PLC讀取后在屏里顯示,還有一些流量,壓力,的模擬量。
        現在的問題是,運行中,電流,壓力,流量都正常  
        偶爾就會出現一個壓力和一個流量達到最大值,而且會維持這種狀態,出現這種情況的是隨機的,沒有找出規律性
        這個壓力和流量在300 PLC 的同一個模塊上,兩個挨著。
        [ 此帖被akang8612在2014-07-01 13:16重新編輯 ]
        張傲雪
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 3 個
        工控威望: 93 點
        下載積分: 575 分
        在線時間: 0(小時)
        注冊時間: 2014-07-01
        最后登錄: 2014-07-16
        查看張傲雪的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2014-07-01 19:21
        我覺得,一般在變頻器和PLC上加上地線應該就可以了,即使干擾也是會很頻繁的。有地線的,接地良好,應該80%是壓力變送器等檢測的問題。20%是AD模塊的問題。

        主站蜘蛛池模板: 国产一国产看免费高清片| 国产人成午夜免费看| 久久精品国产一区二区涩涩| 第一页亚洲| 99久久成人亚洲精品观看| 国产不卡精品视频男人的天堂| 亚洲成A人片在线观看无码不卡| 国产精品一区二区婷婷| 激情综合五月网| 亚洲成亚洲成网中文字幕| 亚洲AV国产福利精品在现观看| 成人国产乱对白在线观看| 亚洲中文色欧另类欧美| 亚洲中文无码手机永久| av小次郎网站| 欧美成年性h版影视中文字幕| 亚洲精品色婷婷一区二区 | 亚洲伊人精品久视频国产| 换着玩人妻中文字幕| 国产精品免费精品自在线观看 | 91福利精品老师国产自产在线| 中文字幕乱码中文乱码毛片| 精品一区二区亚洲国产| 天天干天天色综合网| 亚洲视频日本有码中文| 国产内射XXXXX在线| 国产精品三级国产精品高| 亚洲日韩图片专区第1页| 丝袜高潮流白浆潮喷在线播放| 成人乱码一区二区三区四区| 欧洲精品亚洲精品日韩专区| 无码人妻一区二区三区免费N鬼沢| 精品久久久久久无码人妻VR | 深夜宅男福利免费在线观看| 又爽又黄又无遮掩的免费视频| 精品国产成人a在线观看| 国产精品偷窥熟女精品视频| 国产精品黄色大片在线看| 国产一区二区波多野结衣| 蜜桃视频在线免费观看一区二区| 国产午夜精品一二区理论影院|