        變頻器的過電流跳閘又分短路故障、運行過程中跳閘和升、降速過程中跳閘等情況。
        1.1 短路故障
        ( 1 )故障特點
        a )第一次跳閘有可能在運行過程中發生,但如復位后再起動,則往往一升速就跳閘。
        b )具有很大的沖擊電流,但大多數變頻器已經能夠進行保護跳閘,而不會損壞。由于保護跳閘十分迅速,難以觀察其電流的大小。
        ( 2 )判斷與處理
        第一步,首選要判斷是否短路。為了便于判斷,在復位后再起動前,可在輸入側接入一個電壓表,重新啟動時,電位器從零開始緩慢旋動,同時,注意觀察電壓表。如果變頻器的輸出頻率剛上升就立即跳閘,且電壓表的指針有瞬間回“ 0 ”的跡象,則說明變頻器的輸出端已經短路或接地。
        第二步,要判斷是在變頻器內部短路,還是在外部短路。這時,應將變頻器輸出端的接線脫開,再旋動電位器,使頻率上升,如仍跳閘,說明變頻器內部短路;如不再跳閘,則說明是變頻器外部短路,應檢查從變頻器到電動機之間的線路,以及電動機本身。
        1.2 輕載過電流
        負載很輕,卻又過電流跳閘,這是變頻調速所特有的現象。在 V/F 控制模式下,存在著一個十分突出的問題:就是在運行過程中,電動機磁路系統的不穩定。其基本原因在于:
        低頻運行時,為了能帶動較重的負載,常常需要進行轉矩補償(即提高 U/f 比,也叫轉矩提升)。導致電動機磁路的飽和程度隨負載的輕重而變化。這種由電動機磁路飽和引起的過電流跳閘,主要發生在低頻、輕載的情況下。解決方法:反復調整 U/f 比。
        1.3 重載過電流
        ( 1 )故障現象
        有些生產機械在運行過程中負荷突然加重,甚至“卡住”,電動機的轉速因帶不動而大幅下降,電流急劇增加,過載保護來不及動作,導致過電流跳閘。
        ( 2 )解決方法
        a )首先了解機械本身是否有故障,如果有故障,則修理機器。
        b )如果這種過載屬于生產過程中經常可能出現的現象,則首先考慮能否加大電動機和負載之間的傳動比?適當加大傳動比,可減輕電動機軸上的阻轉矩,避免出現帶不動的情況。如無法加大傳動比,則只有考慮增大電動機和變頻器的容量了。
        1.4 升速或降速中過電流
        這是由于升速或降速過快引起的,可采取的措施有如下:
        ( 1 )延長升(降)速時間
        首先了解根據生產工藝要求是否允許延長升速或降速時間,如允許,則可延長升(降)速時間。
        ( 2 )準確預置升(降)速自處理(防失速)功能
        變頻器對于升、降速過程中的過電流,設置了自處理(防失速)功能。當升(降)電流超過預置的上限電流時,將暫停升(降)速,待電流降至設定值以下時,再繼續升(降)速。
        2 過載跳閘及原因分析
        電動機能夠旋轉,但運行電流超過了額定值,稱為過載。
        過載的基本反映是:電流雖然超過了額定值,但超過的幅度不大,一般也不形成較大的沖擊電流。
        2.1 過載的主要原因
        ( 1 )機械負荷過重,負荷過重的主要特征是電動機發熱,并可從顯示屏上讀取運行電流來發現。
        ( 2 )三相電壓不平衡,引起某相的運行電流過大,導致過載跳閘,其特點是電動機發熱不均衡,從顯示屏上讀取運行電流時不一定能發現(因顯示屏只顯示一相電流)。
        ( 3 )誤動作,變頻器內部的電流檢測部分發生故障,檢測出的電流信號偏大,導致跳閘。
        2.2 檢查方法
        ( 1 )檢查電動機是否發熱,如果電動機的溫升不高,則首先應檢查變頻器的電子熱保護功能預置得是否合理,如變頻器尚有余量,則應放寬電子熱保護功能的預置值。
        如果電動機的溫升過高,而所出現的過載又屬于正常過載,則說明是電動機的負荷過重。這時,首先應能否適當加大傳動比,以減輕電動機軸上的負荷。如能夠加大,則加大傳動比。如果傳動比無法加大,則應加大電動機的容量。
        ( 2 )檢查電動機側三相電壓是否平衡,如果電動機側的三相電壓不平衡,則應再檢查變頻器輸出端的三相電壓是否平衡,如也不平衡,則問題在變頻器內部。
        如變頻器輸出端的電壓平衡,則問題在從變頻器到電動機之間的線路上,應檢查所有接線端的螺釘是否都已擰緊,如果在變頻器和電動機之間有接觸器或其他電器,則還應檢查有關電器的接線端是否都已擰緊,以及觸點的接觸狀況是否良好等。
        如果電動機側三相電壓平衡,則應了解跳閘時的工作頻率:
        如工作頻率較低,又未用矢量控制(或無矢量控制),則首先降低 U/f 比,如果降低后仍能帶動負載,則說明原來預置的 U/f 比過高,勵磁電流的峰值偏大,可通過降低 U/f 比來減小電流;如果降低后帶不動負載了,則應考慮加大變頻器的容量;如果變頻器具有矢量控制功能,則應采用矢量控制方式。
        工控小生
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 420 個
        工控威望: 632 點
        下載積分: 6488 分
        在線時間: 815(小時)
        注冊時間: 2008-05-19
        最后登錄: 2025-10-20
        查看工控小生的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2008-07-17 08:47
        受益匪淺

        主站蜘蛛池模板: 国产一区在线观看不卡| 久久久亚洲av成人网站 | 在线播放国产精品一品道| 国产成人精品第一区二区 | 日本一区二区久久人妻高清| 亚洲精品日韩在线观看| 日韩人妻无码精品系列| 九九热精品视频免费在线| 99久久国产综合精品麻豆| 精品人妻伦一二二区久久| 老太脱裤让老头玩ⅹxxxx| 国产精品久久久国产盗摄| 日韩欧美亚洲综合久久| 国产成人av一区二区在线观看| 少妇撒尿一区二区在线视频| 日本一区二区三区在线播放| 无码人妻一区二区三区精品视频| chinese极品人妻videos| 黑人av无码一区| 夜色福利站WWW国产在线视频| 午夜无码区在线观看亚洲| 国产一区二区不卡91| 性男女做视频观看网站| 无码AV无码免费一区二区| 无码国产精品久久一区免费| 亚洲精品国产第一区二区| 老司机精品一区在线视频| 亚洲高清国产成人精品久久| 亚洲综合精品中文字幕| 国产乱人伦真实精品视频| 亚洲欧美成人a∨观看| gogogo高清在线播放免费| 好爽好紧好大的免费视频| 思思久久96热在精品不卡| 人妻在线无码一区二区三区| 国产精品亚洲精品爽爽| 久在线精品视频线观看| 豆国产96在线 | 亚洲| 欧美熟妇乱子伦XX视频| 国产亚洲精品国产福利在线观看| 99精品国产综合久久久久五月天|