        樓主  發表于: 2014-07-31 16:32
        現有一臺臺達PLC和兩臺威綸通MT6070I觸摸屏,想實現兩臺觸摸屏都可以監視控制,網上翻了很多,還是不太明白一些問題,
        1.PLC與第一臺HMI RS232通訊,第二臺HMI與第一臺HMI由于距離問題,選擇RS485通訊,那既然第二臺HMI與第一臺HMI用了485通訊,是不是第二臺觸摸屏程序就得和第一臺不一樣了?比如一些寄存器什么的,位控制元件都得用MODBUS指令來?那豈不是PLC里面的程序也得增加MODBUS一些指令?這樣的話就暈了,,,,,我是想兩臺觸摸屏程序做的一模一樣,只是通訊不一樣,這可行不?還是我對通訊理解的不夠?
        2.如果PLC與第一臺RS232,第二臺HMI和第一臺也RS232,那兩臺觸摸屏程序可以一樣么?




        求大神指點。。手頭現在由于沒有兩臺觸摸屏,沒法自己去試,只能在萬能的論壇求助做過一機多屏,的大神指點明津了,主要是第一個485通訊的,觸摸屏里面的一些程序需要變動么?
        3KS

        tsshn2010
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 25 個
        工控威望: 146 點
        下載積分: 652 分
        在線時間: 61(小時)
        注冊時間: 2014-03-21
        最后登錄: 2022-01-09
        查看tsshn2010的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2014-08-01 12:48
        引用
        引用第1樓seallyzoom于2014-08-01 08:44發表的  :
        一機多屏,第一個屏設為主屏,PLC與主屏通訊RS232,第二個屏為從屏,與主屏用RS485通訊,兩屏程序一樣通訊設置不同,如PLC帶485通訊則可,無則要加485通訊模塊

        謝謝大神,灰常感謝,要的就是這句話“第二個屏為從屏,與主屏用RS485通訊,兩屏程序一樣通訊設置不同”,但是后面什么意思,PLC是帶有485通訊,那程序內部需要設置485通訊參數么????
        tsshn2010
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 25 個
        工控威望: 146 點
        下載積分: 652 分
        在線時間: 61(小時)
        注冊時間: 2014-03-21
        最后登錄: 2022-01-09
        查看tsshn2010的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2014-08-01 12:49
        引用
        引用第2樓hebeizhj于2014-08-01 08:48發表的  :
        第一個觸摸屏作為穿透模塊,這樣第二個觸摸屏就可以直接去讀PLC數據,地址對應上即可。PLC不需要做任何附加程序。

        謝謝哥們
        tsshn2010
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 25 個
        工控威望: 146 點
        下載積分: 652 分
        在線時間: 61(小時)
        注冊時間: 2014-03-21
        最后登錄: 2022-01-09
        查看tsshn2010的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2014-08-01 13:02
        引用
        引用第3樓小蜜蜂于2014-08-01 09:41發表的  :
        也可不用穿透,第一個與PLC232通訊,第二個與PLC用485通訊,PLC程序里面只要初始化通訊口參數就好了,讀寫地址一樣的。國產的處理就是簡單,好用。如果用西門子的PLC那就麻煩了,帶你一直兜圈子兜來兜去的,指令寫的很多,太難用了。有人抱怨說誰用西門子的就是跟自己過不去,自找麻煩。

        謝謝大神,還好沒用西門子。。。。。。你這種方法就是第一臺觸摸屏和第二臺觸摸屏都各自和PLC接線?第二臺和PLC 485接線,第一臺232?我現在不明白用485接線的時候,內部程序不用變嘛,只需要加個485通訊參數設置程序就OK?如用485,那PLC里面的X,Y,D等和觸摸屏里X,Y,D能對上?還是觸摸屏里得用什么3X,4X,6X等MUDBUS指令??之前我做PLC和變頻器485通訊的時候都得用MODBUS指令,感覺對485懵了。
        tsshn2010
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 25 個
        工控威望: 146 點
        下載積分: 652 分
        在線時間: 61(小時)
        注冊時間: 2014-03-21
        最后登錄: 2022-01-09
        查看tsshn2010的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2014-12-02 15:31
        感謝大神,好久沒來回復了,后來已經搞定,兩觸摸屏程序一樣,一臺主屏采用RS232,一臺副屏RS485,副屏接到主屏上,主屏接到PLC,可以通訊上,數據可同步監控

        主站蜘蛛池模板: 精品国产熟女一区二区三区| 精品国产一区二区三区国产馆| 精品久久人人做爽综合| 欧美色a电影精品aaaa| 亚洲精品中文字幕码专区| 同性男男黄gay片免费| 久久久久亚洲精品美女| 国产精品成人中文字幕| 日本不卡在线一区二区| 国产三级精品三级色噜噜| 国产精品无码免费播放| 日本大片在线看黄a∨免费| 久久国语对白| 久久人妻精品白浆国产| 在线 欧美 中文 亚洲 精品| 在线免费成人亚洲av| 国产成人不卡一区二区| 91免费精品国偷自产在线在线| 国内自拍第一区二区三区| 久久青青草原精品国产app| 國產尤物AV尤物在線觀看| 国产免费午夜福利757| 中文字幕午夜AV福利片| 亚洲国产精品无码一区二区三区| 亚洲人成色7777在线观看| 日韩熟女熟妇久久精品综合| 日日碰狠狠躁久久躁96avv| 精品国产一区二区三区卡| 光棍天堂在线手机播放免费| 老色鬼在线精品视频在线观看| 亚洲天堂久久一区av| 久久人妻少妇偷人精品综合桃色| 国产揄拍国产精品| 亚洲天堂免费一二三四区| 四虎国产精品永久入口| 久久精品有码中文字幕1| 国产美女直播亚洲一区色| 亚州av综合色区无码一区| 亚洲精品一区二区三区蜜臀| 亚洲午夜香蕉久久精品| 精品国产伦理国产无遮挡|