        干工控這么多年,當然,大功率或者有干擾或者電源情況不明的情況下,一般我都喜歡用中繼轉一下。
        不過有時候報警燈功率比較小的時候,電磁閥線圈電流很小的時候,有時候就直接接了。
        當然其實也沒有出現過什么燒點的情況。

        最近遇到一事,PLC輸出一個信號,送到調速電機的調速器的CW端,控制調速電機旋轉,用的臺達的PLC,輸出是繼電器。這套設備用下來,
        發現,控制此電機運轉的點經常燒掉。其實本身是要用中繼轉一下的。因為當時空間有限,就沒,一般變頻器的端子我都是加中繼轉的。

        有些時候,小功率的電磁閥也就直接接PLC了,包括一些組合報警燈。

        現在就是想問一下大家,你們外部接電磁閥和組合報警燈的時候,繼電器輸出的PLC,用中繼轉了嗎?



        追添:一般MT的PLC,基本上輸出都是用中繼轉一下。
        [ 此帖被ymr78419972在2014-08-12 13:14重新編輯 ]
        山河今仍在,壯志在何方?
        wu32u2
        耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1108 個
        工控威望: 1474 點
        下載積分: 1772 分
        在線時間: 994(小時)
        注冊時間: 2010-03-01
        最后登錄: 2025-08-23
        查看wu32u2的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2014-08-14 10:39
        都用中繼,包括指示燈和蜂鳴器,經不起大老遠的出去售后維護,得不償失啊。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+5(ymr78419972) 熱心助人!
      3. 成功的路上需要幫助

        主站蜘蛛池模板: 色婷婷综合久久久久中文字幕| 欧美XXXX黑人又粗又长| 女人喷液抽搐高潮视频| 国产精品福利片在线观看| 国产黄色一区二区三区四区| 韩国 日本 亚洲 国产 不卡| 亚洲日韩在线中文字幕第一页| 精品无码国产日韩制服丝袜| 亚洲制服无码一区二区三区| 自拍日韩亚洲一区在线| 99亚洲男女激情在线观看| 狠狠综合久久综合鬼色| 一本久道久久综合中文字幕| 国产亚洲欧洲AⅤ综合一区| 口爆少妇在线视频免费观看| 久久久久免费看少妇高潮A片| 色欲国产精品一区成人精品| 欧美自拍另类欧美综合图片区| 中文字幕精品1在线| 亚洲国产精品综合久久20| 久久国产精品成人免费古装| 亚洲第一狼人天堂网伊人| 天堂a无码a无线孕交| 蜜桃成熟色综合久久av| 日韩一区二区三区女优丝袜| 永久无码天堂网小说区| 久久亚洲中文字幕伊人久久大| 日本三级理论久久人妻电影| 久久亚洲中文字幕伊人久久大| 精品www日韩熟女人妻| 强奷漂亮人妻系列老师| 2021精品国产综合久久| 亚洲欧美综合人成在线| 中文字幕亚洲制服在线看| 国产高清在线精品一区不卡| 国产91丝袜在线播放动漫| 日韩熟女乱综合一区二区| 97久久久亚洲综合久久| 欧美成年黄网站色视频| 一区二区三区午夜无码视频| 国产亚洲av夜间福利香蕉149 |