        最近用EM231和SMC的ITV比例閥連接,采集4-20MA電流反饋信號無法顯示,出現與這個貼中相同的情況,請問該如何接線采集,哪位大俠用過請指教。http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=3&a_id=665129&pno=0

        sunrisk
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 302 個
        工控威望: 461 點
        下載積分: 1043 分
        在線時間: 431(小時)
        注冊時間: 2009-04-24
        最后登錄: 2025-08-08
        查看sunrisk的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2014-10-15 08:33
        他這個閥的4-20ma電流反饋信號需要250歐的負載,如何給他轉換成標準信號?????
        sunrisk
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 302 個
        工控威望: 461 點
        下載積分: 1043 分
        在線時間: 431(小時)
        注冊時間: 2009-04-24
        最后登錄: 2025-08-08
        查看sunrisk的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2014-10-17 13:32
        誰知道4-20MA怎么轉換成1-5V標準信號? 有源的能接進PLC。
        sunrisk
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 302 個
        工控威望: 461 點
        下載積分: 1043 分
        在線時間: 431(小時)
        注冊時間: 2009-04-24
        最后登錄: 2025-08-08
        查看sunrisk的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2014-10-17 23:45
        引用
        引用第3樓znz43于2014-10-17 14:29發表的  :
        歐姆定理知道嗎?  V=I X R
        0.004X 250=1V  
        0.020X250=5V
        你自己已說得很清楚,需要250歐的負載,并上250歐的電阻,不就把4-20MA轉換成1-5V標準信號了。

        哥們說這話真是不怕人笑話,串個電阻就是標準電壓信號了,電阻兩端的電壓確實是1-5V,重點是后面那句話“有源信號,能供PLC使用的”你能理解么?
        sunrisk
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 302 個
        工控威望: 461 點
        下載積分: 1043 分
        在線時間: 431(小時)
        注冊時間: 2009-04-24
        最后登錄: 2025-08-08
        查看sunrisk的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2014-10-18 23:08
        引用
        引用第5樓龍云浪子于2014-10-18 10:30發表的  :
        我沒發現3樓說的有什么問題。

        話說EM231不是可以直接輸入電流信號嗎?干嘛還要轉換成電壓輸入?

        SMC輸出為匯型電流,EM231只能接收源型電流,傳感器的標準信號是有標準的,不是隨便的0-20MA和0-10v 就能拿來用的,也不是把電流連個電阻就是標準電壓的。

        主站蜘蛛池模板: 国产亚洲精品中文字幕| 亚洲色一色噜一噜噜噜| 老司机午夜精品视频资源| 久久综合亚洲鲁鲁九月天| 国产农村激情免费专区| 夜夜嗨av一区二区三区| 国产免费久久精品99reswag| 久久精品国产亚洲精品2020| 欧洲一区二区中文字幕| 激情内射亚州一区二区三区爱妻| 久久综合精品成人一本| 日韩人妻精品中文字幕专区| 国产999久久高清免费观看| 久久国产综合色免费观看| 成人拍拍拍无遮挡免费视频| 青草国产超碰人人添人人碱| 欧美日本在线| 国语偷拍视频一区二区三区| 丁香婷婷激情俺也去俺来也| 中国明星xxxx性裸交| 成人永久性免费在线视频| 精品亚洲国产成人性色av| 鲁丝片一区二区三区免费| 野外少妇被弄到喷水在线观看| 国内精品久久久久影院薰衣草| 亚洲女同同性少妇熟女| 青青草综合在线观看视频| 麻豆蜜桃av蜜臀av色欲av | 精品亚洲没码中文字幕| 久久99久国产精品66| 色狠狠色婷婷丁香五月| 91热国内精品永久免费观看| 在线综合亚洲欧洲综合网站| 人妻少妇精品视频三区二区一区| 免费看婬乱a欧美大片| 国产亚洲av产精品亚洲| 蜜臀av无码一区二区三区| 国产精品色一区二区三区| 亚洲精品视频一二三四区| 久久99久久精品视频| 国产一区二区爽爽爽视频|