        經常看到大家有時會提到三菱PLC和變頻器的通訊問題,現在將自己做過的寫出來同大家一起研究。謝謝。

        三菱FX-PLC與三菱變頻器的RS-485通訊
        摘 要:本文介紹了三菱FX系列PLC與三菱變頻器之間RS-485通訊控制及數據格式,詳細分析了通訊控制調速系統與一般模擬量控制調速系統相比的優越性。并給出了應用實例及其PLC程序。
        關鍵詞:PLC 變頻器 通訊協議
        一 引言
        在現代工業控制系統中,PLC和變頻器的綜合應用最為普遍。比較傳統的應用一般是使用PLC的輸出接點驅動中間繼電器控制變頻器的啟動、停止或是多段速;更為精確一點的一般采用PLC加D/A擴展模塊連續控制變頻器的運行或是多臺變頻器之間的同步運行。但是對于大規模自動化生產線,一方面變頻器的數目較多,另一方面電機分布的距離不一致。采用D/A擴展模塊做同步運動控制容易受到模擬量信號的波動和因距離不一致而造成的模擬量信號衰減不一致的影響,使整個系統的工作穩定性和可靠性降低。而使用RS-485通訊控制,僅通過一條通訊電纜連接,就可以完成變頻器的啟動、停止、頻率設定;并且很容易實現多電機之間的同步運行。該系統成本低、信號傳輸距離遠、抗干擾性強。
        二 系統硬件組成和連接
        系統硬件組成如圖1 所示,主要由下列組件構成;

        圖1 :系統硬件組成
        1、 FX2N-32MT-001為系統的核心組成。
        2、 FX2N-485-BD為FX2N系統PLC的通訊適配器,主要用于PLC和變頻器之間的數據的發送和接收。
        3、 SC09電纜用于PLC和計算機之間的數據傳送。
        4、 通訊電纜采用五芯電纜自行制作。
        下文介紹通訊電纜的制作方法和連接方式:
        變頻器端的PU接口用于RS485通訊時的接口端子排定義如下圖2所示:(從變頻器下面看)

        圖2:變頻器接口端子排定義 圖3:PLC和變頻器的通訊連接示意圖
        用戶自行按圖3所示定義五芯電纜線的一端接FX2N-485BD,而另一端(如圖2)用專用接口壓接五芯電纜接變頻器的PU口。(將FR-DU04面板取下即可)

        三 PLC和變頻器之間的485通訊協議和數據定義
        PLC和變頻器之間進行通訊,通訊規格必須在變頻器的初始化中設定,如果沒有進行設定或有一個錯誤的設定,數據將不能進行通訊。且每次參數設定后,需復位變頻器。確保參數的設定生效。設定好參數后將按如下協議進行數據通訊。(如圖4)

        圖4:RS485通訊協議圖
        1從PLC到變頻器的通訊請求數據

        2數據寫入時從變頻器到PLC的應答數據

        3讀出數據時從變頻器到PLC的應答數據

        4讀出數據時從PLC到變頻器發送數據

        通訊數據定義如下:
        1控制代碼

        2通訊數據類型
        所有指令代碼和數據均以ASCII碼(十六進制)發送和接收。例如:(頻率和參數)依照相應的指令代碼確定數據的定義和設定范圍。
        四 軟件設計
        要實現PLC對變頻器的通訊控制,必須對PLC進行編程;通過程序實現PLC對變頻器的各種運行控制和數據的采集。PLC程序首先應完成FX2N-485BD通訊適配器的初始化、控制命令字的組合、代碼轉換和變頻器應答數據的處理工作。PLC通訊運行程序設計流程如下圖5:

        圖5:PLC通訊流程圖
        PLC通過RS-485通訊控制變頻器運行程序實例:(以指令表形式說明)。
        0 LD M8002
        1 MOV H0C96 D8120
        6 LD X001
        7 RS D10 D26 D30 D49
        16 LD M8000
        17 OUT M8161
        19 LD X001
        20 MOV H5 D10
        25 MOV H30 D11
        30 MOV H31 D12
        35 MOV H46 D13
        40 MOV H41 D14
        45 MOV H31 D15
        50 MPS
        51 ANI X003
        52 MOV H30 D16
        57 MPP
        58 ANI X003
        59 MOV H34 D17
        64 LDP X002
        66 CCD D11 D28 K7
        73 ASCI D28 D18 K2
        80 MOV K10 D26
        85 MOV K0 D49
        90 SET M8122
        92 END
        以上程序運行時PLC通過RS-485通訊程序正轉啟動變變頻器運行,停止則由X3端子控制。控制指令如下表
        操作指令 指令代碼 數據內容
        正轉 HFA H02
        反轉 HFA H04
        停止 HFA H00
        頻率寫入 HED H0000~H2EE0
        頻率輸出 H6F H0000~H2EE0
        電流輸出 H71 H0000~HFFFF
        電壓輸出 H72 H0000~HFFFF

        qgq505172577
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看qgq505172577的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2008-06-08 18:30

        主站蜘蛛池模板: 超碰成人人人做人人爽| 欧美亚洲另类制服卡通动漫| 亚洲色最新高清AV网站| 国产二区三区不卡免费| a狠狠久久蜜臀婷色中文网| 日韩高清在线亚洲专区不卡| 欧美精品一区二区三区中文字幕 | 在线a亚洲老鸭窝天堂| 欧美天天综合色影久久精品| 午夜国产理论大片高清| 亚洲精品国产综合久久一线| 国产精品日韩中文字幕| 欧美日韩国产va在线观看免费| 久久精品人妻无码一区二区三区| 国内a级一片免费av| 国产精品一区二区小视频| 日本国产精品第一页久久| 视频一区二区三区高清在线| 午夜性爽视频男人的天堂| 午夜亚洲AV日韩AV无码大全| 欧美日韩理论| 99riav国产精品视频| 国产精品白浆在线观看| 午夜福利看片在线观看| 亚洲www啪成人一区二区麻豆| 国产在线视频不卡一区二区| 亚洲精品自拍在线视频| 亚洲国产天堂久久综合网| 欧美激情内射喷水高潮| 一区二区三区AV波多野结衣| 国内精品一区二区在线观看| 亚洲国产日韩欧美一区二区三区 | 久久免费偷拍视频有没有| 国产精品一区二区久久| 国产一区二区三区精美视频| 狠狠色丁香久久婷婷综合蜜芽五月| 久久精品国产亚洲综合av| 97精品尹人久久大香线蕉| 少妇性bbb搡bbb爽爽爽欧美| 久久精品国产亚洲av热一区| 人人人澡人人肉久久精品|