        小弟最近才開始學PLC,使用的是CP1H-X40DT-D,弄了幾條語句控制電機,之前使用SPED+PULS語句控制,沒有問題: [attachment=132696]

        后來想用ACC語句控制,因為有加減速,比較好些,于是寫了這個: [attachment=132697]
        但是運行的時候,手動將W0.01置1,脈沖輸出完成以后,標志位A280.03也有了上升微分觸發,但是RESET就不能正確把W0.01置0,監視模式下還變成綠色,不知道是什么情況。

        另外,我想用電腦作為上位機,通過RS232線和擴展接口控制PLC,用什么方式比較好?我只需要將W寄存器的一些位置位就可以,謝謝各位大哥的幫助!
        楊粟宇
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 232 個
        工控威望: 278 點
        下載積分: 884 分
        在線時間: 67(小時)
        注冊時間: 2007-08-21
        最后登錄: 2026-02-06
        查看楊粟宇的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2015-03-15 13:16
        脈沖結束段接常同,不能接在w0.01后面

        主站蜘蛛池模板: 国产成年无码aⅴ片在线观看| 人妻熟妇乱又伦精品视频中文字幕 | 高清偷拍一区二区三区| 亚洲一区精品一区在线观看| 日本韩国一区二区精品| 国产精品小粉嫩在线观看| 国产一区二区三区亚洲精品| 好男人官网资源在线观看| 国产睡熟迷奷系列网站| 日本国产一区二区三区在线观看 | 久久96热在精品国产高清 | 亚洲人妻精品中文字幕| 国产精品自在线拍国产手青青机版 | 亚洲色一色噜一噜噜噜| 五月天久久综合国产一区二区| 日韩不卡无码精品一区高清视频| 自偷自拍亚洲综合精品第一页| 大伊香蕉精品视频在线| 老熟女乱了伦| 国产区精品视频自产自拍| 福利网午夜视频一区二区| 加勒比亚洲视频在线播放| 亚洲欧美综合中文| 成人h动漫无码网站久久| 伊人精品无码AV一区二区三区| 亚洲av影院一区二区三区| 激情综合网激情五月俺也想| 国产成熟女人性满足视频| 成人影片麻豆国产影片免费观看 | 国产精品一二三区久久狼| 国产目拍亚洲精品二区| 中文字幕波多野不卡一区| 国产精品嫩草影院一二三区入口| 国产亚洲一在无在线观看| 国产欧美另类久久久精品不卡| 福利一区二区在线观看| 欧美视频网站www色| 少妇被粗大的猛烈进出69影院一 | 亚洲国产成熟视频在线多多| 国产精品激情av在线播放| 在线中文字幕国产一区|