        你好,我使用的是FX3U系列PLC,電源是AC型,輸入是DC型,由于我的外部負載耗電量較大,同時為防止外部耗電量過大影響PLC正常運行工作。我不想使用PLC自帶的DC24V電源,需要在輸入端并接一個DC24V電源,可是當我將我外部DC24V電源高電位24V與PLC DC24V并接,外部電源0V與PLC 0V并接,接完后PLC所有指示燈均不亮,關閉外部電源后可以正常運行,請問一下這種接法是否錯誤,如果是錯誤的,為達到我這種目的,需要采用什么樣的接線方式。  [attachment=134187]
        ymmfa
        不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
        級別: 管理員

        精華主題: 7 篇
        發帖數量: 9003 個
        工控威望: 8699 點
        下載積分: 17063 分
        在線時間: 5364(小時)
        注冊時間: 2006-08-10
        最后登錄: 2025-12-17
        查看ymmfa的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2015-04-19 20:49
        正確的接法:  外部電源的24+,接PLC的S/S。外部電源的0V,接PLC的COM,這樣X燈就亮了。

        千萬不要拿外部直流電源和PLC的24V  0V接到一起。這樣做,要么PLC自我保護滅燈,要么PLC壞掉。
        特別提醒大家:
        偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
        不要在多個網站都用一樣賬號密碼
        偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水

        主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美人成人让影院| 激情文学一区二区国产区| 97国产一区二区精品久久呦 | 久久蜜臀av一区三区| 中文激情一区二区三区四区| 国产二区三区不卡免费| 亚洲一二三区精品美妇| 好男人视频免费| 亚洲国产成人久久综合野外 | 成人精品一区日本无码网| 精品久久综合日本久久网| 国产一区二区不卡91| 国产精品中文第一字幕| 无码小电影在线观看网站免费| 漂亮人妻中文字幕丝袜| 欧洲尺码日本尺码专线美国又| 小12箩利洗澡无码视频网站| 国产性一交一乱一伦一色一情| 毛多水多高潮高清视频| 亚洲精品乱码久久久久久中文字幕| 四虎成人免费视频在线播放| 精品福利视频导航| 少妇人妻偷人偷人精品| 18禁成年免费无码国产| 中文字幕人妻精品在线| 亚洲天堂免费av在线观看| 国产专区精品三级免费看| 国产福利在线观看永久视频| 老司机亚洲精品一区二区| 久久久精品人妻一区二区三区 | 国产精品国三级国产av| 欧日韩无套内射变态| 成人精品国产一区二区网| 日本高清一区二区不卡视频| 国产一区二区不卡精品视频| 欧美亚洲另类自拍偷在线拍| 亚洲av成人网在线观看| 精品国产女同疯狂摩擦2 | 国产精品免费视频不卡| 国产色婷婷精品综合在线| 亚洲成人动漫av在线|