        現一條生產線主機用315-2DP PLC 與s7-200 224XP用EM227做PROFIBUS DP通訊,但出現一個問題兩PLC能通訊上 但是315只能讀200的數據 不能寫數據到200是怎么回事呢,哪位高手幫解答一下
        天使之心
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 188 個
        工控威望: 323 點
        下載積分: 4221 分
        在線時間: 141(小時)
        注冊時間: 2009-02-08
        最后登錄: 2025-10-30
        查看天使之心的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2015-07-23 13:59
        這個詳細解釋比較麻煩,當面講就容易。
        你就記住組態EM277的時候選擇的數據長度和地址對應關系就行。比如,組態時選擇的是8字節進8字節出,對應S7-200的V0起始位,S7-300分配給EM277的地址是IB2~ib9、QB6~QB13。那么,S7-300中的QB6~QB13就對應S7-200中的VB0~VB7、IB2~IB9對應VB8~VB15。在兩端PLC編程的時候選擇這些地址傳送數據就行了。

        主站蜘蛛池模板: 狠狠人妻久久久久久综合九色| 四虎精品视频永久免费| 亚洲狠狠婷婷综合久久久| 成人欧美一区二区三区在线观看| 亚洲精品无码久久一线| 成在人线a免费观看影院| 国产亚洲综合区成人国产| 日韩人妻少妇一区二区三区| 国产精品98视频全部国产| 丁香五月婷激情综合第九色| 韩国午夜理论在线观看| 欧美白妞大战非洲大炮| 激情久久av一区二区三区| 日韩一区二区三区亚洲一| 亚洲精品中文字幕二区| 国产精品国产精品无卡区| 亚洲欧美成人久久综合中文网| 国产精品综合av一区二区国产馆| 亚洲熟妇AV午夜无码不卡| 看成年全黄大色黄大片| 免费人成网站免费看视频| 亚洲国产精品综合福利专区| 日本福利一区二区精品| 99这里有精品视频视频| 一区二区三区四区亚洲综合| 老司机精品成人无码AV| 国产香蕉久久精品综合网| 91密桃精品国产91久久| 在线无码免费看黄网站| 无码人妻丝袜在线视频| 成在人线av无码免费高潮水老板 | 波多野结衣中文字幕久久| 国产极品粉嫩尤物一区二区| 天堂一区二区三区av| 久久精品亚洲精品国产区| 一区二区三区放荡人妻| 无套内谢少妇毛片aaaa片免费| 尹人香蕉久久99天天拍欧美p7 | 久久久久久久久18禁秘| 四虎女优在线视频免费看| 久久96热在精品国产高清|