        有兩臺plc,CP1H XA-40DR-A使用一個同樣的程序,是驗證過好用的,但這兩臺就是不能用,表現如下:
        使用第一模擬輸入通道,量程4-20mA,6000分辨率,傳感器測試是好的,設置0-520度,輸出4-20mA, 使用萬用表確認輸出電流正確,溫度變化后電流也隨之變化。線路驗證沒問題。
        現在出現的問題是不論如何程序里200通道取得的值都是6300,且不會變化。
        為此,做過的嘗試有換其余通道,把不用的通道短接,反正就是不管怎么測量就是無法取得正確的讀數,是否可以確認模擬輸入壞了?
        但拔下模擬輸入的接線模塊,200通道的值變為8300,這個是斷線保護后輸出的,不知道為什么是8300不是8000
        請教高手,這里到底是有什么問題?
        amw525022717
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 155 個
        工控威望: 315 點
        下載積分: 20866 分
        在線時間: 150(小時)
        注冊時間: 2014-05-21
        最后登錄: 2025-12-22
        查看amw525022717的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2015-10-03 19:31
        這是一個寶貴的經歷!

        主站蜘蛛池模板: 久久国产成人高清精品亚洲| 国产精品国产三级国AV| 亚洲成av人片乱码色午夜| 国产人妻人伦精品婷婷| 国产成人精品亚洲午夜| 成人免费视频一区二区| 麻豆精品一区二区视频在线| 国产亚洲精品AA片在线播放天| 亚洲午夜理论片在线观看| 在线综合亚洲欧洲综合网站| 午夜毛片免费看| 国产在线午夜不卡精品影院| 久久不见久久见www日本| 欧美黑吊大战白妞| 国产精品白丝久久AV网站| 国产精品碰碰现在自在拍| 365天今时之欲在线观看| 99久久无码一区人妻a黑| 午夜射精日本三级| 国产AV巨作丝袜秘书| 久久人人爽人人爽人人片aV东京热| 免费人成网站视频在线观看| 国产大学生自拍三级视频| A级毛片100部免费看| 一区二区三区在线观看日本视频| 中文字幕日韩熟女av| 伊人成人在线高清视频| 天天躁夜夜躁狠狠喷水| 国产精品欧美福利久久| 亚洲精品国产一区二区在线观看| 日本东京热不卡一区二区| 国产精品电影久久久久电影网| 国产av普通话对白国语| 国产成人AV无码精品天堂| 无码精品人妻一区二区三区中 | 国产AV国片精品有毛| 亚洲av成人精品日韩一区| 人妻日韩精品中文字幕| 日韩高清在线亚洲专区国产| 天啦噜国产精品亚洲精品| 午夜福利高清在线观看|