        樓主  發表于: 2015-11-30 18:28
        [attachment=142136]
        今天這樣接線了,但是變送器就是沒有4-20mA信號電流輸出!難道COM要接開關電源的0V?請大師們給我指點一下,謝謝!
        testfish
        9554665@qq.com
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 218 個
        工控威望: 2650 點
        下載積分: 14987 分
        在線時間: 607(小時)
        注冊時間: 2014-09-10
        最后登錄: 2026-01-22
        查看testfish的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2015-11-30 18:30
        變送器是兩線制還是四線制的?
        testfish
        9554665@qq.com
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 218 個
        工控威望: 2650 點
        下載積分: 14987 分
        在線時間: 607(小時)
        注冊時間: 2014-09-10
        最后登錄: 2026-01-22
        查看testfish的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2015-11-30 18:35
        引用
        引用第2樓小蜜蜂于2015-11-30 18:33發表的  :
        變送器是三線制的。

        DC24V電源負極接哪里了?
        負極要接到變送器DC-上,要不然變送器沒電源
        testfish
        9554665@qq.com
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 218 個
        工控威望: 2650 點
        下載積分: 14987 分
        在線時間: 607(小時)
        注冊時間: 2014-09-10
        最后登錄: 2026-01-22
        查看testfish的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2015-11-30 18:39
        引用
        引用第4樓小蜜蜂于2015-11-30 18:37發表的  :
        DC24V負極是不是要接COM端啊?

        是的,其實是四線制的,只不過負極是公共端。
        你可以先斷開plc的連接,接上DC24+\-,用mA表測量DC-和mA輸出的電流
        testfish
        9554665@qq.com
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 218 個
        工控威望: 2650 點
        下載積分: 14987 分
        在線時間: 607(小時)
        注冊時間: 2014-09-10
        最后登錄: 2026-01-22
        查看testfish的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2015-11-30 18:45
        引用
        引用第7樓小蜜蜂于2015-11-30 18:42發表的  :
        好的,謝謝。明天按你的方法試試,如果DC-和mA有電流,判斷變送器正常?

        是的,另外最好檢查下下變送器的零點(4mA)和 滿量程電流(20mA)

        主站蜘蛛池模板: 《特殊的精油按摩》3| 国产成人精品一区二区三区| 国产 中文 亚洲 日韩 欧美| 亚洲中文字幕无码爆乳APP| 色偷偷亚洲精品一区二区| 精品自拍偷拍一区二区三区| 国产精品乱码久久久久久小说| 欧美国产日韩在线| 国产精品久久久久鬼色| 国内丰满少妇一A级毛片视频| 人妻激情偷乱视频一区二区三区| 老司机午夜精品视频资源| 欧美牲交a欧美牲交aⅴ图片| 国产精品国三级国产专区| 在线看片免费人成视久网| 亚洲国产成人久久综合区| 精品国产成人a在线观看 | 99久久国产精品无码| Y111111国产精品久久久| 国产偷国产偷亚洲清高动态图| 亚洲AV无码久久久久网站蜜桃| 精品国产一区二区三区2021 | 国产亚洲精品线观看动态图| 国产精品久久久久影院色| 久久精品国产清自在天天线| 国产精品中文字幕观看| 国产青草亚洲香蕉精品久久| 天天综合天天色| 国产亚洲精品成人无码精品网站 | 九九在线精品国产| 欧美va亚洲va在线观看| 亚洲日韩性欧美中文字幕| 亚洲国产精品日韩专区av | 黑人精品一区二区三区不| 无码成人AV在线一区二区| 伊人无码精品久久一区二区| 国产午夜福利视频第三区| 久久精品人人做人人爽97| 免费人妻无码不卡中文字幕18禁| 中文字幕精品亚洲四区| 亚洲欧美日韩另类|