        樓主  發表于: 2015-12-02 00:52
        幫忙寫個有兩點模擬量輸入兩點輸出的程序,x0是自動運行x1是開關1,x2是開關2,x3是開關3,x4是開關4,x5是開關5,x6是開關6,模擬量輸入1是一個壓力變送器,模擬量輸入2也是一個壓力變送器,模擬量輸出1到一臺變頻器,模擬量2輸出2也是一臺變頻器。當x0接通自動時x1接通x2x3關模擬量輸出1根據模擬量輸入1輸出,當x1關x2x3通模擬量輸出1輸出工頻20毫安,當x4通x5X6關模擬量輸出2根據模擬量輸入2輸出,當x4關x5x6通模擬量2輸出工頻20毫安。小弟是個初哥誠心請教各位高手,用幾個點plc加兩個模擬量模塊成本低,望各位指點!
        keisswang
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 28 個
        工控威望: 124 點
        下載積分: 757 分
        在線時間: 21(小時)
        注冊時間: 2015-12-05
        最后登錄: 2024-10-12
        查看keisswang的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2015-12-05 22:24
        你電話號碼
        keisswang
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 28 個
        工控威望: 124 點
        下載積分: 757 分
        在線時間: 21(小時)
        注冊時間: 2015-12-05
        最后登錄: 2024-10-12
        查看keisswang的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2015-12-05 22:34
        這個好寫,請問你輸入輸出模塊是   4AD和4DA的嗎,如不是請告訴我型號。你是想根據壓力大小來控制變頻器頻率
        keisswang
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 28 個
        工控威望: 124 點
        下載積分: 757 分
        在線時間: 21(小時)
        注冊時間: 2015-12-05
        最后登錄: 2024-10-12
        查看keisswang的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2015-12-10 17:33
        2AD  數字量值是4000的   ,把模擬量讀過來也就是模擬量輸入  比如放在 D100里  然后進行工程量轉換步驟如下1, D100/ 4000  ,  2, 結果放D102里 ,  3, D102*8結果放D104里   4,D104里就是你想要的壓力值

        2DA  數字量值是4000的     ,     寫入模擬量也就是模擬量輸出    比如 D104里壓力值轉換4-20ma的電流 步驟如下1,  D104/8值放在D200里   2,D200*4000值放在D202      3,  D202里值就是數字量了。

        重點:
        PLC數字量0-4000     對應 電流 4-20ma    對應變送器壓力 0-8kg     三者線性關系。
        keisswang
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 28 個
        工控威望: 124 點
        下載積分: 757 分
        在線時間: 21(小時)
        注冊時間: 2015-12-05
        最后登錄: 2024-10-12
        查看keisswang的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2015-12-10 17:42
        如果你想看到電流值的話也可以轉換線性關系。D202里面放的輸出值  可以工程量轉換 1,  D202/4000    值放在 D204里      2,  D204 *20  值放在D206里   3,    D206 就是電流值了 就可以用上位機直觀的看到電流值了及D104的壓力值了.

        主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久福利| 免费特黄夫妻生活片| 人妻精品久久无码专区精东影业| 欧美videos粗暴| 水蜜桃精品综合视频在线| 2022最新国产在线不卡a| 欧美成人午夜精品免费福利| 激情 自拍 另类 亚洲| 亚洲人成网站在线播放无码| 在线看高清中文字幕一区| 午夜精品区| 亚洲乱妇老熟女爽到高潮的片| 99无码中文字幕视频| 中文日韩在线一区二区| 欧洲精品色在线观看| 亚洲区综合中文字幕日日| 激情伊人五月天久久综合| 亚洲欧美日本久久网站| 亚洲欧美人成电影在线观看 | 精品国产乱弄九九99久久| 中文日产幕无线码一区中文| 男女性高爱潮免费网站| 91精品国产老熟女在线| 精品国产乱码久久久久久1区2区| 久久精品一本到99热免费| 久9热免费精品视频在线观看| 九九热在线视频只有精品| 亚洲韩欧美第25集完整版| www国产精品内射熟女| 亚洲AV国产福利精品在现观看| 久久久久波多野结衣高潮| 岛国中文字幕一区二区| 亚洲综合91社区精品福利| 国产毛片精品一区二区色| 国模粉嫩小泬视频在线观看| 日韩av一区二区三区不卡| 亚洲性夜夜天天天| 久久精品无码一区二区国产区| 国产综合色在线精品| 欧洲美熟女乱又伦免费视频| 久久热这里只有精品最新|