簡易的寫入頻率程序,僅供參考,已測試只需修改寄存器地址,就能與三菱E740安川V1000變頻正常通信,至于接線問題就請各位下載相應的手冊查閱。
安川通信參數如下:
H5-01  01
H5-02  3
H5-03  0
H5-04  3
B1-01  0
B1-02  1
三菱通信參數如下:
P79    0
P117  1
P118  96
P119  0
P120  0
P121  9999
P122  9999
P338  1
P339  2
P340  1
P342  0
P549  1