        臺達變頻器上的多段速指令已設好,三菱PLC通過編程獲取多段速指令,一定要用485等通訊協議嗎
        zhuliangge
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 17 個
        工控威望: 113 點
        下載積分: 1960 分
        在線時間: 12(小時)
        注冊時間: 2016-03-28
        最后登錄: 2017-08-04
        查看zhuliangge的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2016-04-01 21:04
        那三菱PLC程序有什么注意點嗎?我已經在變頻器上設置好多段速指令的頻率,但電機就是不動,不知道是哪有問題
        zhuliangge
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 17 個
        工控威望: 113 點
        下載積分: 1960 分
        在線時間: 12(小時)
        注冊時間: 2016-03-28
        最后登錄: 2017-08-04
        查看zhuliangge的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2016-04-02 16:54
        引用
        引用第3樓江南暴風雨于2016-04-02 15:46發表的  :
        在變頻器上設置多段數指令,PLC 編寫控制程序 也就是輸出點就行了 不需要什么通訊協議

        我用的是FX3U  PLC和臺達VFD002EL21A變頻器,程序我就寫了一個輸入X加一個輸出Y(多段速),不知道是程序問題還是PLC和變頻器接線問題,程序寫入后,PLC輸出信號有反應,但電機不動
        zhuliangge
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 17 個
        工控威望: 113 點
        下載積分: 1960 分
        在線時間: 12(小時)
        注冊時間: 2016-03-28
        最后登錄: 2017-08-04
        查看zhuliangge的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2016-04-04 09:16
        引用
        引用第5樓evanlei于2016-04-04 08:20發表的  :

        先不用plc,直接按外接多段速控制鍵試試,這個不涉及通訊的
        變頻器有反應,電機不轉,應該是變頻器和電機這邊有問題,和plc應該沒關系

        是給變頻器接幾個按鈕來試驗多段速嗎,我在變頻器操作面板上安RUN鍵電機是動了,按上下鍵也能變速,但換到PLC上就不行了
        zhuliangge
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 17 個
        工控威望: 113 點
        下載積分: 1960 分
        在線時間: 12(小時)
        注冊時間: 2016-03-28
        最后登錄: 2017-08-04
        查看zhuliangge的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2016-04-04 13:06
        引用
        引用第9樓evanlei于2016-04-04 12:05發表的  :


        plc這邊按x時Y有動作嗎?
        如果有動作,那就是你Y端線接錯了
        是繼電器還是晶體管的PLC?

        FX3U 晶體管
        我是PLC到變頻器到電機
        變頻器能控制電機,但PLC沒法控制變頻器
        zhuliangge
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 17 個
        工控威望: 113 點
        下載積分: 1960 分
        在線時間: 12(小時)
        注冊時間: 2016-03-28
        最后登錄: 2017-08-04
        查看zhuliangge的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2016-04-04 13:10
        引用
        引用第8樓阿軍仔阿軍仔于2016-04-04 11:24發表的  :
        多段速的話,將PLC輸出端接到變頻器的數字量輸入端。假如所采用的變頻器有3個數字量端口,那么最多可以接3個輸出口,然后有8個速度選擇

        我只需要兩個速度就好了
        zhuliangge
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 17 個
        工控威望: 113 點
        下載積分: 1960 分
        在線時間: 12(小時)
        注冊時間: 2016-03-28
        最后登錄: 2017-08-04
        查看zhuliangge的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2016-04-04 13:15
        引用
        引用第10樓evanlei于2016-04-04 12:08發表的  :
        還有,你要是不走開關量,要用通信來控制的話,可能要設置變頻器,具體看看說明書。

        我說仔細點,我要低速和高速兩個速度,能提前設定好,在觸摸屏上能選擇其一,這是開關量吧

        主站蜘蛛池模板: 久久久综合香蕉尹人综合网| 久久亚洲精品中文字幕波多野结衣 | 91一区二区三区蜜桃臀| 337p粉嫩大胆噜噜噜| 暖暖在线视频成人日本二区| 97午夜理论电影影院| 国产在线无码精品无码| 蜜臀91精品国产高清在线| 激情在线网| 国产在线国偷精品产拍| 毛片免费观看视频| 国产精品久久久国产盗摄| 伊人色综合一区二区三区影院视频| 亚洲乱码中文字幕综合234| 久久久久久综合网天天| 国产专区综合另类日韩一区| 欧洲精品一区二区三区久久| 国产一区二区亚洲一区二区三区| 欧洲精品码一区二区三区| 中文日韩在线一区二区| 免费无码黄十八禁网站| 亚洲精品天堂在线观看| 成人午夜在线播放| 日本国产一区二区三区在线观看| 又爽又黄又无遮挡的激情视频| 国产精品中文字幕免费| 欧美激情黑人极品hd| 亚洲V天堂V手机在线| 亚洲码欧美码一区二区三区| 国产精品自拍一二三四区| 免费观看a毛片一区二区不卡| 精品视频一区二区三区不卡| 性XXXX视频播放免费直播| 亚洲av色一区二区三区| 成人中文在线| 欧美黑人又粗又大又爽免费| 又爆又大又粗又硬又黄的a片| 亚洲 自拍 另类 制服在线 | 国产日韩一区二区天美麻豆| 成人亚洲av免费在线| 久久人人爽人人爽人人av|