        PLC系統設計中漏型、源型輸入輸出是硬件設計時最基本的知識,干工控行當這么多年了一直是看PLC手冊的硬件連接圖選型和設計。由于是學電子出身,工控是半路出家,對于PLC的源和漏一直都沒搞得太明白,云里霧里的,離開PLC手冊就是瞎子。前段時間也花了些功夫想把這事給搞個透徹,“漏源”首先讓我想到的就是場效應管,所以形而上學的聯想到肯定與PLC里面用的輸出功率管類型有關,西門子的PLC輸出端也的確使用的是場管,然后就把《模擬電子技術基礎》拿出來翻場效應管的特性曲線,,,,,,總之,也沒看出個通透,覺得自己是大概理解了的,再加上強行記憶,工作中也就沒再注意這事。

        昨天拆那臺高仿三菱FX3U才發現個問題,輸出管用的是2SC5103,這分明就是個三極管,與漏源扯不上關系呀!


        今日一早翻FX3U手冊,圖書標識確實就是三極管。這就帶來一個問題,三極管輸出仍然使用漏源的概念,并且輸入端也存在漏源的概念,這就有點奇怪了?

        以前沒搞懂,就抽這個周末把這個問題搞透徹!

        百度,但沒有得到我想要的結果。我想知道為什么要叫漏源,這個概念從何而來?

        但百度沒有給出滿意的答案,有帖子說讓看數字電路,立馬又翻《數字電子技術基礎》也沒有說源、漏的概念,只是說集成電路帶負載時“拉電流”與“灌電流”的概念。

        后來才明白“源和漏”就是“拉電流和灌電流”的概念。

        先從輸出端說起:
        看西門子PLC輸出結構:

        [attachment=147550]
        上圖是S7-200輸出,從圖上看,這是一個P溝道的場管(S7-200輸出芯片是955V,12A,60V,P溝道場管)?磮D和實際電路是場管D(漏極)接輸出端子。輸出端子有輸出時,會有一個+24V電壓。在S7-200手冊中沒有提到輸出源或漏的結構。

        [attachment=147551]
        上圖是S7-200CN手冊中輸出結構,源型和流型,但貌似見到的都是源行的(是10PF06,10A,60V,P溝道場管),流型的就沒有看到過呀!,

        [attachment=147552]
        上圖是S7-300的數字輸出模塊322-1BL00-0AA0手冊圖

        [attachment=147553]
        這是S7-300的數字輸出模塊功率芯片英飛凌ISO1H801G, 0.625A,N溝道場管, S(源極)接的輸出,同樣是輸出一個+24V。

        [attachment=147554]
        上圖是西門子S7-1200輸出接線,手冊中沒有提到輸出源和漏或流的問題。

        再看臺達:
        [attachment=147555]
        上圖是臺達ES2系列模塊的輸出結構,安裝手冊和選型手冊中沒有提到輸出源和漏或流的問題。

        看三菱:
        [attachment=147556]
        再看手冊中有選型說明:
        [attachment=147557]
        源型、漏型型號是不一樣的。從原理來看,源和漏的硬件電路是不一樣的,還不能做到通用。

        看出西門子和三菱都對輸出有“源” 的定義,西門子S7-200、S7-200CN、S7-300、S7-1200、和三菱FX3U**/SS,是源輸出結構,電流都是從端子流出來的。

        臺達ES2和三菱FX3U**/S-A,假設按三菱的定義,那就是漏結構,電流都是從端子流進去。
        -----------------------------------------------------------------------------------------------分割線----------------------------------------------------------
        下面是輸入:
        [attachment=147558]
        上圖是西門子S7-200/S7-200CN輸入漏、源的結構
        樓下繼續

        lvpretend
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1232 個
        工控威望: 1438 點
        下載積分: 3707 分
        在線時間: 325(小時)
        注冊時間: 2015-07-20
        最后登錄: 2025-10-28
        查看lvpretend的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2016-05-14 17:25
        繼續:
        [attachment=147559]
        上圖是臺達ES2對漏、源的結構

        [attachment=147560]
        上圖是三菱的
        看三家對輸入“源”的定義,西門子S7200/S7-200CN是從端子流出來,臺達ES2和三菱FX3U是從端子流進去。西門子跟臺達、三菱正好相反呀!

        本想看看美國的AB PLC如何定義,但沒有資料,不熟悉,就來看AB的變頻器也是一樣的:
        [attachment=147561]
        源型SRC是流進端子,與臺達、三菱是一致的。

        西門子與三菱對輸入定義是相反的(至少表面上看是這樣),那就回到源和漏的基本定義來看。

        源:Source,百度翻譯為“根源,本源;源頭;水源;原因;提供消息的人”。

        漏:Sink,百度翻譯為“水池;洗滌池;污水坑”。

        從字面意義就比較好理解了,源型,就是有電流出來。漏型,就是有電流流進去。

        漏、源是有源部件的概念,也就是說漏源之分是對于有源器件而言,而不是負載。PLC的輸出,漏源顯然是指的PLC的輸出結構,而不是所帶的負載。

        這樣就容易理解了,西門子、三菱源結構就是PLC流出電流。三菱、臺達的漏結構,就是PLC吸收電流。

        我相信,這個理解是準確的。

        PLC輸入端顯然應該是負載,他的內部結構可以簡化成一個電阻與發光二極管串聯的無源結構。那么說PLC輸入端的結構形式,顯然就應該指的是把PLC作為負載的有源器件的結構形式,這樣才說得過來,比如一臺PLC的輸出連接另外一臺PLC的輸入。

        簡單點說,也就是輸入端連接的傳感器的輸出結構形式。

        比如一個OC(集電極開路,NPN)輸出的三線接近開關,那么它的結構形式就是漏型的,因為它只能從外部吸收電痢＿@種電路剛好就是三菱FX3U、臺達ES2、AB變頻器所定義的漏型輸入。

        引申一下,如果用三菱的漏型輸出,接到漏型輸入,行不行?
        [attachment=147562]
        結果是可以。如果換成西門子,那就不行了。
        所以我覺得三菱對輸入的漏、源的定義更準確些。西門子的定義我無法理解,覺得是不嚴謹?shù)摹?br />
        這是我個人的理解,如有覺得說得不對的地方,歡迎扔板磚,大家討論才能更明白。
        [ 此帖被lvpretend在2016-05-14 17:36重新編輯 ]
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(catfree) 感謝分享!
      3. 下載積分:+1(w45062099)
      4. 下載積分:+1(sanlihu) 好貼好貼!
      5. 下載積分:+5(qrklove) 好貼好貼!
        lvpretend
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1232 個
        工控威望: 1438 點
        下載積分: 3707 分
        在線時間: 325(小時)
        注冊時間: 2015-07-20
        最后登錄: 2025-10-28
        查看lvpretend的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2016-05-16 11:39
        引用
        引用第5樓tingfenghu于2016-05-15 21:03發表的  :
        這個就不要翻《數字電子技術基礎》,去翻模擬電子吧,模擬電子解釋比較清楚。


        開始就以為是場管的概念,仔細看了《模擬電子電路基礎》,沒說這個概念。再才翻了《數字電路》的,里面數字集成電路講輸出時說了這個概念,但我的教科書說的是拉電流和灌電流的概念,后來看了英文說明才發現就是說的一個東西。
        lvpretend
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1232 個
        工控威望: 1438 點
        下載積分: 3707 分
        在線時間: 325(小時)
        注冊時間: 2015-07-20
        最后登錄: 2025-10-28
        查看lvpretend的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2016-05-16 11:42
        引用
        引用第11樓360820于2016-05-16 10:18發表的  :
        電流經過負載行成回路就能工作

        道理很簡單,但如果各廠家定義不一樣,就會在設計時容易出現誤區,主要是傳感器的選擇與輸入的漏源嘻嘻相關?磥硪院蠓謨缘牧慣還是不能丟。
        lvpretend
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1232 個
        工控威望: 1438 點
        下載積分: 3707 分
        在線時間: 325(小時)
        注冊時間: 2015-07-20
        最后登錄: 2025-10-28
        查看lvpretend的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2016-05-18 20:09
        引用
        引用第14樓fengrunsheng于2016-05-16 15:37發表的  :
        樓主干了那么多年工控,這點小事還弄不明白?
        還得每個活都去翻手冊?

        我對PLC I/O的漏、源一直沒有比較牢固的定義,一直都是習慣于看硬件手冊的電路圖。再則接觸的PLC品牌比較多,記憶不過來,即使是像西門子,臺達我非常熟悉的PLC,我也會翻手冊來確定,這已經形成習慣。要不是這次發現高仿三菱輸出用的是三級管,我都還以為現在PLC都用場管做輸出的。當然,用過一些基于三菱指令的板式PLC,那是用的三極管。
        說到這里,我到還有個問題一直比較困惑,那就是漏和源結構的優劣,雖然有一些自己的理解,但一直不確定,還請熱心壇友幫助解惑。
        lvpretend
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 1232 個
        工控威望: 1438 點
        下載積分: 3707 分
        在線時間: 325(小時)
        注冊時間: 2015-07-20
        最后登錄: 2025-10-28
        查看lvpretend的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2016-05-19 19:52
        引用
        引用第19樓liuliangdt于2016-05-18 22:22發表的  :
        我的困惑
        [attachment=147681]


        輸入端逆向并聯發光二極管的光電耦合器是原圖的標識方法,沒有問題,不需要兩個二極管都加箭頭表示。你查詢一下常用的TLP120,TLP180等可交直流應用的光電耦合器,看他們的手冊就看到廠家就是這樣標識的。

        主站蜘蛛池模板: 国产边摸边吃奶边叫做激情视频| 国产二区三区视频在线| 最新无码专区视频在线| 亚洲欧洲精品一区二区| 欧美日韩中文国产一区| 国产一区二区三区粉嫩av| 污网站在线观看视频| 在线观看国产成人av天堂| 欧美经典人人爽人人爽人人片| www欧美在线观看| 欧美伦费免费全部午夜最新| 性激烈的欧美三级视频| 国产精品无码a∨麻豆| 伊人无码一区二区三区| 中文字幕国产日韩精品| 亚洲一区中文字幕在线| 精品人妻一区二区三区蜜臀| 成人看的污污超级黄网站免费| 亚洲AV成人片在线观看| 久久国产成人高清精品亚洲| 大香网伊人久久综合网2020| 狠狠色噜噜狠狠狠狠2021| 深夜国产成人福利在线观看| 无码丰满少妇2在线观看| 免费现黄频在线观看国产| 91久久青草精品38国产| 国产不卡一区二区在线| 99re在线免费视频| 亚洲一线二线三线品牌精华液久久久| 中文字幕乱码亚洲美女精品| 国产精品白丝一区二区三区| 亚洲韩欧美第25集完整版| 国产熟女高潮一区二区三区| 人人妻人人做人人爽夜欢视频 | 亚洲高清av一区二区| 欧美福利在线| 色老99久久九九爱精品| 成人午夜视频在线| 久久综合给合久久狠狠狠88| 人妻中文字幕在线视频无码| AV无码免费不卡在线观看|