                 用串口調試工具連接CP1H并發送命令的時候。 我遇到一個問題。

                串口線是usb轉rs232的,rs232模塊是CP1W-CIF01,插在第二個位置上。當我串口線與編程電纜都連接上的時候,串口調試工具與PLC能正常通訊,發送命令接收命令都沒問題。但是我一旦把編程電纜(方口USB線)拔下,串口調試程序那邊怎么發送命令都猶如石沉大海,CP1H主機那邊根本沒有反應。我把編程電纜重新連上,又能通訊了。

                我以為是PLC--》通訊設置選USB所以導致要依賴USB線來建立連接,但是我通訊設置改成其他方式后,根本連連接都連接不上,更別說通訊了。

                難道CP1H的串口通訊就必須要保持編程電纜連接才行?這到底是什么鬼。這是不是我哪里設置錯了。哪位老師傅知道請指點一下。
        xyzenter
        活在當下,順其自然
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 135 個
        工控威望: 266 點
        下載積分: 2080 分
        在線時間: 108(小時)
        注冊時間: 2014-04-09
        最后登錄: 2021-04-13
        查看xyzenter的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2016-07-07 11:24
        引用
        引用第1樓bingo66于2016-07-07 08:53發表的  :
        你是用的FINS協議嗎?沒有遇到這種情況,不插編程電纜,發送和接收都正常。之前設備上就有工控機和PLC用FINS協議通訊,RSS232的,沒插編程線也正常啊!


        就是用fins協議,RS232跟編程線兩根都連上去,通訊一點問題都沒有。可見指令沒有錯。可是拔掉其中一根線就不行了。拔掉編程電纜,程序監控不了這沒什么,關鍵是fins指令發不出去(串口通訊燈在閃,但是就算發0401或0402命令都不管用,PLC不理你);拔掉RS232線,可以編程,監控。但是fins指令又發不出去了……到PLC--》更改通訊設置,改完又又連接不上,新設置又寫不到PLC里面,真不明白了……
        xyzenter
        活在當下,順其自然
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 135 個
        工控威望: 266 點
        下載積分: 2080 分
        在線時間: 108(小時)
        注冊時間: 2014-04-09
        最后登錄: 2021-04-13
        查看xyzenter的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2016-07-07 11:32
        引用
        引用第2樓13484398579于2016-07-07 11:14發表的  :
        PLC運行沒有?



                  PLC在跑,拔掉編程電纜,通過fins協議發送的數據就送不過去了,然后就一直停在那,一直等待工控機發數據過來。沒連接編程電纜它死也不走,重新把編程電纜插上去,數據馬上就送過去了,PLC繼續后面的步驟……

                這難道要我連接兩根電纜才能通訊,沒有這么玩的吧,所以到論壇上問問老司機,誰知道這是什么情況。
        xyzenter
        活在當下,順其自然
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 135 個
        工控威望: 266 點
        下載積分: 2080 分
        在線時間: 108(小時)
        注冊時間: 2014-04-09
        最后登錄: 2021-04-13
        查看xyzenter的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2016-07-14 09:06
        引用
        引用第6樓mckenzie于2016-07-08 10:09發表的  :
        你是直接拿USB轉RS232的線插到CP1W-CIF01的還是又做了一根線連接的?

        用網上購買的usb轉rs232電纜線,芯片是臺灣的(英國的芯片直接無法通訊)。
        按理說線材有問題那就直接不能通訊了,但我現在的情況是能通訊,但需要依賴編程電纜。
        xyzenter
        活在當下,順其自然
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 135 個
        工控威望: 266 點
        下載積分: 2080 分
        在線時間: 108(小時)
        注冊時間: 2014-04-09
        最后登錄: 2021-04-13
        查看xyzenter的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2016-07-14 09:15
        引用
        引用第7樓mythic于2016-07-08 12:19發表的  :
        ?怎么感覺是COM口選擇的問題?看說的好像是串口調試器使用的是USB線占用的端口,而不是用的USB轉232的那個口?

               不是串口選擇問題,usb編程電纜用的是usb接口,操作系統自己分配的,不需要選擇。
               rs232串口一般情況是不可用的,要連接上電纜線才有效的。
              也就是說,編程電纜走的是usb口,fins指令走的是串口,按理說不會有什么必然聯系,但怪就怪在現在串口通訊的時候,必須要把通訊電纜連上(不需要開cx-one)。感覺就像通訊電纜就是一個電源,有它串口模塊就工作,沒有它串口模塊即使通訊燈在閃,但plc拒絕接收發送任何東西。
        xyzenter
        活在當下,順其自然
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 135 個
        工控威望: 266 點
        下載積分: 2080 分
        在線時間: 108(小時)
        注冊時間: 2014-04-09
        最后登錄: 2021-04-13
        查看xyzenter的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2016-07-25 15:52
        引用
        引用第10樓mckenzie于2016-07-23 10:49發表的  :
        不知道你的問題解決沒有 我之前說的意思是USB轉232之后 與CIF01連接的九針相序是不同的 你需要自己做一根通訊線用來連接USB-232和CIF01



            因為連上usb通訊電纜跟USB-RS232電纜以后,能正常通訊,所以我認為USB-RS232電纜直接連CIF01是沒有問題的。這個問題確實比較詭異。
            若如樓上所說USB轉232之后 與CIF01連接的九針相序是不同的,我用過兩種USB-RS232電纜,分別是臺灣芯片的跟英國芯片的,臺灣芯片可以通訊,英國芯片的不可以通訊,是不是說這兩種芯片的九針相序不一樣?USB-RS232電纜到CIF01之間還需要一根通訊線,兩邊相序分別是怎樣的,線應該如何連接?CIF那頭的針腳定義隨時可以找到,但USB-RS232那頭的針腳定義不容易找到(不同廠家生產的都是一樣的嗎)。

        主站蜘蛛池模板: 国产欧洲欧洲久美女久久| 国产18禁一区二区三区| 中文字幕有码日韩精品| 久久精品国产亚洲AV麻豆长发| 午夜精品区| 精品久久丝袜熟女一二三| 爱性久久久久久久久| 国产在线精品一区二区夜色| 九九热视频在线观看一区| 精品日韩亚洲AV无码| 国产精品麻豆成人av网| 最新国产精品亚洲| 亚洲国产精品一区二区第一页| 视频一区视频二区视频三| gogo无码大胆啪啪艺术| 久久久亚洲欧洲日产国码αv| 网友偷拍视频一区二区三区| 成人午夜av在线播放| 国产免费无遮挡吸奶头视频| 久久AV中文综合一区二区| 国产乱码日韩精品一区二区| 男女激情一区二区三区| 亚洲国产欧美在线观看片| 依依成人精品视频在线观看| 2020精品自拍视频曝光| 亚洲精品国产av成人网| 久久精品国产亚洲AV麻豆长发| 99久久精品国产一区二区| 国色天香成人一区二区| 尹人香蕉久久99天天拍| 日韩高清不卡免费一区二区| 亚洲欧美日韩在线码| 亚洲午夜久久久久久噜噜噜| 国产精品成人午夜福利| av新版天堂在线观看| 国产成人高清亚洲综合| 大地资源免费视频观看| 国产精品亚洲二区在线播放| 国产精品va无码一区二区| av一区二区中文字幕| 国产精品综合一区二区三区|