        如題,我想知道兩種驅動,哪種性能更穩定。我看到有資料說線性驅動傳送脈沖的頻率、距離、抗干擾能力都要好一些,那有沒有某些情況下,更適合使用集電極開路驅動的呢?(例如某些情況下,使用集電極驅動精度更高,不易丟失脈沖什么的)不然的話,不是不需要集電極驅動了嗎?望大神不吝賜教。。
        [ 此帖被小飛哥在2016-08-01 08:49重新編輯 ]
        xiao_ming
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 414 個
        工控威望: 1513 點
        下載積分: 682 分
        在線時間: 1254(小時)
        注冊時間: 2016-01-13
        最后登錄: 2025-12-24
        查看xiao_ming的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2016-08-01 08:26
        比較便宜
        樓主留言:
        我說的是伺服驅動器上的功能,一般不是都有這2種功能選擇的嗎
        xiao_ming
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 414 個
        工控威望: 1513 點
        下載積分: 682 分
        在線時間: 1254(小時)
        注冊時間: 2016-01-13
        最后登錄: 2025-12-24
        查看xiao_ming的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2016-08-01 11:29
        一般來說上位機都提供開極集輸出方式.如果有需要線性驅動傳送脈沖
        需要特別了解,當然價錢也會比較貴
        伺服當然都可接收兩種方式,但開極集方式速度一般最大只接收250khz
        當要求精度高時需選用線性驅動傳送脈沖最大為4mhz
        了解嗎
        樓主留言:
        因為前面有一臺伺服控制設備絲桿有誤差,查了很久,最后把模式改為線性驅動誤差就沒有了。工程師說是因為線性驅動是24V的,集電極驅動是5V的,所以抗干擾能力強,可以這樣理解嗎?但是我太不明白,這樣的話,上位機的脈沖方式并沒有改變(臺達SXplc輸出);    而你的意思是關鍵在于傳輸?shù)男阅苌稀5绻}沖速度在250KHZ以下的話,二者的區別又在哪里呢?剛接觸伺服,望大師指點。。
        xiao_ming
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 414 個
        工控威望: 1513 點
        下載積分: 682 分
        在線時間: 1254(小時)
        注冊時間: 2016-01-13
        最后登錄: 2025-12-24
        查看xiao_ming的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2016-08-01 14:20
        不對喔線性驅動為DC5V工作電壓,開極集為DC24V才是
        沒錯線性驅動抗干擾效果比較好,但相對價錢較高
        上位機同一塊模組,一般來說開極集線性驅動只能選擇一項,況且兩種線路接法也不同,我不了解貴公司為什麼能這樣做
        傳輸速度是精度關鍵,比方說20MM絲桿每一個脈波位移量為0.01mm,那馬達一圈是不是
        2000脈波,馬達一圈3000轉
        那要使馬達轉最高速度3000*2000/60=100khz/sec
        如果一樣的硬體要使精度提高為0.001mm那是不是要1MHZ/sec
        樓主留言:
        不好意思,前面是我搞錯了,是把線性模式改為集電極模式后,誤差就消失了。。。我問了電工師傅,只是改了參數,接線確實沒改。臺達PLC脈沖直接輸入到伺服驅動器的,那問題是在臺達PLC輸出的脈沖方式嗎?你說的線路接法是指臺達PLC內部線路嗎?也就是說臺達PLC內部是集電極輸出,所以用線性驅動反而有誤差的可能?(聽工人說是伺服驅動器從安川V系改為7系后這個問題才出現頻繁,但我查了二者的使用說明書,Pn200上的濾波器選擇參數選擇并沒有發生變化)。是不是我哪里理解的有問題呢?
        xiao_ming
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 414 個
        工控威望: 1513 點
        下載積分: 682 分
        在線時間: 1254(小時)
        注冊時間: 2016-01-13
        最后登錄: 2025-12-24
        查看xiao_ming的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2016-08-01 15:55
        哪就是參數沒設定好而已吧
        所謂濾波就是要濾掉不是上位機的脈波,所以要參考上位機所產生脈波
        在設定驅動器參數
        樓主留言:
        嗯,雖然這次造成問題的根源還不是很確定。但是聽你講解之后,對著兩種驅動有了不少的認識,十分感謝!

        主站蜘蛛池模板: www欧美在线观看| 国产毛1卡2卡3卡4卡免费观看| 99热精品国产三级在线观看| 美女又黄又免费的视频| 四虎永久免费高清视频| 久久国产精品波多野结衣| 欧美产精品一线二线三线| 国产精品福利一区二区三区| 乱码中文字幕| 亚洲精品久荜中文字幕| 国产免费无遮挡吃奶视频| 国产99久久亚洲综合精品西瓜tv | 日韩一区二区三区精品区| 国产色a在线观看| 制服 丝袜 亚洲 中文 综合| 国产亚洲精品第一综合麻豆| 国产在线午夜不卡精品影院| 成人a免费α片在线视频网站| 东京热一区二区三区在线| 麻花传媒剧在线mv免费观看网址| 成A人片亚洲日本久久| 国产黄色三级三级看三级| 无遮高潮国产免费观看韩国| 久久精品一区二区三区综合| 亚洲精品香蕉一区二区| 欧美成人www免费全部网站| A级毛片免费完整视频| 国产精品成人久久电影| 久久精品国产精品第一区| 国产精品av在线一区二区三区| 国产国产精品人体在线视| 亚洲国产精品成人一区二区在线| 被灌满精子的波多野结衣| 国产福利酱国产一区二区| 国产亚洲曝欧美精品手机在线| 日本久久久www成人免费毛片丨| 亚洲欧美日韩愉拍自拍美利坚| 久久国产成人高清精品亚洲| 久久亚洲国产精品五月天| 久久精产国品一二三产品| 精品国精品无码自拍自在线|