        ixiaxia
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 114 個
        工控威望: 312 點
        下載積分: 1988 分
        在線時間: 95(小時)
        注冊時間: 2013-08-02
        最后登錄: 2017-03-29
        查看ixiaxia的 主題 / 回貼
        12樓  發表于: 2016-08-09 16:53
        我就這么給你說吧  很多PLC都是輸入公共端為+24V   極少數的牌子是輸入公共端COM端子的

        我遇到公共端為COM的牌子為LS(LG牌子的)

        你要想PLC輸入亮的話  是不是要形成一個回路呢? 公共端都為24+V了 你說輸入端子會是什么呢?  我不知道你電路原理圖

        怎么畫出來的哦
        zhanglong777
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 64 個
        工控威望: 1097 點
        下載積分: 3031 分
        在線時間: 79(小時)
        注冊時間: 2015-05-27
        最后登錄: 2018-11-24
        查看zhanglong777的 主題 / 回貼
        13樓  發表于: 2016-08-10 08:10
        引用
        引用第12樓ixiaxia于2016-08-09 16:53發表的  :
        我就這么給你說吧  很多PLC都是輸入公共端為+24V   極少數的牌子是輸入公共端COM端子的

        我遇到公共端為COM的牌子為LS(LG牌子的)

        你要想PLC輸入亮的話  是不是要形成一個回路呢? 公共端都為24+V了 你說輸入端子會是什么呢?  我不知道你電路原理圖
        .......


        兄弟  真心 謝謝你! 只是我不明白的問題點是 接近開關 我黑色信號線先不接 ,藍色、棕色 接0V  24V   這個時候量信號線和0V 之間是24V  ,當我把接近開關感應到(注意;此時信號線是沒有接的)信號線與0V 之間是 0V   0V   0V   重要的說三遍   兄弟!就是信號線接上去之后 就變了  ,我不明白的這是為什么?
        yyba_1999
        美人一笑解千愁
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 83 個
        工控威望: 213 點
        下載積分: 1262 分
        在線時間: 118(小時)
        注冊時間: 2011-03-25
        最后登錄: 2025-10-20
        查看yyba_1999的 主題 / 回貼
        14樓  發表于: 2016-08-10 09:50
        PLC 端子臺的0V你接的什么?是同一組直流24V的0V嗎?
        eledesigner
        懂一點點
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2063 個
        工控威望: 2331 點
        下載積分: 3167 分
        在線時間: 2479(小時)
        注冊時間: 2009-08-21
        最后登錄: 2025-12-26
        查看eledesigner的 主題 / 回貼
        15樓  發表于: 2016-08-10 10:02
        但是信號線接上X0之后感應到磁鐵

        接近開關是檢測金屬的,你用一個磁鐵是什么意思,這個又不是磁性開關,換個鐵的東西試下。
        zhanglong777
        級別: 論壇先鋒
        精華主題: 0
        發帖數量: 64 個
        工控威望: 1097 點
        下載積分: 3031 分
        在線時間: 79(小時)
        注冊時間: 2015-05-27
        最后登錄: 2018-11-24
        查看zhanglong777的 主題 / 回貼
        16樓  發表于: 2016-08-10 15:55
        引用
        引用第14樓yyba_1999于2016-08-10 09:50發表的  :
        PLC 端子臺的0V你接的什么?是同一組直流24V的0V嗎?



        匯川X輸入上面沒有接OV 的! 就三個 S/S  但是三個是相同的! 我選取了任意一個接的24+      輸出Y上面有組0V  和24 + V    我接的直流電源上的   OV 和  24V+   全部都是同一組電源!
        471165265
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 524 個
        工控威望: 776 點
        下載積分: 801 分
        在線時間: 205(小時)
        注冊時間: 2016-01-01
        最后登錄: 2025-11-18
        查看471165265的 主題 / 回貼
        17樓  發表于: 2016-08-11 22:41
        這開關去感應磁鐵嗎。
        eledesigner
        懂一點點
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 2063 個
        工控威望: 2331 點
        下載積分: 3167 分
        在線時間: 2479(小時)
        注冊時間: 2009-08-21
        最后登錄: 2025-12-26
        查看eledesigner的 主題 / 回貼
        18樓  發表于: 2016-08-12 15:52
        都是大師啊,F(xiàn)X3系列都不用。
        jeffwang2011
        千里獨行客
        級別: 網絡英雄
        精華主題: 0
        發帖數量: 966 個
        工控威望: 6061 點
        下載積分: 2034 分
        在線時間: 988(小時)
        注冊時間: 2015-02-28
        最后登錄: 2025-12-24
        查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
        19樓  發表于: 2016-08-12 17:16
        難道是接近開關的工作電流小了?這個接近開關的黑色線輸入電流多大?

        查了三菱FX1S的輸入ON電流在4.5ma以上,松下的gx近接開關輸入電流在100ma以下。

        近接開關帶個繼電器什么都沒問題,不會連4.5ma電流也沒有?難道這個PLC要求的輸入電流大?

        確實搞不懂。。。
        [ 此帖被jeffwang2011在2016-08-12 17:26重新編輯 ]
        工控學子
        學無止境
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 203 個
        工控威望: 510 點
        下載積分: 810 分
        在線時間: 106(小時)
        注冊時間: 2009-05-12
        最后登錄: 2023-09-02
        查看工控學子的 主題 / 回貼
        20樓  發表于: 2016-08-16 00:09
        首先,你要確定接近開關沒有接錯,S/S接在+24V上,那么X端子就是正極性的,要與負極相通X點才能動作,你直接用萬用表毫安檔測量一下X點到負極的電流是多少,測量一下X點到0V,接近開關的棕色線的接點到0V之間的電壓,如果X點比接近開關正端的電壓高的話,你就得檢查一下接線了。
        付杰888
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 119 個
        工控威望: 218 點
        下載積分: 668 分
        在線時間: 76(小時)
        注冊時間: 2015-01-04
        最后登錄: 2025-07-10
        查看付杰888的 主題 / 回貼
        21樓  發表于: 2016-08-29 13:43
        這么簡單的事情都弄不好,S/S接0V,24V接COM ,接近開關買NPN三線的,實在不會用,你買2線的接近開關,紅綠線都調換接下試試,總有一次正確
        一步一步
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 79 個
        工控威望: 234 點
        下載積分: 2799 分
        在線時間: 130(小時)
        注冊時間: 2014-07-07
        最后登錄: 2025-10-24
        查看一步一步的 主題 / 回貼
        22樓  發表于: 2016-08-29 20:48
        引用
        引用第19樓jeffwang2011于2016-08-12 17:16發表的  :
        難道是接近開關的工作電流小了?這個接近開關的黑色線輸入電流多大?

        查了三菱FX1S的輸入ON電流在4.5ma以上,松下的gx近接開關輸入電流在100ma以下。

        近接開關帶個繼電器什么都沒問題,不會連4.5ma電流也沒有?難道這個PLC要求的輸入電流大?
        .......

        看了跟貼也確實感覺一頭霧水,看起來PLC是沒問,接線也正確,能做的就只有換其它傳感器了
        小鹿怪叔叔
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 12 個
        工控威望: 100 點
        下載積分: 623 分
        在線時間: 7(小時)
        注冊時間: 2016-08-28
        最后登錄: 2017-07-16
        查看小鹿怪叔叔的 主題 / 回貼
        23樓  發表于: 2016-08-29 21:50
        我是來學習學習 ,以前我有看到過這樣的情況,貌似確實跟NPN和PNP的選型有關,因為這與所選用的PLC有很大的關系。
        PLC
        • «
        • 1
        • 2
        • 3
        • »
        • Pages: 2/3     Go

        主站蜘蛛池模板: 成人免费av色资源日日| 亚洲欧美综合精品二区| 国产尤物精品自在拍视频首页 | 欧乱色国产精品兔费视频| 91热在线精品国产一区| 欧美精品国产综合久久| 国产卡一卡二卡三免费入口| 日韩福利视频导航| 思思99思思久久最新精品| 人人爽人人爽人人片av东京热 | 国产自在自线午夜精品| 久草国产在线观看| 91精品国产一二三产区| 亚洲另类无码一区二区三区| 亚洲欧美日韩国产成人| 尹人香蕉久久99天天拍| 日韩精品人妻av一区二区三区| 免费无码观看的AV在线播放| 国产精品涩涩涩视频网站| 国产精品老熟女露脸视频| 麻豆国产成人AV在线播放| 俺去啦网站| 亚洲熟妇色xxxxx亚洲| 久久久久香蕉国产线看观看伊| 亚洲欧美一区二区三区图片| 99偷拍视频精品一区二区| 亚洲区中文字幕日韩精品| 国产一区二区三区导航| 欧美天天综合色影久久精品| 99riav精品免费视频观看| 亚洲人妻系列中文字幕| 国产精品毛片av999999| 一本色道无码不卡在线观看| 久热这里有精彩视频免费| 亚洲中文日韩一区二区三区| 久久精品国产国语对白| 自拍偷拍另类三级三色四色| 国产成人亚洲综合图区| 97一区二区国产好的精华液| 日韩国产精品一区二区av| 日本做受高潮好舒服视频|