        樓主  發表于: 2016-08-15 08:54
        三菱PLC  FX1n--24MT能直接接這種電磁閥嗎
        thawless
        不說盡力而為,只能全力以赴!
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 737 個
        工控威望: 8151 點
        下載積分: 6860 分
        在線時間: 836(小時)
        注冊時間: 2007-11-02
        最后登錄: 2025-08-27
        查看thawless的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2016-08-15 10:17
        我都是直接接線,沒問題。電磁閥一般用SMC或festo
        樓主留言:
        直接用的話不是還有外部電源嗎,一般開關電源電流分出來不是也有0.5A那是不是會燒壞PLC嗎
        thawless
        不說盡力而為,只能全力以赴!
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 737 個
        工控威望: 8151 點
        下載積分: 6860 分
        在線時間: 836(小時)
        注冊時間: 2007-11-02
        最后登錄: 2025-08-27
        查看thawless的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2016-08-16 08:10
        回樓主:現在用的SMC電磁閥或FESTO電磁閥,電流只有幾十毫安,并且線圈端并聯了反向二極管。燒輸出點原因最大可能是輸出短路,所以這點要當心。
        樓主留言:
        開關電源24V 1.5A,PLC輸出接外部電源 電流的算法是不是看負載的電阻不是看這1.5A  意思是不是這開關電源是恒壓源的理解
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(491381820) 熱心助人!
        thawless
        不說盡力而為,只能全力以赴!
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 737 個
        工控威望: 8151 點
        下載積分: 6860 分
        在線時間: 836(小時)
        注冊時間: 2007-11-02
        最后登錄: 2025-08-27
        查看thawless的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2016-08-16 16:51
        開關電源24V 1.5A,PLC輸出接外部電源 電流的算法是不是看負載的電阻不是看這1.5A  意思是不是這開關電源是恒壓源的理解

            
        開關電源電流是供電容量,負載電流取決于負載。如果電源是24V,負載電阻為2.4K,那流過PLC輸出節點的電流就是10mA.
        樓主留言:
        如果繼電器的線圈短路會不會燒壞PLC觸點
        本帖最近評分記錄:
      3. 下載積分:+1(491381820) 真誠感謝!
        thawless
        不說盡力而為,只能全力以赴!
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 737 個
        工控威望: 8151 點
        下載積分: 6860 分
        在線時間: 836(小時)
        注冊時間: 2007-11-02
        最后登錄: 2025-08-27
        查看thawless的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2016-08-18 12:31
           如果繼電器的線圈短路會不會燒壞PLC觸點?

          會燒,晶體管輸出的PLC直接帶負載要特別留意負載不能短路!

        主站蜘蛛池模板: 日韩亚洲精品中文字幕| 口爆少妇在线视频免费观看| 国产精品二区中文字幕| 欧美激情一区二区久久久| 久久久久香蕉国产线看观看伊 | 国产激情第一区二区三区| 国产va免费精品观看精品| 少妇又爽又刺激视频| 国产午夜视频在线观看| 久久月本道色综合久久| 国产精品不卡一区二区久久| 国产又色又爽又黄的视频在线| 亚洲精品免费一二三区| 国产美女在线观看大长腿| 不卡AV中文字幕手机看| 九九热在线精品视频观看| 久久这里只精品热免费99| 国产成人啪精品午夜网站| 国产成人免费永久在线平台| 亚洲欧美日韩综合久久| 我国产码在线观看av哈哈哈网站| 丰满人妻熟妇乱又精品视| 91久久性奴调教国产免费| 久久婷婷五月综合97色直播| 亚洲天天堂天堂激情性色| 国产亚洲精品国产福APP| 玩弄放荡人妻少妇系列| 免费看黄色亚洲一区久久| 毛片无遮挡高清免费| 国产成人午夜福利在线播放| 少妇性bbb搡bbb爽爽爽欧美| 99RE6在线观看国产精品| 亚洲人成电影网站 久久影视| 麻豆tv入口在线看| 久久一日本道色综合久久| 日韩精品一区二区三区激| 内地自拍三级在线观看| 蜜臀av一区二区国产在线| 日韩A人毛片精品无人区乱码| 精品人妻中文字幕在线| 日韩老熟女av搜索结果|