        圖片:
        用的是QD77MS16的軸卡,通過SSCNET Ⅲ 與全新的三菱JE-B伺服驅動器進行連接,但是一直通訊不上,請問一下,需要進行什么設置嗎?
        QD77軸卡的設置是正確的,因為與其它設備已經調好的JE-B伺服驅動器能通訊上,應該是驅動器的設置有問題,請問有了解的嗎?拜托了

        人工的智能
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 57 個
        工控威望: 163 點
        下載積分: 559 分
        在線時間: 41(小時)
        注冊時間: 2015-06-24
        最后登錄: 2021-03-05
        查看人工的智能的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2016-09-04 20:40
        引用
        引用第1樓ymmfa于2016-09-04 12:18發表的  :
        可以通訊的。這里一句兩句說不清楚。可能的原因有很多種:
        1、硬件故障(可以通過調換硬件來發現)
        2、伺服站號設置不對
        3、模塊設置不對
        4、光纖問題。

        關于原因分析:
        1、硬件故障:我這邊已經進行了不同的伺服驅動器的測試,用的是新買的驅動器,但是沒有通訊上;
        2、伺服站號設置不對:進行了一個伺服驅動器的測試,設置的是軸1,驅動器的屏幕顯示是b01,不知道有沒有問題;
        3、模塊不對:已經將模塊替換到其它的設備上,用同樣的通訊方式,插入光纖,寫入參數,可正常使用,通訊正常
        4、光纖問題:進行了兩根光纖的替換,均無法通訊上。

        這樣的話,可能是硬件故障或者伺服設置不對?

        請問這樣分析對嗎?

        伺服應該如何設置才算正確的
        人工的智能
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 57 個
        工控威望: 163 點
        下載積分: 559 分
        在線時間: 41(小時)
        注冊時間: 2015-06-24
        最后登錄: 2021-03-05
        查看人工的智能的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2016-09-04 23:24
        引用
        引用第4樓gadna9于2016-09-04 22:21發表的  :
        伺服數碼管顯示多少?都是b01、b02等這些嗎?還是AB

        b01
        人工的智能
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 57 個
        工控威望: 163 點
        下載積分: 559 分
        在線時間: 41(小時)
        注冊時間: 2015-06-24
        最后登錄: 2021-03-05
        查看人工的智能的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2016-09-06 00:02
        圖片:
        圖片:
        謝謝各位的分析,之前有說過,QD77軸卡模塊直接插到其它設備上時,可以正常通訊和控制電機,驅動器的型號同樣是JE-B的,但是我發現一個問題,用MR Configurator2進行系統監控時,兩次系統配置的顯示和伺服識別的配置竟然不一樣,如圖所示,第一次為J4-B,第二次為JE-B,還是能正常通訊,請問這是為什么?

        主站蜘蛛池模板: 无码人妻精品一区二| 无码人妻丰满熟妇区五十路在线| 日韩国产成人精品视频| 国产色婷婷免费视频| 亚洲AV无码专区在线播放中文| 日韩熟女精品一区二区三区| 亚洲国产日韩A在线亚洲| 精品国产欧美一区二区五十路| 欧美激情视频二区三区| 在线观看无码一区二区台湾| 亚洲国产精品高清久久久 | 久久国产综合精品欧美| 国产午夜精品福利免费不| 中文字幕亚洲制服在线看| 最新精品国偷自产在线美女足| 夜夜高潮夜夜爽高清视频| 自拍偷拍视频一区二区三区| 久久精品国产久精国产| 亚洲欧美日韩色图| 制服丝袜国产精品| 国产高在线精品亚洲三区| 欧美大胆老熟妇乱子伦视频| 伊人网在线免费视频| 91久久国产成人免费观看| 26uuu另类亚洲欧美日本| 国产午夜福利小视频合集| 成人午夜免费无码视频在线观看| 国产MD视频一区二区三区| 成在线人永久免费视频播放| 亚洲一区二区中文字幕| 午夜福利yw在线观看2020| 国产福利深夜在线播放| 国产精品-区区久久久狼| 日韩一区二区三区精品区| 国产精品亚欧美一区二区三区| 久久精品国产亚洲av高清蜜臀| 精品无码久久久久成人漫画| 91麻豆国产精品91久久久| 国产精品一区在线蜜臀| 天堂va在线高清一区| 国产午精品午夜福利757视频播放 国产午夜亚洲精品国产成人 |