        如題,有一臺設備的其中一個輸入信號必須是由設備外殼跟信號桿(信號桿與設備外殼絕緣)導通,才能有信號輸入到PLC,現在想用24V開關電源的0V接地,+24V接中間繼電器線圈其中一個腳,設備外殼與信號桿接通控制繼電器,再從繼電器觸點引一個信號輸入到PLC ,現在問題是0V接地后會不會對伺服系統造成干擾?
        dwx123456
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 170 個
        工控威望: 300 點
        下載積分: 6657 分
        在線時間: 483(小時)
        注冊時間: 2016-03-07
        最后登錄: 2025-11-30
        查看dwx123456的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2016-09-29 10:49
        引用
        引用第1樓jeffwang2011于2016-09-27 17:23發表的  :
        基本沒有問題,你還用繼電器隔離了,我都直接將外殼接地后輸入PLC。

        問題是電源地接外殼,外殼應該接地良好,如果外殼對地斷路的話,設備漏電就會進入到電源地,可能會損壞電源或其他使用該電源的設備。

        我一般都用繼電器做隔離,只是0V接地沒在伺服系統中用過,不知道會不會對系統有干擾,所以想請教有這樣用法的大師們討論下

        主站蜘蛛池模板: 亚洲v欧美v国产v在线观看| 成人精品网一区二区三区| 亚洲成年av天堂动漫网站| 日韩国产av一区二区三区精品| 亚洲人成电影网站 久久影视| 国产亚洲日韩在线aaaa| 四虎影视库国产精品一区| 国产美女69视频免费观看| 亚洲精品拍拍央视网出文| 男人资源最新资源网站| 久久精品国产一区二区蜜芽| 亚洲人成网站免费播放| 久久精品国产字幕高潮| 国产人妻精品午夜福利免费| 亚洲第一无码AV无码专区| 中文精品无码中文字幕无码专区 | 色哟哟www网站入口成人学校| 免费又黄又爽又猛的毛片| 国产亚洲欧洲aⅴ综合一区| 久久天堂综合亚洲伊人HD妓女| 日本深夜福利在线观看| 色偷偷亚洲女人天堂观看| 69精品丰满人妻无码视频a片| 九九热久久只有精品2| 国产一区精品综亚洲av| 国产精品久久中文字幕第一页| 在线看a网站| 国产亚洲欧美精品一区| 国产亚洲精品成人aa片新蒲金| 99久久精品费精品国产一区二| 国内自拍偷拍福利视频看看| 久久国产精品色av免费看| 国产深夜福利在线观看网站| 中文字幕无码不卡在线| 精品人妻av区乱码| 亚洲成av人片乱码色午夜| 无码人妻aⅴ一区二区三区蜜桃| 亚洲国产精品一二三区| 免费午夜无码片在线观看影院 | 欧美中文字幕在线播放| 国精产品一区一区三区免费视频|