        車間的一臺設備,用的是三菱3u的plc,通電后接通的輸入點指示燈會亮幾秒鐘后就不亮了,也沒有輸出,PLC電源指示正常,也沒有報錯,按下按鈕,輸入端電壓有變化,但是輸入指示燈不亮,所有輸入點都這樣。不知大家有沒有碰到過。
        li009ren
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 55 個
        工控威望: 180 點
        下載積分: 12125 分
        在線時間: 41(小時)
        注冊時間: 2011-07-19
        最后登錄: 2022-02-23
        查看li009ren的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2016-10-22 22:58
        引用
        引用第1樓wul2.4g于2016-10-22 19:46發表的  :
        檢查開關電源電壓!一般是沒有24V輸出,當將V+端子的線拆掉,開關電源電壓輸出正常!再檢查低壓線路V+和V_的電阻,一般是輸入電路中有短路現象(如光電開關損壞,線路破皮短路等),一開機開關電源短路保護,沒24V輸出電壓了,所以PLC輸入燈不亮了!PLC電源指示亮,因為它是220V 供電的。開關電源異常也會有此現象!

        同意,檢測24V供電,可能時間久了有虛接或短路。

        主站蜘蛛池模板: 亚洲不卡av不卡一区二区| 8AV国产精品爽爽ⅤA在线观看| 亚洲国产在一区二区三区| 国产乱精品一区二区三区| 蜜臀在线播放一区在线播放| 成人国产精品免费网站| 99久久婷婷国产综合精品青草漫画 | 亚洲一区中文字幕第十页| 亚洲中文无码永久免费| 内射老阿姨1区2区3区4区| 国产精品亚洲片在线观看麻豆| 亚洲香蕉在线| 国产成人高清亚洲综合| 麻豆成人精品国产免费| 国产成人av电影在线观看第一页| a在线亚洲男人的天堂试看| 国产精品99一区二区三区| 日本一区三区高清视频| 国产日女人视频在线观看| 少妇又紧又色又爽又刺激视频| www射我里面在线观看| 四虎国产精品成人| 啦啦啦高清视频在线观看| 性奴sm虐辱暴力视频网站| 2021国产精品自产拍在线| 亚洲熟伦熟女新五十熟妇| 亚洲国产成人久久综合一区| 熟女女同亚洲女同中文字幕| 性做久久久久久久| 尤物国精品午夜福利视频| 日本中文字幕在线播放| a级免费视频| 亚洲精品久久久久久下一站| 啊灬啊灬啊灬快灬高潮了电影片段| 中文字幕一区二区三区精彩视频| 国产精品伊人久久综合网| 久久亚洲精品情侣| 成人国产精品视频频| 天天澡日日澡狠狠欧美老妇| 三年的高清电影免费看| 一本av高清一区二区三区|