FX3U RS485ADP與變頻器通信簡單,因為它是持MODBUS.這次使用RS485-BD通信塊,只能用無協議通信寫,與臺達變頻器VFD-M通信  ,ASCII模式, 這次用RS2指令寫,已測試成功.需要的看看,請注意通信格式保持一致
變頻設置:1參數  設置值  說明 
P00 03  主頻率輸入由串行通信控制(RS485) 
P01 03  運轉指令由通訊控制,鍵盤 STOP 有效 
P88 01  VFD-M系列變頻器的通訊地址為 1 
P89 01  通訊傳送速度 Baud rate 9600 
P92 00  MODBUS  ASCII 模式,資料格式<7,N,1>