        我有一個項目,16個伺服 三菱J4的其中750W的5個,400W的3個,100W的8個, 振動盤10個其中4個大的,2個中的,4個小的,伺服和振動盤分兩路供電都是單相220V供電,請教大家伺服斷路器用多大合適?振動盤的用多大合適?還有總斷路器要用多大?
        我自已算了一下,伺服的160A,振動盤的沒標電流不知道,估算100A,總斷250A,不知道對不對,心里沒底,求助高手指教!多謝了
        niningtt
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1226 個
        工控威望: 3555 點
        下載積分: 854 分
        在線時間: 463(小時)
        注冊時間: 2010-08-24
        最后登錄: 2025-10-29
        查看niningtt的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2016-11-18 11:25
        樓主,你手冊上只是說單回路建議的斷路器是15A,不是說額定電流15A,額定電流在4/5安培,再加上考慮過載能力等,放大額定電流的2-3倍選斷路器,總電源斷路器可以結合額定總電流,加上同時性的過載空間就可以了,設備這么多,總額定電流放大20%肯定沒問題的

        主站蜘蛛池模板: 亚洲综合色一区二区三区| 国产精品黄色大片在线看| 免费看无码自慰一区二区| 内射老阿姨1区2区3区4区| 国产av国片精品一区二区| 亚洲熟妇在线视频观看| 视频一区二区三区四区久久| 亚洲av色精品一区二区| 国产AV无码专区亚洲AV潘金链| 国产福利在线观看永久视频| 老司机精品一区在线视频| 日韩熟女精品一区二区三区| 97午夜理论电影影院| 欧洲美女熟乱av| 国产在线观看免费观看| 成人一区二区不卡国产| 国产啪视频免费观看视频| 四虎国产精品成人免费久久 | 亚洲男人天堂一级黄色片| 国精偷拍一区二区三区| 无码天堂亚洲国产AV| 国产片AV在线永久免费观看| 亚洲自拍精品视频在线| 国产精品视频午夜福利| 国产午夜福利精品视频| 东方四虎av在线观看| 国产成人MV视频在线观看| 亚洲国产精品成人av网| 国产精品嫩草影院入口一二三| 中日韩黄色基地一二三区| 中文有无人妻vs无码人妻激烈| 欧美亚洲国产一区二区三区| 久久精品夜夜夜夜夜久久| 日本大香伊一区二区三区| 人妻一本久道久久综合鬼色 | 亚洲国产一区在线观看| 精品国产一区二区三区2021| 激情文学一区二区国产区| 亚洲精品人成网线在线| 人妻18毛片A级毛片免费看| 2022一本久道久久综合狂躁|