        樓主  發表于: 2017-03-24 18:24
        我是用的溫控器PID控制電力調整器(可控硅)來加熱的,客戶要求加熱管損壞后有指示燈提示。
        現在糾結的是,唯一可以想到的辦法就是檢測電流,如果加熱時沒電流就認為是斷路了來燈光提示。但保溫時同樣沒有電流,怎么來區分正常的沒電流和斷路?
        求教各位了,最好發圖說明。
        往事如風
        科技改變制造
        級別: 網絡英雄

        精華主題: 0
        發帖數量: 12142 個
        工控威望: 19950 點
        下載積分: 16098 分
        在線時間: 2857(小時)
        注冊時間: 2013-01-31
        最后登錄: 2026-03-01
        查看往事如風的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2017-03-25 20:20
        與加熱管并聯一個交流指示燈,當加熱管工作時,由于加熱管的電阻小,電流大部分流過加熱管,指示燈不亮,當加熱管斷線,電流都流過指示燈,指示燈亮,提示加熱管損壞。(有點類似帶指示保險絲原理)
        樓主留言:
        我們這樣用過,除非保溫時,其他加熱時間指示燈都是亮的。這樣不行。
        三人行者必有我師 ,擇其善者而從之

        主站蜘蛛池模板: 狠狠做五月深爱婷婷天天综合 | 国产精品高清视亚洲精品| 最近2019中文字幕免费看| 国产毛片片精品天天看视频| 欧洲美熟女乱av在免费| 一二三四中文字幕日韩乱码| 玩两个丰满老熟女久久网| 国产精品色内内在线播放| 国产亚洲精品第一综合麻豆| 久久婷婷五月综合97色直播| 无码av中文字幕久久专区| 亚洲国产大胸一区二区三区| 国产午夜在线观看视频播放| 天堂www在线中文| 成人免费av在线观看| 97精品国产高清在线看入口| 国产suv精品一区二区四| 国产激情视频在线观看的| 九九热在线免费视频播放| 美女大bxxxxn内射| 国产精品一码二码三码四码| 九九久久自然熟的香蕉图片| 国产精品一精品二精品三| 国产福利微视频一区二区| 在线观看中文字幕国产码| 亚洲ΑV久久久噜噜噜噜噜| 亚洲国产欧美在线观看片| 欧美野外伦姧在线观看| 黄色福利在线| 2019亚洲午夜无码天堂| 亚洲熟妇自偷自拍另类| 国产成人精品一区二区无| 人人妻久久人人澡人人爽人人精品| 国产色婷婷亚洲99精品小说| 国产精品乱码人妻一区二区三区 | 色猫咪av在线观看| 成 人免费va视频| 国产va免费精品高清在线观看| 欧美成人一卡二卡三卡四卡| 国产av剧情无码精品色午夜| 亚洲精品天堂一区二区|