        我是用的溫控器PID控制電力調整器(可控硅)來加熱的,客戶要求加熱管損壞后有指示燈提示。
        現在糾結的是,唯一可以想到的辦法就是檢測電流,如果加熱時沒電流就認為是斷路了來燈光提示。但保溫時同樣沒有電流,怎么來區分正常的沒電流和斷路?
        求教各位了,最好發圖說明。
        sosyou
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 74 個
        工控威望: 189 點
        下載積分: 748 分
        在線時間: 158(小時)
        注冊時間: 2016-05-13
        最后登錄: 2019-07-30
        查看sosyou的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2017-03-26 11:45
        接通無電流 用電流互感器取樣式電流指示燈 報警, 保溫的時候,用PLC 互鎖


        接通時候有電流 可以用 電流互感器取樣式電流指示燈
        或者用接觸器在保溫的時候來斷開 電流互感器的觸點 
        請點贊
        樓主留言:
        嗯  思路感覺對,有時間試試
        [ 此帖被sosyou在2017-03-26 11:59重新編輯 ]

        主站蜘蛛池模板: 国产91麻豆免费观看| 国产精品一区自拍视频| 午夜av福利一区二区三区| 亚洲精品自拍区在线观看| 亚洲国产成人无码电影| 野外做受三级视频| 亚洲av伊人久久青青草原| 精品国产精品中文字幕| 加勒比无码人妻东京热| 欧美人与动牲交精品| chinese性内射高清国产| 国产91特黄特色A级毛片| 亚洲一区二区精品动漫| 日韩好片一区二区在线看| 内地偷拍一区二区三区| 亚洲中文字幕久久无码精品| 亚洲性图日本一区二区三区| 在线免费观看毛片av| 亚洲 日韩 国产 制服 在线| 国产精品无码av不卡| 伊人久久大香线蕉网av| 少妇人妻偷人精品视蜜桃| 欧美激情综合一区二区| 国产欧美综合在线观看第十页| 精品综合—国产精品综合高清| 日韩V欧美V中文在线| 精品国产中文字幕在线| 网友偷拍视频一区二区三区| 色噜噜狠狠成人综合| 国产高清乱码又大又圆| 大伊香蕉在线精品视频75| 亚洲高清免费在线观看| 欧美日韩精品一区二区三区不卡 | 日本国产精品第一页久久| 黄床大片免费30分钟国产精品| 国产精品一二二区视在线| 久久久欧美国产精品人妻噜噜| 免费无码av片在线观看网址| 无码人妻丰满熟妇区五十路在线| 我要看特黄特黄的亚洲黄片| 国产精品福利中文字幕|