           現在的客服電話太難打通,西門子,三菱客服,十幾個電話打過去,什么人員繁忙,要等待,等的客服都下班了也沒打通過。所以只能上這請教大家。

        想問下FX2n系列加以太網通信模塊和PC通訊,用VB程序來讀寫數據。       》》.網上找了一大堆,說的什么232或485轉以太網來通訊什么的。如果這樣的話,何必還用以太網,直接走232或485串口通信就可以了。而且現在我就是這么用的,就是因為都是半雙工,通信慢,達不到工藝要求,才要改以太網用全雙工通訊!
        問題    1.直接走以太網不可以么?  
                    2.走以太網的話是不是用的標準的Modbus TCP/IP協議么??  
                    3.親 請告訴我走Modbus TCP/IP協議PLC對應的地址么?三菱的沒搞過以太網不清楚。


        用西門子S7-200 SMAR來和PC通訊,用VB語言讀寫數據。》》》》網上找的關于S7-1200之內的一些以太網通訊,要安裝西門子的相關軟件,OPC通訊,才能實現。反正一大堆看的有點蒙。
        問題:1、用S7-200 SMAR這款PLC,還需要安裝什么東東才能實現直接跟PC通訊讀寫數據么?   跟S7-1200的一樣么?         沒搞過以太網通訊。哎。求教。
                    2、也是用標準的的Modbus TCP/IP協議么??
        小八哥
        電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 597 個
        工控威望: 2155 點
        下載積分: 2467 分
        在線時間: 723(小時)
        注冊時間: 2016-02-18
        最后登錄: 2026-02-06
        查看小八哥的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2017-05-08 19:14
        三菱 以太網走自由協議 我記得也是半雙工吧   只搞過VB和FX5U  走的自由協議    如果為了省事 就用OPC吧  省事省心  不過上位機用labview 開發效率要高的多的多了 還在摸索  
        樓主留言:
        問了三菱客服,說的是有支持全雙工的以太網。FX3U-ENET-L
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+1(q123long)
        小八哥
        電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 597 個
        工控威望: 2155 點
        下載積分: 2467 分
        在線時間: 723(小時)
        注冊時間: 2016-02-18
        最后登錄: 2026-02-06
        查看小八哥的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2017-05-09 12:32
        為什么要PLC給 PC主動發數據    正常上位機和PLC   都是上位機發  PLC 接收  再根據接收返回   哪有PLC主動發的   PC和PLC 通訊  一般分兩種狀態  一種是實時監控   一種是臨時操作   實時監控就是 PC界面 需要哪些數據  PC 循環發送讀取這些數據  還有個臨時操作 就是  PC發送操作PLC的某些元件  PLC根據接受到的指令  然后做出相應的動作  兩個狀態  做好切換就好了  用狀態機的辦法好做  沒有PLC給PC主動發  那樣會亂套的
        本帖最近評分記錄:
      3. 下載積分:+1(q123long)
        小八哥
        電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 597 個
        工控威望: 2155 點
        下載積分: 2467 分
        在線時間: 723(小時)
        注冊時間: 2016-02-18
        最后登錄: 2026-02-06
        查看小八哥的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2017-05-09 12:33
        你的邏輯思路還沒有理清   跟什么牌子的PLC 一點關系都沒有  
        樓主留言:
        現在就是想解決要一起通訊的問題,PLC在發請求命令給PC時,PC也在主動給PLC傳輸數據,會出錯、沖突的問題。三菱那邊說了,他們底層固定死了,就是用422的卡也是一樣半雙工。
        小八哥
        電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 597 個
        工控威望: 2155 點
        下載積分: 2467 分
        在線時間: 723(小時)
        注冊時間: 2016-02-18
        最后登錄: 2026-02-06
        查看小八哥的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2017-05-09 12:43
        要通訊速度快  就走底層  別搞什么OPC  寫PLC的程序的時候就算好點數和位置  然后批量讀取    就是走232 通訊    1秒也能達到40次左右  一般應用 完全能達到要求
        小八哥
        電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 597 個
        工控威望: 2155 點
        下載積分: 2467 分
        在線時間: 723(小時)
        注冊時間: 2016-02-18
        最后登錄: 2026-02-06
        查看小八哥的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2017-05-09 22:51
        事件觸發  單線程確實占用資源     多線程吧 控制好句柄   不過這不是你要考慮的問題   這是VB上位機要考慮的問題  你如果PLC主動發   數據是實時性和  系統的穩定性是個大問題

        主站蜘蛛池模板: 国产综合色产在线精品| 国产黄色av一区二区三区| 少妇高潮太爽了在线视频| 4虎四虎永久在线精品免费| 国产一卡2卡3卡4卡网站精品| 亚洲天堂视频网站| 在线高清免费不卡全码| 欧美日韩在线视频不卡一区二区三区| 国产区精品福利在线熟女| 国产免费又黄又爽又色毛| 影音先锋大黄瓜视频| 国产精品久久亚洲不卡| 国产人人干| 欧美亚洲日本国产综合在线美利坚| 老师穿超短包臀裙办公室爆乳| 中文字幕亚洲精品人妻| 国产精品国产自线拍免费软件| 亚洲精品一区二区三区片| 国产成人免费高清激情视频 | 国产精品一区二区久久岳| 亚洲欧洲日产国码久在线| 国产伦精品一区二区三区妓女| 国产亚洲欧美在线人成aaaa| 爱性久久久久久久久| 国产欧美日韩专区发布| 四虎永久免费高清视频| 婷婷五月深深久久精品| 亚洲一本二区偷拍精品| 国内少妇人妻丰满av| 亚洲第一综合天堂另类专| 少妇人妻呻呤| 午夜福利国产一区二区三区| 国产美女裸身网站免费观看视频| 欧美黑人又粗又大又爽免费| 在国产线视频A在线视频| 国内精品大秀视频日韩精品| 欧洲美女粗暴牲交免费观看| L日韩欧美看国产日韩欧美| 国产一区二区爽爽爽视频| 亚洲欧洲精品一区二区| 性视频一区|