        樓主  發表于: 2017-05-08 18:05
           現在的客服電話太難打通,西門子,三菱客服,十幾個電話打過去,什么人員繁忙,要等待,等的客服都下班了也沒打通過。所以只能上這請教大家。

        想問下FX2n系列加以太網通信模塊和PC通訊,用VB程序來讀寫數據。       》》.網上找了一大堆,說的什么232或485轉以太網來通訊什么的。如果這樣的話,何必還用以太網,直接走232或485串口通信就可以了。而且現在我就是這么用的,就是因為都是半雙工,通信慢,達不到工藝要求,才要改以太網用全雙工通訊!
        問題    1.直接走以太網不可以么?  
                    2.走以太網的話是不是用的標準的Modbus TCP/IP協議么??  
                    3.親 請告訴我走Modbus TCP/IP協議PLC對應的地址么?三菱的沒搞過以太網不清楚。


        用西門子S7-200 SMAR來和PC通訊,用VB語言讀寫數據。》》》》網上找的關于S7-1200之內的一些以太網通訊,要安裝西門子的相關軟件,OPC通訊,才能實現。反正一大堆看的有點蒙。
        問題:1、用S7-200 SMAR這款PLC,還需要安裝什么東東才能實現直接跟PC通訊讀寫數據么?   跟S7-1200的一樣么?         沒搞過以太網通訊。哎。求教。
                    2、也是用標準的的Modbus TCP/IP協議么??
        q123long
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 35 個
        工控威望: 116 點
        下載積分: 719 分
        在線時間: 23(小時)
        注冊時間: 2016-10-12
        最后登錄: 2021-04-30
        查看q123long的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2017-05-08 18:30
        S7-200 SMART CPU Modbus TCP客戶端指令庫(4).zip (488 K) 下载次数:17 這是找的轉載資料,不知全不,給大家分享下。
        q123long
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 35 個
        工控威望: 116 點
        下載積分: 719 分
        在線時間: 23(小時)
        注冊時間: 2016-10-12
        最后登錄: 2021-04-30
        查看q123long的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2017-05-09 09:36
        主要現在都用的是三菱FX系列的,如果三菱解決不了(PC在給PLC傳送數據,PLC也在主動發送數據給PC,。同時通訊錯誤的問題)就只能換西門子了。西門子考慮后期用,
        q123long
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 35 個
        工控威望: 116 點
        下載積分: 719 分
        在線時間: 23(小時)
        注冊時間: 2016-10-12
        最后登錄: 2021-04-30
        查看q123long的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2017-05-09 13:28
        引用
        引用第6樓小八哥于2017-05-09 12:43發表的  :
        要通訊速度快  就走底層  別搞什么OPC  寫PLC的程序的時候就算好點數和位置  然后批量讀取    就是走232 通訊    1秒也能達到40次左右  一般應用 完全能達到要求




        我就是做的串口通信,485      本來是要求PC主動實時通訊讀寫PLC固定的數據。但是這個要求,VB程序員說會占用PC的CPU使用率大。(由于檢測設備開發的軟件運行,占用內存,CUP滿負荷,老是系統崩潰,所以就不可能實時通訊)沒辦法。      (其實說到通訊會占CUP,我真不清楚是不是會占用的大)

        現在的通訊,是工位觸發,然后PLC動作,主動請求PC通訊讀取數據,告訴PC現在采集的是幾號資料。一秒鐘大概20次左右的采集。按說一般不會有通訊沖突問題。可是會出現特殊情況。  那就是當PC發現資料采集對比有問題后,會主動報警相關信息,并發送給PLC控制進一步的動作。(問題就在于,同時相互都給對方發通訊時,就會出現錯誤。造成之后的幾個采集點出現錯誤)



        FX3U-ENET-L這個模塊是可以以太網(全雙工) 。FX2n 做不了
        q123long
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 35 個
        工控威望: 116 點
        下載積分: 719 分
        在線時間: 23(小時)
        注冊時間: 2016-10-12
        最后登錄: 2021-04-30
        查看q123long的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2017-05-09 13:34
        我也不是很清楚通訊這塊。按說以太網通訊,是分也是分主從關系的(服務器----客戶)。到時還是需要PC主動通訊PLC才行。PLC去主動通訊PC,真心不知怎么做。是越搞越懵
        [ 此帖被q123long在2017-05-09 13:57重新編輯 ]

        主站蜘蛛池模板: 在线观看无码av免费不卡网站| 亚洲人成网站18禁止无码| 98精品全国免费观看视频| 日本丶国产丶欧美色综合| 在线观看无码不卡av| 色偷偷www.8888在线观看| 色欲国产精品一区成人精品| 精品国产人成亚洲区| 精品一日韩美女性夜视频| av免费一区二区三区不卡| 精品天堂色吊丝一区二区| 91密桃精品国产91久久| 国产成人精品1024免费下载| 久久精品国产亚洲不AV麻豆| 最新系列国产专区|亚洲国产| 不卡一区二区国产精品| 亚洲av伦理一区二区| 少妇激情一区二区三区视频| 巨熟乳波霸若妻在线播放| 熟妇人妻中文a∨无码| 国产日韩精品欧美一区灰| 亚洲国产精品无码久久电影| 亚洲欧美精品在线| 99re热精品视频中文字幕不卡| 日韩有码中文在线观看| 精品国产一区二区三区四区五区| 国产一级老熟女自拍视频| 精品亚洲国产成人| 国产偷国产偷亚洲高清人| 久久96热在精品国产高清| 亚洲性日韩精品一区二区三区| 久久激情影院| 在线观看美女网站大全免费| 亚洲国产大胸一区二区三区| 日韩中文字幕免费在线观看| 国产成人AV大片大片在线播放| 99人妻碰碰碰久久久久禁片| 亚洲精品中文av在线| 国产午夜福利在线机视频| 美女自卫慰黄网站| 国产精品国产三级国产av品爱网|