                   各位師傅:
                                    今天遇到一個很奇怪的問題,1個三軸平臺。一個0.75KW和兩個0.4KW伺服電機,伺服電機帶動同步輪,另一個同步輪帶動模組(不是絲桿)

                                    走位置模式,程序手動正反轉時,電機就一頓一頓的,來回擺動,就算松開手動按鈕,伺服電機還是來回擺,然后過了一會就報警。

                                    懷疑伺服扭矩不夠,然后用手轉動同步帶,發現很順暢的就可以用手轉動同步帶和模組。


                                     懷疑是這種同步輪機構方式原因導致的,但機構說他這才方式很成熟的。

                                   后來加了減速機,三個軸都加了減速機,問題解決了!但還未找出真正的原因。

                                  求專家幫忙分析一下,謝謝!



                                  
        周家大少
        辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1170 個
        工控威望: 3078 點
        下載積分: 2093 分
        在線時間: 151(小時)
        注冊時間: 2015-09-10
        最后登錄: 2025-10-29
        查看周家大少的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2017-05-18 18:46
        初步懷疑是你的脈沖輸出頻率沒有設置正確,甚至于是超出PLC的發送上限,有的三軸的話只能發50K的頻率而不是200K的頻率,如果可能的話把你的程序發上來看一下就最容易找出問題,這樣你就可以省下變速機的錢了
        QQ:611369538
        微信:ZMF2KXL
        周家大少
        辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 1170 個
        工控威望: 3078 點
        下載積分: 2093 分
        在線時間: 151(小時)
        注冊時間: 2015-09-10
        最后登錄: 2025-10-29
        查看周家大少的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2017-05-18 19:01
        引用
        引用第2樓建控電于2017-05-18 18:54發表的  :




        因為電機設的齒輪比是1000脈沖轉一圈,所有我手動時頻率就是1000puls/s,沒有超出上限!
        .......

        一般的都是一萬個脈沖一圈的啊,你怎么設置這么少?
        3樓  發表于: 2017-05-18 20:00
        引用
        引用第5樓xiao_ming于2017-05-18 19:40發表的  :
        一圈一萬個脈衝轉速3000要 500K一般Plc 是不支持的吧,除非是軸卡才會有吧。

        我們所講的是編碼器的脈沖,不是PLC的脈沖。
        4樓  發表于: 2017-05-18 21:24
        引用
        引用第7樓linzhenfu于2017-05-18 20:34發表的  :
        老實說,機械工程師比較水,居然沒有減速機搞直驅,有算過負載慣量嗎?估計嚴重超標

        也有可能是驅動器參數設置不合理
        5樓  發表于: 2017-05-19 08:42
        引用
        引用第15樓建控電于2017-05-19 08:13發表的  :
        沒加減速機前,我把剛性和慣量比調得很大了。電機嗡嗡響,可以免強帶動負載走,但靜止時,電機響聲很大。
        感覺調參數的方式已經修正不了了,后來加了減速機!

        其實我就是想知道為什么要加減速機,是扭矩不夠,還是負載慣量大?電機扭矩大于負載慣量,就可以走動了嗎?

        三歲小孩子挑百斤重擔,你說會不會叫。。。。。。。。估計是你的話都想哭了(′;︵;`)
        QQ:611369538
        微信:ZMF2KXL

        主站蜘蛛池模板: 99久久精品国产熟女拳交| 日韩精品一二区在线观看| 4hu四虎永久在线观看| www欧美在线观看| 精品人妻日韩中文字幕| 无码不卡一区二区三区在线观看| 国内自拍视频在线一区| 国产免费无遮挡吸乳视频在线观看| 亚洲嫩模一区二区三区| 人人超人人超碰超国产| 国产精品成人观看视频国产| 亚洲 日本 欧洲 欧美 视频| 我的漂亮老师2中文字幕版| 国产片av在线观看国语| 开心五月婷婷综合网站| 熟女人妻精品一区二区视频| 精品无人区卡一卡二卡三乱码| 中国女人内谢69xxxx| 成人无码影片精品久久久| 天天在线看无码AV片| 国产老妇伦国产熟女老妇高清| 人妻丝袜无码专区视频网站| 亚洲精品www久久久久久| 里番全彩爆乳女教师| 爱啪啪精品一区二区三区| caoporen国产91在线| 亚洲国产成人麻豆精品| 亚洲成女人图区一区二区| 亚洲区1区3区4区中文字幕码| 亚洲中文字幕无码爆乳| 三上悠亚精品二区在线观看| 老太大性另类xxxⅹ| 少妇和邻居做不戴套视频| 日韩av无码免费播放| 亚洲一区二区精品偷拍| 911国产自产精选| 最近中文字幕日韩有码| 国产成人自拍小视频在线| 国产精品色哟哟在线观看| 亚洲一级成人影院在线观看| 女同精品女同系列在线观看|