        現在公司要求用組態王對28臺設備進行數據的采集和整理,28臺plc都有一個多余的RS-232C接口,貌似232接口只能一對一連接,無法同時連接28臺,就算可以要拉28根線到電腦也太遠了點,還有一個辦法是買232轉485接頭,把232轉換成485,不知道這個方法可行不,有沒有大俠做過啊,有什么更好的辦法,給點指示!謝謝了
        flycloudy
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 39 個
        工控威望: 147 點
        下載積分: 8198 分
        在線時間: 37(小時)
        注冊時間: 2017-05-31
        最后登錄: 2017-11-22
        查看flycloudy的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2017-07-06 09:07
        這么長的距離用485通訊末端估計夠嗆啊,以前我們做工程的時候理論單臺設備試驗測試的時候是能達到600米,但是現場26臺設備串連之后300都達不到,不知道你的現場通訊環境好不好,如果環境好的話,末端加個120歐的電阻應該能解決問題,最后我們是采用了485轉光纖才解決了問題。
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+5(yuxin__li) 真誠感謝!
        flycloudy
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 39 個
        工控威望: 147 點
        下載積分: 8198 分
        在線時間: 37(小時)
        注冊時間: 2017-05-31
        最后登錄: 2017-11-22
        查看flycloudy的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2017-07-07 09:09
        引用
        引用第17樓yuxin__li于2017-07-06 09:33發表的  :

        我也覺得夠嗆啊,現場都是設備,環境肯定比較差的。
        其實在plc上面加個以太網模塊最省事了,但是成本太高了,用485轉光纖成本怎么樣



        好幾年前做的工程了,485轉光纖就是電腦和設備端各一個就可以了,我記得那時候一對是2400,現在應該更便宜,關鍵是還要架設光纖和熔接比較麻煩。我看你的總距離還是在可接受范圍內,可以考慮用純銅I芯,內芯粗一些的屏蔽雙絞線,然后末端加個120歐的電阻應該能解決,不行到時候再考慮光纖轉換。
        本帖最近評分記錄:
      3. 下載積分:+5(yuxin__li) 真誠感謝!
        flycloudy
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 39 個
        工控威望: 147 點
        下載積分: 8198 分
        在線時間: 37(小時)
        注冊時間: 2017-05-31
        最后登錄: 2017-11-22
        查看flycloudy的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2017-07-07 09:25
        還有一種辦法是采用以太網轉串口服務器來實現,這個也不貴,1轉8的也就不到600吧,電腦到設備層用以太網,在設備層用串口,以前用過MOXA的和海康的都在工程實際中應用過,這個設備的最大弊端是運行一段時間之后會死機,需要對串口服務器重新上電,防雷效果也不好,因為我們的設備是要求通訊可靠性比較高的,最后放棄這種方案的繼續使用了。根據你的現場情況,可以考慮在設備層使用交換機,設備之間采用1轉1,或者1轉2的串口服務器來實現,也許這個方案對你真的可行哦。
        本帖最近評分記錄:
      4. 下載積分:+5(yuxin__li) 真誠感謝!
        flycloudy
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 39 個
        工控威望: 147 點
        下載積分: 8198 分
        在線時間: 37(小時)
        注冊時間: 2017-05-31
        最后登錄: 2017-11-22
        查看flycloudy的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2017-07-07 09:27
        引用
        引用第30樓yuxin__li于2017-07-07 09:17發表的  :

        屏蔽雙絞線純銅的,大概多粗比較合適,我試一下吧,我就怕28臺帶不起來,不行的話多分幾路總線吧。
        我現在也糾結啊,用485省一點成本,實在不行用232轉網口吧,多個幾千塊錢


        建議你用1.0以上的,,一般通訊使用的是0.5的。

        主站蜘蛛池模板: 国产精品蜜臀av在线一区| 国产精品不卡区一区二| 秋霞A级毛片在线看| 国产精品久久久久无码网站| 亚洲色成人WWW永久在线观看 | 鲁丝一区鲁丝二区鲁丝三区| 国产成+人+综合+欧美亚洲| 人人做人人妻人人精| 精品久久久久久无码不卡| 欧美熟妇乱子伦XX视频| 99久久精品一区二区国产| 日韩少妇人妻vs中文字幕| a毛片免费在线观看| 亚洲av套图一区二区| 国产9 9在线 | 免费| 国内精品综合九九久久精品 | 亚洲综合网一区中文字幕| 国产亚洲精品AA片在线播放天| 不卡在线一区二区三区视频| 久久久美女| 亚洲精品日本久久久中文字幕| 久热这里只有精品蜜臀av| 不卡高清AV手机在线观看| 国产免费久久精品44| 久久精品国产无限资源| 在线无码免费的毛片视频| 少妇又爽又刺激视频| 欧美 亚洲 日韩 在线综合| 亚洲av色欲色欲www| 亚洲色在线v中文字幕| 东方av四虎在线观看| 4399理论片午午伦夜理片| 插入中文字幕在线一区二区三区| 无码丰满少妇2在线观看| 自拍偷拍视频一区二区三区| 精品国产美女福到在线不卡| 国产精品成人国产乱| 四川bbb搡bbb爽爽视频| 国产精品午夜福利免费看| 国产精品黄色片在线观看| 九九久久人妻精品一区色|