        本人新手剛入行一個月就遇到低壓柜上面的問題,程序與觸摸屏檢查沒問題,但是自動的時候程序是正常工作,手動就不行,并且在RUN狀態下監視程序,觸摸屏的操作也有響應,就是I/O擴展模塊無輸入無輸出,但在自動的時候是正常的。
        后面發現擴展模塊指示燈不停閃爍,經檢查,程序的系統塊中模塊型號設置不對應。改完一切正常。
        這個問題對于老手來說算是很簡單的事,對于新手,比如本人,在網上查了大量資料以及詢問廠家都沒找到正確的解決方法,故寫此一帖分享、
        (本人網上第一帖---任何網站都從未發帖。有不當之處,請各位海涵。)
        本帖最近評分記錄:
      2. 下載積分:+2(星星點燈)
      3. 下載積分:+3(咗臉ヅ微笑ぺ) 感謝分享!
      4. 下載積分:+2(tanglongbing) 感謝分享!
      5. 工控威望:+5(ymmfa) 感謝分享!
        彳丨丨
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 11 個
        工控威望: 112 點
        下載積分: 933 分
        在線時間: 8(小時)
        注冊時間: 2017-07-20
        最后登錄: 2017-09-09
        查看彳丨丨的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2017-07-29 14:31
        知道自身能力還不足,故到我們家園這個大家庭中學習。希望各位不吝賜教!
        彳丨丨
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 11 個
        工控威望: 112 點
        下載積分: 933 分
        在線時間: 8(小時)
        注冊時間: 2017-07-20
        最后登錄: 2017-09-09
        查看彳丨丨的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2017-07-29 14:37
        此前的低壓柜是向其他廠家購買的,之前能正常工作,后面要求供方修改了一下程序就出現此問題。目前我們公司開始著手自做低壓柜,以后還得請各位多照顧照顧。先在此感謝!
        彳丨丨
        級別: 探索解密
        精華主題: 0
        發帖數量: 11 個
        工控威望: 112 點
        下載積分: 933 分
        在線時間: 8(小時)
        注冊時間: 2017-07-20
        最后登錄: 2017-09-09
        查看彳丨丨的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2017-08-05 08:38
        引用
        引用第9樓zhengf1989于2017-07-30 13:27發表的  :
        [quote]引用第8樓彳丨丨于2017-07-29 14:37發表的  :
        此前的低壓柜是向其他廠家購買的,之前能正常工作,后面要求供方修改了一下程序就出現此問題。目前我們公司開始著手自做低壓柜,以后還得請各位多照顧照顧。先在此感謝!
        請問是什么品牌的plc?像s7-300一樣需要硬件配置和程序一起灌進去?為什么自動狀態下可以運行,手動狀態下就不行了呢?

        請看十樓。西門子。程序上添加擴展模塊需要選擇擴展模塊型號。至于具體涉及到型號不匹配不能正常工作的原理我還沒查到相關資料。據我估計,自動狀態下程序走PLC內部邏輯,擴展模塊只起到輸出作用,但是依舊不是正常的,計數器工作時間有影響(本來設定是分鐘,實際變成了秒)。手動狀態下,屏幕上的開關需要經過擴展模塊輸入點。
        總的估計:擴展模塊型號不匹配,PLC與擴展模塊之間的通信會有影響。

        主站蜘蛛池模板: 色爱av综合网国产精品| 高清熟女国产一区二区三区| 一级欧美一级日韩片| 国产精品国产精品一区精品| 国产日韩精品欧美一区灰| 欧美性69式xxxx护士| AV喷水高潮喷水在线观看COM| 99久久99久久精品国产片| 少妇高潮喷水正在播放| 好好热好好热日韩精品| 成人国产精品三上悠亚久久| 色欲狠狠躁天天躁无码中文字幕| 久久精品国产亚洲av麻豆小说| 强奷漂亮少妇高潮伦理| 韩国美女福利视频在线观看| 国产成人综合色就色综合| 亚洲国产呦萝小初| 亚洲无av在线中文字幕| 99热精品国产三级在线观看| 国产成人av三级在线观看| 亚洲天堂av 在线| 超清无码一区二区三区| 国产精品亚洲二区在线播放| 高清自拍亚洲精品二区| 免费人成网站视频在线观看| 日本高清视频网站www| 久久国产成人av蜜臀| 亚洲精品国产三级在线观看| 成人av午夜在线观看| 亚洲人成伊人成综合网无码| 日本一区二区三区视频一| 色综合久久久久综合99| 精品乱人码一区二区二区| 人妻中文字幕亚洲精品| 九九久久人妻一区精品色| 四虎亚洲国产成人久久精品| 狠狠色丁香婷婷综合尤物| 中日韩精品视频一区二区三区| 亚洲人妻一区二区精品| 亚洲精品国产中文字幕| 特级做a爰片毛片免费看无码|