        樓主  發表于: 2017-08-31 19:29
        變壓器三相四線,零線能不能接地?
        靜夜思飄
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 129 個
        工控威望: 233 點
        下載積分: 2688 分
        在線時間: 74(小時)
        注冊時間: 2017-03-09
        最后登錄: 2022-06-28
        查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2017-09-01 11:54
        三相四線制本來就是零線和地線是等電位的。零線除了電源端變壓器輸入輸出端子需接地外還要重復接地(即每個分配電箱內零線需和接地端子連接且和建筑等電位母排連接)。這沒有任何疑問。否則因匹配不平衡造成的零線電位高于安全電位這個風險分分鐘要人命。
        三相五線制之所以從總箱出來后單獨分配PE線是因為牽扯到漏電保護而已。實際總箱內漏電保護裝置前的零線和接地線也是連接在一起的。這樣做是為了因觸電或其他危險,通過大地回流的微弱電流可能被檢測到以便漏電裝置能動作斷開斷路器而已。并不是說零線電位和大地不是等電位,假設測量零線和大地有電位差,說實話應該檢查整個供電系統看問題出在哪里。而不是作為零線和PE線分開的理由。

        主站蜘蛛池模板: 特级做a爰片毛片免费看无码| 国产精品污双胞胎在线观看| 综合欧美视频一区二区三区| 中文字幕日韩国产精品| 人妻少妇偷人无码视频| 高清日韩一区二区三区视频| 国产精品黄色片| 成人国产av精品免费网| 亚洲成人动漫在线| 成全我在线观看免费第二季| 国产精品 自在自线| 韩国无码AV片在线观看网站| 91中文字幕一区在线| 狠狠色噜噜狠狠狠狠色综合久| 亚洲精品一区二区三区蜜臀| 99视频九九精品视频在线观看| 日韩av天堂综合网久久| 亚洲an日韩专区在线| 色综合天天综合天天更新| 日韩一区二区三区女优丝袜| 国产啪视频免费观看视频| 亚洲av二区伊人久久| 日本视频精品一区二区| 鲁丝一区二区三区免费| 精品99在线黑丝袜| 福利视频一区二区在线| 亚洲中文超碰中文字幕| 国产午夜福利免费入口| 狠狠久久五月综合色和啪| 亚洲人精品午夜射精日韩| 五月色丁香婷婷网蜜臀av| 国产精品久久久久7777| 美日韩精品一区三区二区| 欧美成人综合视频| 日本久久精品一区二区三区| 四虎影院176| 99久久免费精品国产色| 欧美人成在线播放网站免费| 亚洲综合色区另类av| 日韩全网av在线| 国产一级小视频|