        請教大神如何用FX-2N   讀取H3400變頻器的轉速.頻率、電流    控制變頻的正轉  寫入頻率
        zhangqi_1234
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 343 個
        工控威望: 494 點
        下載積分: 4213 分
        在線時間: 253(小時)
        注冊時間: 2013-03-22
        最后登錄: 2026-03-10
        查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2017-09-16 22:07
        使能MODBUS-RTU通信時,使用功能碼H03,讀取指定地址的寄存器數據,然后經計算得出單位為rpm的轉速值,單位為Hz的頻率等。你給的資料不全,帶R表示只讀,存儲變頻器的工作狀態。帶W表示可寫入,用于控制變頻器的工作狀態。沒有看到帶R的用于存儲轉速、頻率和電流的寄存器。
        如果地址為5的寄存器,存儲轉速值,變頻器的站號為1,指令格式:[RS D100 K8 D200 K8],D100存儲站號H01。D101存儲功能碼H03。D102存儲H00,D103存儲H05(轉速地址)。D104存儲H00,D105存儲H01(讀取的寄存器個數)。D106-D107存儲CRC校驗碼。D200-D207存儲接收的數據。有關MODBUS-RTU的編程,可查閱李金誠的教材。
        樓主留言:
        請您幫忙看下我寫的程序有什么問題
        zhangqi_1234
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 343 個
        工控威望: 494 點
        下載積分: 4213 分
        在線時間: 253(小時)
        注冊時間: 2013-03-22
        最后登錄: 2026-03-10
        查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2017-09-17 10:10
        1、D8120參數的高8位必須是H0C,你的是H1C。查閱FX2N的通信手冊,就知道為什么是H0C。
        2、PLC與變頻器的通信協議、通信速率、奇偶校驗、停止位等必須一致。
        3、PLC與變頻器是MODBUS-RTU通信,而不是MODBUS-ASCII通信。因而不會用CCD、ASCII指令,需要編寫CRC校驗碼計算程序。
        4、MODBUS-RTU通信協議下,PLC發送數據都是8個字節,而不是15個字節。
        5、發送數據之前,把發送的數據先保存在數據緩沖區,調用子程序計算出CRC校驗碼。先執行RS指令且一直保持有效,然后在一個掃描周期內,把數據緩沖區的數據存入收發數據緩沖區中。傳送數據完畢后,使M8122為ON持續一個掃描周期,執行發送數據請求。
        6、再強調一下,你一定要去看李金誠編寫的《PLC模擬量與通信控制應用實踐》。先把基礎知識學好,再實踐!
        7、最后一點強調:使用485通信時,應采用四線制的連接方式。由于RS指令是同時執行數據的收發工作,導致二線制連接方式容易收到反射回來的發送數據,既使加上終端電阻也不能防止這種情況發生。
        zhangqi_1234
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 343 個
        工控威望: 494 點
        下載積分: 4213 分
        在線時間: 253(小時)
        注冊時間: 2013-03-22
        最后登錄: 2026-03-10
        查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2017-09-17 10:29
        PLC錯誤指示燈閃爍,就查看M8063是否為ON,如果是,讀取D8063的錯誤代碼信息,再看手冊上該錯誤代碼代表是哪種錯誤。
        zhangqi_1234
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 343 個
        工控威望: 494 點
        下載積分: 4213 分
        在線時間: 253(小時)
        注冊時間: 2013-03-22
        最后登錄: 2026-03-10
        查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2017-09-17 13:14
        我曾經做過FX2N+FX2N-485BD與三菱變頻器E740的MODBUS-RTU通信,期間經歷了很多波折,最終實現了通信。FX3如果使用FX3U-ADP-MB卡,要簡單一些,不用去專門編寫CRC校驗碼程序。這里有個規律:編程復雜的,硬件成本要低一些,編程簡單的,硬件成本要高一些。另外更正一下,如果PLC出錯指示燈閃爍,要先看D8004的內容,如果內容是8063,再看D8063的內容。

        主站蜘蛛池模板: 麻豆成人精品国产免费| 2020最新无码福利视频| 自拍偷拍第一区二区三区| 老司机久久99久久精品播放免费| 琪琪午夜成人理论福利片| 忘忧草在线社区www中国中文| 亚洲国产成人综合一区二区三区| 亚洲美女av一区二区| 国产亚洲tv在线观看| 久久91这里精品国产2020| 午夜福利国产精品视频| 在线观看特色大片免费视频| 中文字幕99国产精品| 好好热好好热日韩精品| 久久热这里只有精品最新| julia无码中文字幕一区| 久久综合国产色美利坚| 亚洲午夜性猛春交XXXX| 99er久久国产精品先锋| 色窝窝免费播放视频在线| 亚洲一级毛片在线观播放| 国产国亚洲洲人成人人专区| 久久久久无码中| 人妻无码久久久久久久久久久| 久久91精品牛牛| 亚洲成a人无码av波多野| 免费无码AV一区二区波多野结衣| 韩国午夜理论在线观看| 亚洲综合日韩av在线| 久久精品夜夜夜夜夜久久| 久久香蕉国产亚洲av麻豆| 97在线碰| 久久精品国产高潮国产夫妻| 日本一区二区三区四区黄色| 国产成人av一区二区三| 国产亚洲制服免视频| 亚洲日本韩国欧美云霸高清| 日本一道一区二区视频| 日韩精品无码一区二区三区| 国厂精品114福利电影免费| 操国产美女|