        現在是這樣。有一臺上位機。程序是死的,我沒有辦法修改。上位機通過rs232接口跟下位機(PLC)通訊。
        1:PLC發送給上位機的格式跟內容:PLC發送數據 03 13 02 SD 給上位機,  意思是讓上位機進行某一個操作  然后上位機返回03 13 01E5  說明操作成功(操作很多,這只是舉例子)
        2:上位機發送給PLC的格式跟內容:上位機發送數據 03 13 02 GD   意思是讓下位機(PLC)進行某一個操作  然后上位機返回03 13 01E8  說明操作成功.(操作很多,這只是舉例子)

        3:上位機不停發送固定數據給下位機PLC 88 88 88 88,  頻率是每秒一次。(作用是判斷上位機是否死機)
        4:下位機不停發送固定數據給上位機 66 66 66 66,  頻率是每秒一次。(作用是判斷下位機是否死機)



        問題:請問一下這個應該用什么PLC?走自由口通訊協議?可是PLC跟上位機一直在不停發送跟接收數據哎。接收跟發送都是4組十六進制數據。要是有協議的話我還是知道怎么寫,不同數據發送給不同寄存器嘛。
        可現在沒辦法指定某一個寄存器哎,都是一股老的發送,接收。發送跟接收就這么四組數據,沒有指定寄存器哎。


        有成功例子,人家下位機是用STC C52單片機高仿三菱的工控板子。說明這個是可以寫出來的嘛。
        請各位大神提供一個思路,成功的,我發微信紅包哈。上位機發送接收格式內容沒有辦法修改哎。這是死的。
        我好像是
        大波就是我
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 308 個
        工控威望: 610 點
        下載積分: 1407 分
        在線時間: 502(小時)
        注冊時間: 2012-12-09
        最后登錄: 2025-10-05
        查看我好像是的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2017-09-18 19:50
        引用
        引用第1樓weijishanggu于2017-09-18 19:39發表的  :
        你用的什么品牌的PLC?上位機的軟件如果不是很復雜可以重做個,可以走自由協議通訊,發送不同的指令接受的字符放到不同的寄存器可以定義的,還有什么不清楚加我聯系方式。

        上位機軟件很復雜,不考慮重新寫,而且也沒有源代碼。
        我對三菱PLC熟悉一點,請問一下三菱PLC走自由通訊,可以實現這樣的程序嗎?
        我好像是
        大波就是我
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 308 個
        工控威望: 610 點
        下載積分: 1407 分
        在線時間: 502(小時)
        注冊時間: 2012-12-09
        最后登錄: 2025-10-05
        查看我好像是的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2017-09-18 20:15
        引用
        引用第3樓weijishanggu于2017-09-18 20:03發表的  :
        可以的接受寄存器是不停刷新的,保存的都是最近接受的值,之前的會被覆蓋掉。

        難點在于,上下位機發送接收都是四組十六進制數據(前面兩位數據相同),而且上下位機都在不停發送接收數據。
        兄弟有沒有弄過這樣的程序?我對三菱PLC邏輯編程伺服控制啥都還可以,就是這個非標準通訊沒用過,完全不知道啥思路。
        我好像是
        大波就是我
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 308 個
        工控威望: 610 點
        下載積分: 1407 分
        在線時間: 502(小時)
        注冊時間: 2012-12-09
        最后登錄: 2025-10-05
        查看我好像是的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2017-09-20 22:42
        引用
        引用第9樓030403118于2017-09-19 09:58發表的  :
        你的上位機如果不是走你的標準協議 而是自由協議
        上位機程序是現成的? 固定了發送格式?
        首先要知道上位機發送的數據格式 就知道是否走的標準協議  如果是自由協議 只能自己寫發送和接收程序了 如果交換數據多的話會累死人
        幾條建議
        如果協議是標準協議 比如 modbus TCPmodbus,canopen等 那么建議你使用一些指令方便的PLC,比如國產的信捷,麥格米特,國外的西門子等。一條指令搞定。
        .......

        請問一下FX 3U自由口通訊,要加模塊嗎?
        可以用編程口嗎?
        我好像是
        大波就是我
        級別: 家園常客
        精華主題: 0
        發帖數量: 308 個
        工控威望: 610 點
        下載積分: 1407 分
        在線時間: 502(小時)
        注冊時間: 2012-12-09
        最后登錄: 2025-10-05
        查看我好像是的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2017-09-20 22:49
        引用
        引用第1樓weijishanggu于2017-09-18 19:39發表的  :
        你用的什么品牌的PLC?上位機的軟件如果不是很復雜可以重做個,可以走自由協議通訊,發送不同的指令接受的字符放到不同的寄存器可以定義的,還有什么不清楚加我聯系方式。

        請問一下FX 3U自由口通訊,要加模塊嗎?
        可以用編程口嗎?

        主站蜘蛛池模板: 久久精品女人天堂av免费观看| 亚洲人妻精品中文字幕| 一区二区免费高清观看国产丝瓜| 午夜精品区| 久久精品亚洲国产成人av| 国产一区二区三区导航| 91一区二区三区蜜桃臀| 国产欧美久久一区二区| 精品免费看国产一区二区| 中文字幕人成乱码中文乱码| 成全免费高清观看在线剧情| 一区二区三区鲁丝不卡| 日本一区二区三区福利视频| 亚洲综合色一区二区三区| 久久精品国产亚洲成人av| 98精品全国免费观看视频| 国产亚洲精品久久久久秋霞| 亚洲欧美激情另类| 欧美日韩视频综合一区无弹窗| 亚洲国产欧美一区二区好看电影| 亚洲一区二区三区激情视频| 91偷自国产一区二区三区| 在线日韩日本国产亚洲| 久久精品国产亚洲av麻| 福利视频一区二区在线| 97精品尹人久久大香线蕉| 亚洲免费人成在线视频观看| 好男人在线观看免费播放| 2019国产精品青青草原| 中文字幕av一区二区三区欲色| 国产一二三五区不在卡| 产精品无码一区二区三区免费| 国产精品第一二三区久久| 日韩激情成人| 99久热在线精品视频| 免费无码成人AV在线播放不卡| 欧美日韩综合在线精品| 欧美野外伦姧在线观看| 国产偷国产偷亚洲欧美高清| 动漫AV纯肉无码AV电影网| 欧美喷潮最猛视频|